Сообщение
#41
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
ink_elec, 1. В соответствии с п.1.7.126 сечение РЕ-проводника должно быть равно сечению фазного проводника, если его сечение до 16мм2 включительно; 16мм2 при сечении фазного проводника 25-35мм2 и не менее половины сечения фазного проводника при бОльшем сечении. Из п.1.7.131 следует, например, что если нулевой провод электрического стояка в доме имеет сечение менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, то применение в квартирах защитного зануления (разделение PEN на N и PE) недопустимо. Все просто. 2. ну выше же приводил ПУЭ 1.7.131 Да и от темы далеко ушли ![]() Или Вы считаете это сделать можно? Вы бы не путали где PEN, а где N. Занулить комп не запрещено. Сообщение отредактировал ink_elec - 7.9.2011, 13:55 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 6.9.2011 Пользователь №: 24170 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1. Так Вы же сами пытаетесь получить N и PE из PEN! Как то так. 2. Расскажите как? 1. А это тоже запрещено? 2. Ищем где взять РЕ и зануляемся. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 6.9.2011 Пользователь №: 24170 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1. Нет, Вы мне указали что я путаю, но Вы то сами. 2. Где? 1 Чего я? 2 Я не телепат, от ТС-а данных нет, но Вы утверждаете, что ![]() Вы бы уж поделились информацией, почему у ТС-а зануление запрещено? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.2.2009 Пользователь №: 13574 ![]() |
Озвереть
![]() всего то про наушники спросил ![]() в офисе 3 провода свежей провозки. Как снаружи скручено не знаю. чем изолироваться? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
в офисе 3 провода свежей провозки. Как снаружи скручено не знаю. чем изолироваться? В уши антистатик закапать.![]() ![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 24.2.2009 Пользователь №: 13574 ![]() |
ink_elec, смешно, но неконструктивно
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
ink_elec, смешно, но неконструктивно Раз у вас офис, то и обслуживающий персонал наверняка имеется. Ответы (направления - где искать причину)давно были даны.Хотя бы попробуйте наушники подключить к другому ПК и проверить, будут удары или нет. Или наушники смените. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 6.9.2011 Пользователь №: 24170 ![]() |
ink_elec, Спасибо за помощь, терь я кажется разобрался! Система TN-C в домах старой постройки заканчивается в щитке на лестничной площадке, а дальше идет простая двухпроводка. Получается, если хочешь сделать себе защитное зануление то, надо проверить состояния PEN проводника и его сечение в стояке, что бы оно было не менее 10кв по меди и 16кв по алюминию. и делай на здоровье себе защитное зануление, только минуя все коммутационные аппараты.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() |
![]() |