Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

наушники "кусаются" током

IIIyPyII
сообщение 7.9.2011, 9:37
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 6.9.2011
Пользователь №: 24170



Цитата(ink_elec @ 7.9.2011, 10:34) *
Вы чего-то путаете. Рекомендуется занулять (система TN-S(C-S), а для заземления (система ТТ) требуется еще обоснование.
Раздел 1.7
Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, неприсоединенного к нейтрали, допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности присоединением заземлителей к глухозаземленной нейтрали не могут быть обеспечены.

Это в каком пункте
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 7.9.2011, 9:40
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(IIIyPyII @ 7.9.2011, 12:37) *
Это в каком пункте

1.7.59
А по-гуглить нельзя было?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
IIIyPyII
сообщение 7.9.2011, 9:55
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 6.9.2011
Пользователь №: 24170



Цитата(ink_elec @ 7.9.2011, 10:40) *
1.7.59
А по-гуглить нельзя было?

1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:

Rа Iа  50 В,

где Iа - ток срабатывания защитного устройства;
Ra - суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.


Где?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 7.9.2011, 9:59
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(IIIyPyII @ 7.9.2011, 12:55) *
Где?

Что где?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
IIIyPyII
сообщение 7.9.2011, 10:00
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 6.9.2011
Пользователь №: 24170



Цитата(ink_elec @ 7.9.2011, 10:59) *
Что где?

Где там, советуют зануление?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 7.9.2011, 10:05
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(IIIyPyII @ 7.9.2011, 13:00) *
Где там, советуют зануление?

Рекомендуется.
Цитата(IIIyPyII @ 7.9.2011, 12:55) *
1.7.59.... (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены...

Может Вы поделитесь ссылочной на правила где говориться о
Цитата(IIIyPyII @ 7.9.2011, 12:18) *
icon_eek.gif ПУЭ, там четко написано, что зануление запрещено!



--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
IIIyPyII
сообщение 7.9.2011, 10:06
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 6.9.2011
Пользователь №: 24170



Цитата(ink_elec @ 7.9.2011, 11:05) *
Рекомендуется.

Может Вы поделитесь ссылочной на правила где говориться о

1.7.132 а погуглить icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Пашка_*
сообщение 7.9.2011, 10:11
Сообщение #28





Гости






Там имеется ввиду что нулевой проводник нельзя использовать еще и как защитный.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 7.9.2011, 10:20
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(IIIyPyII @ 7.9.2011, 13:06) *
1.7.132 а погуглить icon_biggrin.gif

1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока.
В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.
Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.

И что? Разве тут запрещено зануление?



--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
IIIyPyII
сообщение 7.9.2011, 10:40
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 6.9.2011
Пользователь №: 24170



Цитата(ink_elec @ 7.9.2011, 11:20) *
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока.
В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.
Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.

И что? Разве тут запрещено зануление?

Конечно, для отдельной квартиры это запрещено. А тянуть с подъездного щита нельзя, иначе ПУЭ требует переделать старую систему под TN-C-S/

Устройство при двухпроводной сети (двухжильной проводке) "зануления" при помощи перемычки в розетке с клеммы N на клемму PE - не допускается! Не допускается также "разветвление" любым другим образом нулевого провода двухпроводной сети на N и РЕ (п.1.7.132 ПУЭ-7). Совмещение функций N и РЕ в одном проводе допускается только в трехфазной сети и при достаточном сечении проводников.

Цитата(Пашка @ 7.9.2011, 11:11) *
Там имеется ввиду что нулевой проводник нельзя использовать еще и как защитный.

Что то Вас уже не вту сторону понесло.

Сообщение отредактировал IIIyPyII - 7.9.2011, 10:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 7.9.2011, 11:12
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(IIIyPyII @ 7.9.2011, 13:40) *
Конечно, для отдельной квартиры это запрещено. А тянуть с подъездного щита нельзя, иначе ПУЭ требует переделать старую систему под TN-C-S/
Какая старая система у ТС-а? И чего переделывать в щите под TN-C-S?

P.S.
А как в отдельно взятой квартире многоквартирного дома выполнить "заземление"?

Сообщение отредактировал ink_elec - 7.9.2011, 11:14


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
IIIyPyII
сообщение 7.9.2011, 11:20
Сообщение #32


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 6.9.2011
Пользователь №: 24170



Цитата(ink_elec @ 7.9.2011, 12:12) *
Какая старая система у ТС-а? И чего переделывать в щите под TN-C-S?

P.S.
А как в отдельно взятой квартире многоквартирного дома выполнить "заземление"?

1. ДА.
2. Там нечего переделывать, там зануление и не требуется icon_biggrin.gif . Для этих нужд там отдельная жила.

P.S. А какая там система?

Сообщение отредактировал IIIyPyII - 7.9.2011, 11:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 7.9.2011, 11:29
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(IIIyPyII @ 7.9.2011, 14:20) *
1. ДА.
2. Там нечего переделывать, там зануление и не требуется icon_biggrin.gif . Для этих нужд там отдельная жила.

3. А какая там система?

1. Предупреждать нужно, что с телепатом общаюсь.
2. Теперь зануление не требуется? А отдельная жила имеет свое начало, откуда она?
3. TN-C.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
IIIyPyII
сообщение 7.9.2011, 11:32
Сообщение #34


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 6.9.2011
Пользователь №: 24170



Цитата(ink_elec @ 7.9.2011, 12:29) *
1. Предупреждать нужно, что с телепатом общаюсь.
2. Теперь зануление не требуется? А отдельная жила имеет свое начало, откуда она?
3. TN-C.

2. Для отдельной квартиры, НЕТ! Только для электроустановки в целом.
3.В системе TN-C, в многоэтажном доме заземление можно сделать только 1 способом. Кап ремонт под систему TN-C-S.

Сообщение отредактировал IIIyPyII - 7.9.2011, 11:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 7.9.2011, 11:35
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(IIIyPyII @ 7.9.2011, 14:32) *
В системе TN-C, в многоэтажном доме заземление можно сделать только 1 способом. Кап ремонт под систему TN-C-S.

Так в TN-C-S "зануление", а зануление опасно. И делать то вроде ни чего не надо.
А в домах с электроплитами, плиты занулены и ни чего, живут еще.

Сообщение отредактировал ink_elec - 7.9.2011, 11:36


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
IIIyPyII
сообщение 7.9.2011, 11:40
Сообщение #36


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 6.9.2011
Пользователь №: 24170



Цитата(ink_elec @ 7.9.2011, 12:35) *
Так в TN-C-S "зануление", а зануление опасно. И делать то вроде ни чего не надо.
А в домах с электроплитами, плиты занулены и ни чего, живут еще.

1. Так в домах с системой TN-C-S зануление происходит на вводе в электроустановку!!! Дабы вынос потенциала не навредил жильцам и технике, думаю Вы это понимаете.
А делать зануление одной квартире, это скажу Вам, ОПАСНО! да и при случае чего еще и ответственность понесете.
2. В каких домах? TN-C? Так раньше это позволялось, а вот насчет ничего icon_eek.gif уж увольте. Нарисуйте схему и оборвите ноль, где потенциал окажется?

Сообщение отредактировал IIIyPyII - 7.9.2011, 11:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 7.9.2011, 12:00
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(IIIyPyII @ 7.9.2011, 14:40) *
1. Так в домах с системой TN-C-S зануление происходит на вводе в электроустановку!!! Дабы вынос потенциала не навредил жильцам и технике, думаю Вы это понимаете.
А делать зануление одной квартире, это скажу Вам, ОПАСНО! да и при случае чего еще и ответственность понесете.
2. В каких домах? TN-C? Так раньше это позволялось, а вот насчет ничего icon_eek.gif уж увольте. Нарисуйте схему и оборвите ноль, где потенциал окажется?

1. Так чего вдруг опасно, если ни чего не нарушается?
2. Обрываем ноль до ввода в дом. И в чем разница между TN-C и TN-C-S?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
IIIyPyII
сообщение 7.9.2011, 12:12
Сообщение #38


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 6.9.2011
Пользователь №: 24170



Цитата(ink_elec @ 7.9.2011, 13:00) *
1. Так чего вдруг опасно, если ни чего не нарушается?
2. Обрываем ноль до ввода в дом. И в чем разница между TN-C и TN-C-S?

1. Как чего? Схему нарисуйте, при обрыве ноля напруга пойдет по Вашему занулению! Все корпуса под 220В.
2. Ну Вы как маленький, оборвите ноль чуть подальше icon_biggrin.gif

- TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике (PEN-проводнике) в какой-то ее части, начиная от источника питания, а далее, например, на вводе в частный дом или в этажном щитке многоквартирного дома, PEN-проводник разделяется на PE и N-проводники, которые далее не соединяются.
Третья подсистема - TN-C, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике (PEN-проводнике) на всем протяжении сети - применяется только на производстве и только в трехфазных сетях (т.к. совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока не допускается).

Сообщение отредактировал IIIyPyII - 7.9.2011, 12:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 7.9.2011, 13:03
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(IIIyPyII @ 7.9.2011, 15:12) *
1. Как чего? Схему нарисуйте, при обрыве ноля напруга пойдет по Вашему занулению! Все корпуса под 220В.
...
Третья подсистема - TN-C, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике (PEN-проводнике) на всем протяжении сети - применяется только на производстве и только в трехфазных сетях (т.к. совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока не допускается).

Что мешает из TN-C сделать TN-C-S в этажном щите? Почему и где такое зануление запрещено?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
IIIyPyII
сообщение 7.9.2011, 13:27
Сообщение #40


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 6.9.2011
Пользователь №: 24170



ink_elec,
1. В соответствии с п.1.7.126 сечение РЕ-проводника должно быть равно сечению фазного проводника, если его сечение до 16мм2 включительно; 16мм2 при сечении фазного проводника 25-35мм2 и не менее половины сечения фазного проводника при бОльшем сечении.
Из п.1.7.131 следует, например, что если нулевой провод электрического стояка в доме имеет сечение менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, то применение в квартирах защитного зануления (разделение PEN на N и PE) недопустимо.

Все просто.
2. ну выше же приводил ПУЭ 1.7.131

Да и от темы далеко ушли icon_biggrin.gif
Цитата(antno @ 6.9.2011, 13:36) *
занули комп или заземли icon_smile.gif

Или Вы считаете это сделать можно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.5.2025, 3:38
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены