Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#21
|
Гости ![]() |
1. АВ является коммутационным аппаратом, это написано в самом паспорте АВ. Он является защитным аппаратом, просто защищает путём размыкания цепи. Просто защита происходит путём размыкания цепи и на этом всё. Цитата 2. Абсолютно согласен с тем, что на вводе АВ зачастую бесмысленен. Сам лично на вводах в щиты ставлю не АВ, а выключатели нагрузки с номиналом равным, или большим номиналу АВ на отходящей линии ВРУ. Вопрос с селективностью исчезает автоматически. Кроме того ВН дешевле АВ. Так у меня несколько кренделей из России и Украины переносили групповые автоматы в квартирные щиты и на ввод пихали автоматы, потом жаловались что срабатывают оба автомата. Когда я спрашивал, зачем последовательно ставили два автомата и от чего автомат будет защищать питающий кабель в квартирном щите, то пожимали плечами и никак не могли обосновать. Автомат на вводе ставился когда щиты соединялись магистралью (поскольку магистраль могла защищаться и 1000-амперным предохранителем); сейчас же соединение щитов магистралью осталось только в квартирных многоэтажках, а в основном щиту даётся отдельный питающий кабель, защищённый уже в начале линии, поэтому в автомате на входе нет никакого смысла. Ещё я помню, на советских подстанциях все отходящие линии защищались одним предохранителем (поэтому у потребителей на вводе стоял автомат), но сейчас у каждой линии свой предохранитель, поэтому не вижу смысла дублировать их, только номинал рубильника подобрать под номинал предохранителя в начале линии и никаких проблем. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
1 У ТС например наоборот, задолбал его АВ на улице. А что мешает поставить АВ номиналом выше, чем АВ на вводе? У автомата функция защищать, а не выдерживать. АВ на улице сработает в случае коротыша (но это одноразовое срабатывание) или в случае превышения мощности (тогда со сбытовой компанией перезаключается договор и повышается номинал вводного автомата). Цитата 2 В этом случае, для коммутации отходящих линий (например для замены розетки СМ), тоже пользоваться общим рубильником или "даешь" каждому АВ по рубильнику? Цена вопроса не имеет значения. Причём тут это? Для замены розетки выключается групповой автомат и из него вытягивает провод. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Так у меня несколько кренделей из России и Украины переносили групповые автоматы в квартирные щиты и на ввод пихали автоматы, потом жаловались что срабатывают оба автомата. Когда я спрашивал, зачем последовательно ставили два автомата и от чего автомат будет защищать питающий кабель в квартирном щите, то пожимали плечами и никак не могли обосновать. И что с того, ну жаловались бы на то, что срабатывает АВ на вводе (в этажном щите). Думаете им от этого легче бы было, что в квартирном щите не сработал? Ведь причина в том, что был превышен ток. Причём тут это? Для замены розетки выключается групповой автомат и из него вытягивает провод. Ну а розетку менять в темноте или при свечах. Но для коммутации есть рубильник. Сообщение отредактировал ink_elec - 9.9.2011, 12:07 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#24
|
Гости ![]() |
И что с того, ну жаловались бы на то, что срабатывает АВ на вводе (в этажном щите). Думаете им от этого легче бы было, что в квартирном щите не сработал? Ведь причина в том, что был превышен ток. У автомата первая (и главная) функция - защищать, а коммутирование уже отходит куда-то на последний план. И если у нас не будет линия ничем защищена в начале (а автомат будет стоять в щите на входе, как это лепят в России), то что сработает в случае замыкания где-то между столбом и щитом? Не уверен, что тока КЗ будет достаточно для сгорания предохранителя на подстанции, это скорее чисто везением будет. Ну и потом - из-за одного коротыша все дома на этой магистрали останутся без электричества в случае сгорания преда на подстанции из-за коротыша на одном участке. А теперь представьте такую ситуацию: со столба до главного щита около 20 метров, на подстанции магистраль защищают 800-1000 амперные предохранители, а ввод в дом сделан по 10 квадратам меди. Вообразили? Теперь мысленно представляем, в находящийся между вводом с улицы и главным щитом кабель случайно загоняется гвоздь/саморез/ещё какой-то сторонний предмет, делающий короткое замыкание. Автомат только в щите, а до щита кабель 10 квадратов защищает ПН-800 или ПН-1000. И что же произойдёт в таком случае минут эдак через 30-40? Поэтому автоматы и предохранители и ставятся в начале линии, а не в конце. А если уж совсем старая подстанция и на ней кабели розданы с шин и имеют только общий предохранитель защищающий трансформатор, то тогда предохранитель со счётчиком выносят на улицу перед вводом в здание, чтобы повреждение кабеля перед щитом не закончилось трагически. Будем ждать, когда выражение "сделано как в России" будет вызывать положительные эмоции. Цитата Ну а розетку менять в темноте или при свечах. Но для коммутации есть рубильник. Почему? А что мешает выключить групповой автомат и вытянуть из него фазный провод? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1 У автомата первая (и главная) функция - защищать, а коммутирование уже отходит куда-то на последний план. И если у нас не будет линия ничем защищена в начале (а автомат будет стоять в щите на входе, как это лепят в России), то что сработает в случае замыкания где-то между столбом и щитом? 2 Почему? А что мешает выключить групповой автомат и вытянуть из него фазный провод? 1 Мы говорили об участке цепи под защитой вводного АВ. 2 Потому, что Во-первых, в конце линии ставится рубильник, т.к. автомат там никакой роли выполнять не будет. В России это какая-то повальная мода пихать в щит на ввод автомат даже если он ничего не защищает. То есть установка АВ вместо рубильника в квартирном щите - дурной тон.Выходит, что если на вводе стоит АВ 3Р - 16А, то после него должны стоять только одни рубильники (УЗО не в счет), так как там защищать уже не чего, все под защитой вводного АВ? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
1 Мы говорили об участке цепи под защитой вводного АВ. А до вводного АВ что? Незащищённый участок, в который кто-то может забить гвоздь или ещё что-то металлическое, на что вводный АВ не сработает, а пред на подстанции не сгорит от такой ерунды. Поэтому в конце линии вводному АВ нечего делать, там нужен рубильник. Цитата 2 Потому, что То есть установка АВ вместо рубильника в квартирном щите - дурной тон. именно Цитата Выходит, что если на вводе стоит АВ 3Р - 16А, то после него должны стоять только одни рубильники (УЗО не в счет), так как там защищать уже не чего, все под защитой вводного АВ? Не понял вашего вопроса. Если на вводе стоит 3Р16А, то группам даются меньшие автоматы в зависимости от коэффициента спроса. Если в комнате общаги общий автомат 16А (а в общаге щиты соединены магистралью, т.е. целому этажу даётся по 50А и тянется общий кабель, а от него уже идут ответвления по комнатам, так что это оправданный случай использования вводного АВ), то розеткам обычно даётся 2 автомата по 10 ампер и один автомат 3 ампера на свет. Арифметика проста. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
А до вводного АВ что? А смысл? Не понял вашего вопроса. Тогда пример более подробный. Частный дом, в ВУ 3Р АВ 16А, ГРЩ на 8 модулей, вся проводка в доме 3х1,5. На каждую отходящую линию ставим не АВ, а рубильник?Если на вводе стоит 3Р16А, то группам даются меньшие автоматы в зависимости от коэффициента спроса. Опять же смысл занижать номинал? Арифметика проста. Наука абстрактная. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
ink_elec, вам еще не надоело спорить с этим эвропейским ****расом?
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Будем ждать, когда выражение "сделано как в России" будет вызывать положительные эмоции. Гость_Гость_Дмитрий_*_*, учитывая, что уничижительное упоминание страны, к которой, полагаю, Вы не имеете никакого отношения, уже не единожды в разных темах проскакивало в Ваших сообщениях, предлагаю отдохнуть в бане некоторое время.Если не забуду, то через недельку позовём... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 30.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 24084 ![]() |
в том то и прикол, что от автоматического выключателя что в доме, расходятся три КЛ которие питают этажные щиты (дом часный трехэтажный) и мимо этого автомата питается ещё сауна вобщем схема такая :
С 40(улица) l - линия 6 мм кв _____l_______ l l С 40(дом) С 32(сауна) / l \ С32 С32 C32 (в этажных щитах) паонимаю что надо что то делать с АВ на улице, но рубильник не поставиш , а в этажных щитах на розеточные группы понаставили дифов на 25А хотя даже по нормативным документам на розеточные группы ставить АВ выше 16А запрещено ... тотально поменять 20дифов уже не получится |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
паонимаю что надо что то делать с АВ на улице, но рубильник не поставиш , а в этажных щитах на розеточные группы понаставили дифов на 25А хотя даже по нормативным документам на розеточные группы ставить АВ выше 16А запрещено ... тотально поменять 20дифов уже не получится В виду вновь поступившей инфы (этажные щиты, 20 дифов+ АВ 32 А в посте №1), приведите всю схему целиком((укажитете номиналы всех коммутационных аппаратов и установленного сечения кабеля/провода).Потому, как, здается мне у вас проблема не только с АВ на вводе. Для 3х этажного здания - 40 А маловато, как не крути, АВ будет срабатывать. Может реле не приоритетных нагрузок поможет, но сомневаюсь (мала мощность)ИМХО. ink_elec, вам еще не надоело спорить с этим эвропейским ****расом? Я форум посещаю от случая к случаю (если имеется свободное время), поэтому мне тяжело определить кому уделять время, а кого игнорировать. Но надеюсь время трачу не зря. P.S Буквально на днях пытался начать урегулировать свою проблему выделенной мощности (дом 120м2, 3 фазы, Робщ = 6 кВт).Получить до 9 кВт без проблем, а далее фокусы. в общем сами руководители предложили мне поставить Ав 25А 3Р на вводе, и ни кто проверять не будет. Я конечно в шоке был. Сообщение отредактировал ink_elec - 9.9.2011, 23:56 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17862 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Извиняюсь, конечно .. но я тоже предпочитаю импорт. И совсем не потому, что Россия не нравится.
В двух АВ одного номинала через 5-10 метров особого смысла не вижу (при примерно одинаковых условиях по температуре). Автомат в начале линии защищает и кабель и учет и шины одинаково усердно. Потому, к примеру в щитке в квартире, ставлю рубильник или пакетник. Здесь случай иной - первый АВ вне здания. Зимой появляется некая селективность, ведь при t=-20 модульник 40А превращается в 50 амперный. (с другой стороны на руку ли это потребителю, без внутреннего АВ он может хавать больше) Летом правда картина может быть обратной (если не в теньке), но и нагрузка-то в основном зимой. По поводу использования АВ в качестве коммутационного аппарата. ПУЭ в главе для жилых и общественных предлагает: "7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий. Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления." Автомат значительно превосходит рубильник, в частности по параметру отключающая способность. Поэтому вместо рубильников ставят выключатели нагрузки в корпусе АВ, но без расцепителей (минимальный зазор должен быть обеспечен). Признаюсь, когда Надзор выкатывает замечание по отсутствию коммут.аппарата перед АВ (по треб.гл.4), я, при отсутствии времени на споры, его ставлю. .. но рубильник не поставиш .. Проблемма в чем, в месте? Поставьте модульный, к примеру ОТ63Е3 от АВВ (ОТ45 мелковат по уровню, не люблю ![]() Сообщение отредактировал Олега - 10.9.2011, 15:43 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17862 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
С 40(улица) l - линия 6 мм кв Даже при С40 внутри помещения рекомендовал бы заменить на 10 мм2 Модульный АВ гарантированно не срабатывает при токе <1,13*Iн (1,15*Iн). Это 45,2А(46А). Гарантированно срабатывает при токе >1,45Iн 1,45*40=58А. ВВГ(ххх) 6мм2 по кольчугинскому каталогу терпит до 46А. По ПУЭ 42А. Для случая с АВ на улице (без подогрева) и рубильником в доме берите 16мм2. Объясните хозяину преимущества такого построения (объем потребления, надежность), денежка (и работенка) скорее всего будут. Как и у inc_elec, есть большие сомнения, что без отключения неосновных нагрузок возможна спокойная эксплуатация домика. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Так получилось , что после счётчика , который установлен в щите учёта на улице установлен автомат 40А, который защищает линию 6 мм кв(больше номинал по току не проходит , в конце этой линии в распределительном щите в доме установлен тоже АВ на 40 А , но после него стоят АВ на 32А , замена 40А автоматов возможна. ВОПРОС--- как подобрать автоматы чтобы на улице автомат не срабатывал одновременно с тем что в доме(или раньше), по какой характеристике кроме тока можно подобрать автомат Самое простое на мой взгляд,так это поставить в доме общий АВ меньшим номиналом ну и дальше по убывающей.Тогда если и коротнули то сработает АВ отдельной линии или максимум общий АВ в доме и не надо бегать на улицу.А насчёт рубильников,то в доме не будеш делать щит как в цеху метр на два,утрирую. Сообщение отредактировал Фадик - 10.9.2011, 23:16 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Самое простое на мой взгляд,так это поставить в доме общий АВ меньшим номиналом ну и дальше по убывающей.Тогда если и коротнули то сработает АВ отдельной линии ... 1) а кому хочется себя ограничивать? 2) при КЗ так и так сработают оба (и 40 и например 32, и даже если поставить 25) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
АВ тем и отличается друг от друга,что ток срабатывания разный и АВ с меньшим наминалом при КЗ сработает раньше.А по вашей логике получается что они все одинаковые и для чего пишут на них ток сробатывания не понятно?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
АВ тем и отличается друг от друга,что ток срабатывания разный и АВ с меньшим наминалом при КЗ сработает раньше.А по вашей логике получается что они все одинаковые и для чего пишут на них ток сробатывания не понятно? То что вы пишете - называется селективность, которую при КЗ на коротких участках достичь практически невозможноЕсли тупо на нагрузке - то да, сработает меньший. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Это смотря какой ток К.З. разгонится. У нас в дачном посёлке токи КЗ небольшие, так что 40А не-не... так может в виду "низкой величины" КЗ АВ у вас срабатывают не по магнитному расцеплению , а тепловому?ЗЫ я писал, и имел ввиду более или менее нормальные сети -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17862 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. насчёт рубильников,то в доме не будеш делать щит как в цеху метр на два,утрирую. ОТ63 занимает 3 модуля, как и 3Р АВ, больший обычно не требуется. А от 16 до 40А и того меньше. Это смотря какой ток К.З. разгонится. У нас в дачном посёлке токи КЗ небольшие, так что 40А не-не... Если "40А не-не..." то есть ли гарантия, что "32А я-я-зер гут"? Ну и потом, не у всех же так удачненько ток КЗ попадает в середку меж номиналами. Сообщение отредактировал Олега - 11.9.2011, 9:52 |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |