Прошу оценить схему

belok5
сообщение 8.9.2011, 23:38
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Цитата(IIIyPyII @ 6.9.2011, 16:55) *
Поясните, что значит ВЫШЕ допустимых?

имел ввиду пропускную способность счетчика
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
1андрей
сообщение 9.9.2011, 0:53
Сообщение #42


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 21.8.2011
Пользователь №: 24001



Цитата(Гость @ 8.9.2011, 20:09) *
Потрудитесь, посмотрите в ПУЭ длительно допустимый ток для вашего сечения и условий прокладки, он не должен быть меньше тока срабатывания автомата при перегрузке.


Вроде все норм,но поменяю на 16А

Сообщение отредактировал 1андрей - 9.9.2011, 23:18
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ARt_*
сообщение 9.9.2011, 4:51
Сообщение #43





Гости






есть комбинированные УЗО (с функциями АВ)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Паша_*_*
сообщение 9.9.2011, 5:24
Сообщение #44





Гости






У комбинированных УЗО есть свое название - Дифференциальный Автомат.
А УЗО реагирует только на утечку (защищает от поражения электрическим током).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 9.9.2011, 5:57
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



1андрей,А почему Вы не хотите оставшийся люминь заменить?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
1андрей
сообщение 9.9.2011, 10:41
Сообщение #46


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 21.8.2011
Пользователь №: 24001



Цитата(ink_elec @ 9.9.2011, 5:57) *
1андрей,А почему Вы не хотите оставшийся люминь заменить?


Он в потолке, а потлок зашит натяжным.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 9.9.2011, 11:03
Сообщение #47


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(1андрей @ 9.9.2011, 14:41) *
Он в потолке, а потлок зашит натяжным.

Но как минимум провод отслужил свой срок, не боитесь, когда весь ремонт будет окончен - люминь может преподнести не желательный сюрприз?



--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
1андрей
сообщение 10.9.2011, 17:00
Сообщение #48


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 21.8.2011
Пользователь №: 24001



учитывая все замечания вышла такая схема после поправок.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 11.9.2011, 20:01
Сообщение #49





Гости






Цитата(с2н5он @ 8.9.2011, 21:42) *
у меня 2200 Вт = 2,2 кВт. icon_wink.gif или я ошибаюсь?

Вы правы, это очепятка. icon_redface.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 11.9.2011, 20:20
Сообщение #50





Гости






Цитата(1андрей @ 9.9.2011, 0:53) *
Вроде все норм,но поменяю на 16А

Вами в таблице обведен длительно допустимый ток для алюминия 2,5 кв.мм он равен 20А.
Автомат номиналом 16А сработает(тепловая защита) при перегрузке от тока на 45% больше номинала 16Х1,45=23,2А.
Электромагнитная сработает в зависимости от характеристики: ("B") 48-80А, ("C")80-160А, ("D" 160-240А).
Из этого следует что изоляция ваших проводов, при перегрузке (например в 4700Вт) разрушится раньше срабатывания защиты.
По мне легче лишний раз включит автомат чем ковырять стены.
Если хотите стабильной работы тепловой защиты автомата купите ABB, Moeller, Legrand.
Автоматы ИЭК плохо работают при нагрузке чуть больше номинальной.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
1андрей
сообщение 11.9.2011, 21:09
Сообщение #51


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 21.8.2011
Пользователь №: 24001



Спасибо. Все будет Legrand.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 12.9.2011, 9:43
Сообщение #52


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(1андрей @ 10.9.2011, 17:00) *
учитывая все замечания вышла такая схема после поправок.

Значит, решили обойтись без УЗО на вводе?
Цитата(Гость_гость_* @ 11.9.2011, 20:20) *
Автоматы ИЭК плохо работают при нагрузке чуть больше номинальной.

Поподробнее можно? Плохо работают - это вырубаются при превышении номинального тока, или плохо работают? (по работе, чую, придётся вовевать со строителями в вопросе проектирования РЩ (их косяк), хоцца побольше узнать о практике эксплуатации аппаратов защиты разных производителей)


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Паша_*_*
сообщение 12.9.2011, 10:31
Сообщение #53





Гости






А если на розетку отдельный кабель кинуть вверху под потолком(кабель-канал/штроба) или по низу в плинтусе или как-нибудь еще?
А на люстру оставить алюминий.
Или у вас розетка на потолке возле люстры? icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
1андрей
сообщение 12.9.2011, 18:24
Сообщение #54


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 21.8.2011
Пользователь №: 24001



УЗО на старый люминь- возможен геморой.
К розетке придется штробить две несущие, и минус обои.(не буду)
Уже 50 лет и до сих пор работает этот люминь во всей квартире.(я его осматривал в коробках и в стене - идеальное состояние) Оставляю только на свет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 12.9.2011, 18:42
Сообщение #55


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(1андрей @ 12.9.2011, 22:24) *
УЗО на старый люминь- возможен геморой.

Вдруг еще срабатывать начнет. Оно может надо бы?

Цитата(1андрей @ 12.9.2011, 22:24) *
Уже 50 лет и до сих пор работает этот люминь во всей квартире.(я его осматривал в коробках и в стене - идеальное состояние) Оставляю только на свет.
Не лучший довод.
Вы в Тырнете поищите статистику МЧС по пожарам, там и циферки имеются.
Может чего и передумаете.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
1андрей
сообщение 12.9.2011, 23:14
Сообщение #56


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 21.8.2011
Пользователь №: 24001



В старой проводке УЗО любит сробатывать когда не "надо бы".
Со статистикой вы правы, но все же хочу понадеяться на авось. Ваш совет адресуется
к миллиардам жителей старой постройки, которые в отличии от меня даже и не "парятся"
по этому поводу и конечно имеют эту печальную статистику. Я бы ее сравнил со статистикой смертности от
аппендицита, больного зуба, кирпича в голове и т. д. На данный момент мои полумеры - это все что пока возможно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Паша_*_*
сообщение 13.9.2011, 4:02
Сообщение #57





Гости






Цитата(1андрей @ 12.9.2011, 23:14) *
В старой проводке УЗО любит сробатывать когда не "надо бы".


Интересно-интересно! Интересно Вы рассуждаете! А когда надо(должен), по-вашему?
Может он все-же когда надо срабатывает? потому как уже имеются проблемы с состарившейся изоляцией?

Это по аналогии с зубами: На старых зубах новые дырки появляются когда не "надо бы"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulianovden
сообщение 13.9.2011, 7:12
Сообщение #58


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 22.4.2010
Пользователь №: 18055



нормальная схема на стиралку только может Автомат на 25 А поставить, да и еще на стиралку нужно третий провод защитное заземление

Сообщение отредактировал Ulianovden - 13.9.2011, 7:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 13.9.2011, 8:55
Сообщение #59


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(1андрей @ 13.9.2011, 2:14) *
Ваш совет адресуется к миллиардам жителей старой постройки, которые в отличии от меня даже и не "парятся"
по этому поводу и конечно имеют эту печальную статистику. Я бы ее сравнил со статистикой смертности от
аппендицита, больного зуба, кирпича в голове и т. д. На данный момент мои полумеры - это все что пока возможно.
Заниматься самообманом Вы вправе сколь угодно, Ваше право.

Цитата(Ulianovden @ 13.9.2011, 11:12) *
нормальная схема на стиралку только может Автомат на 25 А поставить

И чем такое решение вызвано?

Сообщение отредактировал ink_elec - 13.9.2011, 11:44


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulianovden
сообщение 13.9.2011, 16:07
Сообщение #60


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 22.4.2010
Пользователь №: 18055



Цитата
И чем такое решение вызвано?

Большинство производителей СМ в паспорте именно так рекомендуют... Смотрите паспорт могу ошибатся
Вернуться в начало страницы