3-х фазный счетчик в частном доме , правило подключения

Vasamba
сообщение 6.9.2011, 13:42
Сообщение #21


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 23974



Цитата(ink_elec @ 6.9.2011, 20:39) *
Разница в том, где осуществлять деление PEN на N и РЕ.

Ну и в чем разница то?
Привели мы со счетчика N на колодку пускай даже изолированную, привели PE с контура на колодку на корпусе щита, поставили перемычку между N и PE, дальше развели группы 3 или 5 жильным кабелем. В чем проблема то?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 6.9.2011, 13:57
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Vasamba @ 6.9.2011, 16:42) *
Ну и в чем разница то?
Привели мы со счетчика N на колодку пускай даже изолированную, привели PE с контура на колодку на корпусе щита, поставили перемычку между N и PE, дальше развели группы 3 или 5 жильным кабелем. В чем проблема то?
Проблема в том, что сопли, в виде дополнительных не обслуживаемых контактов в счетчике на линии PEN, не добавят надежности системе отвечающей за безопасность, а только наоборот усугубят последствия в случае аварии.

Сообщение отредактировал ink_elec - 6.9.2011, 13:57


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasamba
сообщение 6.9.2011, 15:06
Сообщение #23


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 23974



Так пускай абонент и обслуживает свое хозяйство.
Сетевая организация тоже по всем бегать не сможет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 7.9.2011, 6:30
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Vasamba @ 6.9.2011, 18:06) *
Так пускай абонент и обслуживает свое хозяйство.
Сетевая организация тоже по всем бегать не сможет.

ГОСТ Р 50571.3-2009. Защита от поражения электрическим током.
411 Защитная мера: автоматическое отключение питания
411.4 Системы TN
411.4.1 В системах TN целостность заземления установки зависит от надежного и эффективного присоединения PEN или PE проводников к земле. В тех случаях, когда заземление предусмотрено от общественной или другой системы питания, соответствие с необходимыми условиями, внешними к установке, являются ответственностью оператора сети питания.

И еще пункт 2.
Гражданский Кодекс РК (я из Казахстана, в РФ думаю аналогично).
Статья 487. Обязанности абонента по содержанию и эксплуатации сетей, приборов и оборудования
1. Абонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и оборудования, соблюдать установленный режим потребления энергии, а также немедленно сообщать энергоснабжающей организации об авариях, пожарах, неисправностях приборов учета энергии и иных нарушениях, возникающих при пользовании энергией.
2. В случаях, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, обязанность обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических сетей, а также приборов учета потребления энергии возлагается на энергоснабжающую организацию, если иное не установлено законодательными актами.
3. Требования к техническому состоянию и эксплуатации энергетических сетей, приборов и оборудования определяются законодательством.
4. Абонент обязан допускать работников энергоснабжающих организаций к приборам для контроля технического состояния и безопасности эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и оборудования. Порядок осуществления контроля за их соблюдением определяется...

Как то ни разу не встречалось, чтобы РЭС выполнял ТО в ВУ частных домов.

Сообщение отредактировал ink_elec - 7.9.2011, 6:46


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasamba
сообщение 7.9.2011, 7:19
Сообщение #25


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 23974



Есть акт границ балансовой принадлежности и эксплутационной ответственности, и граница эта на изоляторах ввода. Дальше отвечает абонент.
А вот если 0 сидит на колодке до счетчика, то его можно откинуть и оставить счетчик без питания -> воровство. Кому это надо?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 7.9.2011, 7:32
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Vasamba @ 7.9.2011, 10:19) *
Есть акт границ балансовой принадлежности и эксплутационной ответственности, и граница эта на изоляторах ввода. Дальше отвечает абонент.
А вот если 0 сидит на колодке до счетчика, то его можно откинуть и оставить счетчик без питания -> воровство. Кому это надо?
На счет границ и ответственности, то это еще и договор смотреть надо.
На счет воровства, то щит пломбируется без каких - либо проблем.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasamba
сообщение 7.9.2011, 7:49
Сообщение #27


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 23974



Цитата(ink_elec @ 7.9.2011, 14:32) *
На счет границ и ответственности, то это еще и договор смотреть надо.

А чего его смотреть, в акте все написано кто за какие соединения отвечает.
А вот щит пломбировать это из разряда : создаем себе сложности, а потом успешно их преодолеваем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 7.9.2011, 8:12
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Vasamba @ 7.9.2011, 10:49) *
А чего его смотреть, в акте все написано кто за какие соединения отвечает.
А вот щит пломбировать это из разряда : создаем себе сложности, а потом успешно их преодолеваем.

Физическое лицо "гражданин" не в состоянии сам отвечать состояние сети. Поэтому в договорах могут указывать, что обслуживает его ввод - обслуживающая организация.
Пломбировка ВУ вполне нормальное явление для частных домов и сложностей не доставляет.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasamba
сообщение 7.9.2011, 8:16
Сообщение #29


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 23974



Цитата(ink_elec @ 7.9.2011, 15:12) *
Пломбировка ВУ вполне нормальное явление для частных домов и сложностей не доставляет.

Ага, как же.
А если абонент баньку построил, второй этаж, титак прикупил.
Надо поставить еще пускай даже один автомат, щит опломбирован. Начинаются звонки и беготня и ожидание. не один здравомыслящий абонент не пойдет на такое.
А по поводу пломбировки всего и вся, это у нас тоже любят, опломбирую щиты, а потом ни вставку поменять, ни изоляцию померить. Промбируйте сразу входную дверь чего уж там.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 7.9.2011, 8:36
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Vasamba @ 7.9.2011, 11:16) *
Ага, как же.
А если абонент баньку построил, второй этаж, титак прикупил.
Надо поставить еще пускай даже один автомат, щит опломбирован. Начинаются звонки и беготня и ожидание. не один здравомыслящий абонент не пойдет на такое.
А по поводу пломбировки всего и вся, это у нас тоже любят, опломбирую щиты, а потом ни вставку поменять, ни изоляцию померить. Промбируйте сразу входную дверь чего уж там.

Вы ГРЩ с ВУ не путайте.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasamba
сообщение 7.9.2011, 8:40
Сообщение #31


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 23974



Хорошо, при установке счетчика на фасаде дома у щита должнабыть степень защиты IP54. Куда ставить вводной автомат? В опломбированный щит? А если вышебет?
Считаю что плоббировать щиты вобще не дело!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 7.9.2011, 8:46
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Vasamba @ 7.9.2011, 11:40) *
Хорошо, при установке счетчика на фасаде дома у щита должнабыть степень защиты IP54. Куда ставить вводной автомат? В опломбированный щит? А если вышебет?
Считаю что плоббировать щиты вобще не дело!!!

Если вышибет АВ, то есть примочки для самовозврата. И зачем в ВУ ставить АВ с тепловым расцепителем (Вы скорее о нем говорите)?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.9.2011, 9:59
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23070
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Vasamba @ 7.9.2011, 8:40) *
Хорошо, при установке счетчика на фасаде дома у щита должнабыть степень защиты IP54. Куда ставить вводной автомат? В опломбированный щит? А если вышебет?

есть щитки у которых пломбируется передняя панель и соответственно есть доступ к управлению автоматом


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 7.9.2011, 11:21
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



с2н5он, Как то не попадалось такое. Будем искать, себе хочу такое. Спасибо.

Сообщение отредактировал ink_elec - 7.9.2011, 11:22


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasamba
сообщение 7.9.2011, 13:09
Сообщение #35


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 23974



Цитата(ink_elec @ 7.9.2011, 16:46) *
И зачем в ВУ ставить АВ с тепловым расцепителем (Вы скорее о нем говорите)?

Для ограничения потребляемой мощности.

Цитата(с2н5он @ 7.9.2011, 17:59) *
есть щитки у которых пломбируется передняя панель и соответственно есть доступ к управлению автоматом

да, но только это не щитси IP54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 7.9.2011, 14:00
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Vasamba @ 7.9.2011, 16:09) *
Для ограничения потребляемой мощности.
Ограничивайте после ВУ.
До счетчика коммутационный аппарат ставится для его обесточивания перед производством работ.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulianovden
сообщение 11.10.2011, 10:26
Сообщение #37


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 22.4.2010
Пользователь №: 18055



Цитата(Vasamba @ 7.9.2011, 13:09) *
Для ограничения потребляемой мощности.


да, но только это не щитси IP54

Щиток в щитке!!! и степень защиты будект соответствовать

Цитата(ink_elec @ 7.9.2011, 6:30) *
ГОСТ Р 50571.3-2009. Защита от поражения электрическим током.
411 Защитная мера: автоматическое отключение питания
411.4 Системы TN
411.4.1 В системах TN целостность заземления установки зависит от надежного и эффективного присоединения PEN или PE проводников к земле. В тех случаях, когда заземление предусмотрено от общественной или другой системы питания, соответствие с необходимыми условиями, внешними к установке, являются ответственностью оператора сети питания.

И еще пункт 2.
Гражданский Кодекс РК (я из Казахстана, в РФ думаю аналогично).
Статья 487. Обязанности абонента по содержанию и эксплуатации сетей, приборов и оборудования
1. Абонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и

У нас ст. 543 ГК а кроме того есть ПП РФ №530 "Об утверждении основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии" где написано ст. 139 Владелец объекта, на котором установлен данный прибор учета, обеспечивает его сохранность, целостность и обслуживание. В случае установки прибора учета в жилом помещении его сохранность, целостность и обслуживание обеспечивает собственник (наниматель) жилого помещения, если иное не установлено соответствующим договором.

И с чего это Вы решили что исходя из пункта 411.4.1 рабочий ноль с ввода должен приходить сначала на ГЗШ а с ГЗШ на счетчик?

Сообщение отредактировал Ulianovden - 11.10.2011, 10:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АС-DС
сообщение 11.10.2011, 10:29
Сообщение #38


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 92
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 24280



Цитата(Vasamba @ 7.9.2011, 13:09) *
да, но только это не щитси IP54

Есть трёхфазные сертифицированные щиты учёта, любого исполнения по степени защиты,
внутри стоит фальш-панель, закрывает для доступа коммутационный аппарат (рубильник, автомат, ВН), сам счётчик, клемную коробку счётчика, два последник дивайса имеют возможность пломбирования, при этом ручка рубильника, автомата вполне доступна.
Сверлятся 2(4) оверстия для опломбирования - всё принцип невозможности несанкционированного доступа.
Не тяжело самомому в этот ящик выполнить прозрачную панель, всё видно но потрогать нельзя.
Нули в сертифицированном щите учёта приходят ТОЛЬКО на изолятор, заземляется корпус. Чревато при аварийном режиме (ноль отвалился у источника) принять нулевую нагрузку всей линии на питающий кабель
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 11.10.2011, 11:23
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Ulianovden @ 11.10.2011, 13:26) *
И с чего это Вы решили что исходя из пункта 411.4.1 рабочий ноль с ввода должен приходить сначала на ГЗШ а с ГЗШ на счетчик?

А кто говорит о рабочем нуле? Я говорю о PEN.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulianovden
сообщение 11.10.2011, 11:32
Сообщение #40


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 22.4.2010
Пользователь №: 18055



Цитата(ink_elec @ 11.10.2011, 11:23) *
А кто говорит о рабочем нуле? Я говорю о PEN.

Если делить PEN на PE и N до счетчика то это место деления должно пломбироватся... и тогда уже сам потребитель решает как ему выполнить ввод либо целиком ему ЩУ опломбируют посредством фальш панели либо только вводной комм. аппарат и эл.счетчик
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения