В том то и фишка что договор составлен не на капремонт, а на услугу по капремонту. Как мне пояснил представитель из ООО- это разные вещи. бредит Ваш представитель, что в профиль что в анфас те же яйца -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 28.11.2009 Пользователь №: 16378 ![]() |
бредит Ваш представитель, что в профиль что в анфас те же яйца +1 как-то слишком уж просто... что услуги по проведению кап ремонта, что кап ремонт, суть - проведение работ... другой вопрос, что: III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 15.5. Устройство системы электроснабжения* - звездочка ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 18.6.2007 Пользователь №: 8858 ![]() |
+1 как-то слишком уж просто... что услуги по проведению кап ремонта, что кап ремонт, суть - проведение работ... другой вопрос, что: III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 15.5. Устройство системы электроснабжения* - звездочка ![]() Да я согласен с вами- но факт как говорится налицо, капремонт разъединителя 110кВ произведен, деньги получены, заказчик доволен. Заказчику то ведь что было главное- что бы его оборудование работало исправно, а про СРО он и не заикался... Вот и получается что если заказчик не настаивает на СРО, а у вас есть ИП или ООО, то составляете договор, выполняете работу и получаете деньги. Так и с пятиэтажкой- надо заменить электропроводку- пожалуйста! За ваши деньги- все что угодно! -------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 28.11.2009 Пользователь №: 16378 ![]() |
а вот теперь началось ))) жители дома созрели... после того как сгорело два щита на этаже... в общем как обычно!
Уточненные данные: ЖСК, 4под, 5 этажей, 40 лет дому. лифта нет, договор со сбытом на весь дом (платят по счетчику в вру) Нужно без увеличения выделенной мощности (52кВт) провети ремонт (замена проводки, модерн вру, замена сч-ков, выключателей в эт. щите) + соорудить заземление. Проект - нужен Согласования - нет (т.к. до 100кВт) Сдача инспектору от сбыта после проведения работ - надо. Поправьте что не так. И можно ли провести рем. этажных щитов, рем. вру, замена проводки как текущий ремонт без проекта, а заземление отдельно, микро проектом ![]() ps тема не в том разделе форума ![]() ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 1.10.2012 Из: Россия Пользователь №: 28564 ![]() |
Нет, к сожалению панель - меня уже порадовали что пыли и грохотя будет - хоть отбавляй, а как это по деньгам?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17967 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Согласования - нет (т.к. до 100кВт) 2. ..а заземление отдельно, микро проектом 1. Прошу ссылочку на документ, для расширения кругозора. 2. Отдельные проекты на изменение системы заземления ж.дома не попадались. СЗ затрагивает "рем. этажных щитов, рем. вру, замена проводки". Это называется реконструкцией. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |