Потрудитесь, посмотрите в ПУЭ длительно допустимый ток для вашего сечения и условий прокладки, он не должен быть меньше тока срабатывания автомата при перегрузке. Вроде все норм,но поменяю на 16А Сообщение отредактировал 1андрей - 9.9.2011, 23:18 |
![]() |
|
Гость_ARt_* |
![]()
Сообщение
#43
|
Гости ![]() |
есть комбинированные УЗО (с функциями АВ)
|
![]() |
|
Гость_Гость_Паша_*_* |
![]()
Сообщение
#44
|
Гости ![]() |
У комбинированных УЗО есть свое название - Дифференциальный Автомат.
А УЗО реагирует только на утечку (защищает от поражения электрическим током). |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1андрей,А почему Вы не хотите оставшийся люминь заменить?
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 21.8.2011 Пользователь №: 24001 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Он в потолке, а потлок зашит натяжным. Но как минимум провод отслужил свой срок, не боитесь, когда весь ремонт будет окончен - люминь может преподнести не желательный сюрприз? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 21.8.2011 Пользователь №: 24001 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_гость_*_* |
![]()
Сообщение
#49
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_гость_*_* |
![]()
Сообщение
#50
|
Гости ![]() |
Вроде все норм,но поменяю на 16А Вами в таблице обведен длительно допустимый ток для алюминия 2,5 кв.мм он равен 20А. Автомат номиналом 16А сработает(тепловая защита) при перегрузке от тока на 45% больше номинала 16Х1,45=23,2А. Электромагнитная сработает в зависимости от характеристики: ("B") 48-80А, ("C")80-160А, ("D" 160-240А). Из этого следует что изоляция ваших проводов, при перегрузке (например в 4700Вт) разрушится раньше срабатывания защиты. По мне легче лишний раз включит автомат чем ковырять стены. Если хотите стабильной работы тепловой защиты автомата купите ABB, Moeller, Legrand. Автоматы ИЭК плохо работают при нагрузке чуть больше номинальной. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 21.8.2011 Пользователь №: 24001 ![]() |
Спасибо. Все будет Legrand.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
учитывая все замечания вышла такая схема после поправок. Значит, решили обойтись без УЗО на вводе? Автоматы ИЭК плохо работают при нагрузке чуть больше номинальной. Поподробнее можно? Плохо работают - это вырубаются при превышении номинального тока, или плохо работают? (по работе, чую, придётся вовевать со строителями в вопросе проектирования РЩ (их косяк), хоцца побольше узнать о практике эксплуатации аппаратов защиты разных производителей) -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Паша_*_* |
![]()
Сообщение
#53
|
Гости ![]() |
А если на розетку отдельный кабель кинуть вверху под потолком(кабель-канал/штроба) или по низу в плинтусе или как-нибудь еще?
А на люстру оставить алюминий. Или у вас розетка на потолке возле люстры? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#54
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 21.8.2011 Пользователь №: 24001 ![]() |
УЗО на старый люминь- возможен геморой.
К розетке придется штробить две несущие, и минус обои.(не буду) Уже 50 лет и до сих пор работает этот люминь во всей квартире.(я его осматривал в коробках и в стене - идеальное состояние) Оставляю только на свет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#55
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
УЗО на старый люминь- возможен геморой. Вдруг еще срабатывать начнет. Оно может надо бы? Уже 50 лет и до сих пор работает этот люминь во всей квартире.(я его осматривал в коробках и в стене - идеальное состояние) Оставляю только на свет. Не лучший довод.Вы в Тырнете поищите статистику МЧС по пожарам, там и циферки имеются. Может чего и передумаете. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#56
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 21.8.2011 Пользователь №: 24001 ![]() |
В старой проводке УЗО любит сробатывать когда не "надо бы".
Со статистикой вы правы, но все же хочу понадеяться на авось. Ваш совет адресуется к миллиардам жителей старой постройки, которые в отличии от меня даже и не "парятся" по этому поводу и конечно имеют эту печальную статистику. Я бы ее сравнил со статистикой смертности от аппендицита, больного зуба, кирпича в голове и т. д. На данный момент мои полумеры - это все что пока возможно. |
![]() |
|
Гость_Гость_Паша_*_* |
![]()
Сообщение
#57
|
Гости ![]() |
В старой проводке УЗО любит сробатывать когда не "надо бы". Интересно-интересно! Интересно Вы рассуждаете! А когда надо(должен), по-вашему? Может он все-же когда надо срабатывает? потому как уже имеются проблемы с состарившейся изоляцией? Это по аналогии с зубами: На старых зубах новые дырки появляются когда не "надо бы" |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#58
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 22.4.2010 Пользователь №: 18055 ![]() |
нормальная схема на стиралку только может Автомат на 25 А поставить, да и еще на стиралку нужно третий провод защитное заземление
Сообщение отредактировал Ulianovden - 13.9.2011, 7:14 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#59
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Ваш совет адресуется к миллиардам жителей старой постройки, которые в отличии от меня даже и не "парятся" Заниматься самообманом Вы вправе сколь угодно, Ваше право.по этому поводу и конечно имеют эту печальную статистику. Я бы ее сравнил со статистикой смертности от аппендицита, больного зуба, кирпича в голове и т. д. На данный момент мои полумеры - это все что пока возможно. нормальная схема на стиралку только может Автомат на 25 А поставить И чем такое решение вызвано? Сообщение отредактировал ink_elec - 13.9.2011, 11:44 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#60
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 22.4.2010 Пользователь №: 18055 ![]() |
Цитата И чем такое решение вызвано? Большинство производителей СМ в паспорте именно так рекомендуют... Смотрите паспорт могу ошибатся |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |