![]() 3-х фазный счетчик в частном доме , правило подключения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() 3-х фазный счетчик в частном доме , правило подключения |
Гость_Гость_владимир_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
допускается ли ставить общую нулевую шину при разделении фаз, и дополнительно её заземлять?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 ![]() |
Ноль приходящий сразу в счетчик затягивайте, а после счетчика делайте что хотите.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
допускается ли ставить общую нулевую шину при разделении фаз, и дополнительно её заземлять? Это будет ГЗШ, при соблюдении ряда условий. А какое отношение вопрос имеет к теме? а после счетчика делайте что хотите. А ежели ноль после счетчика отвалится? Сообщение отредактировал ink_elec - 6.9.2011, 8:16 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 ![]() |
Ну это уже проблемы абонента.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 6.9.2011 Пользователь №: 24162 ![]() |
1. Будет ли счетчик считать правильно при объединении "нуля" и "земли".
2. Что будет если "ноль" отцепить после счётчика. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Ну это уже проблемы абонента. Так Вы ведь советовали Ноль приходящий сразу в счетчик затягивайте, а после счетчика делайте что хотите. Вот и интересно именно Ваше мнение, ежели ноль после счетчика отвалится, что делать? 1. Будет ли счетчик считать правильно при объединении "нуля" и "земли". 2. Что будет если "ноль" отцепить после счётчика. 1. Будет. Это к тому, если вы так хотите сэкономить. 2. Функцию ноля будет выполнять "земля", а это чревато. Сообщение отредактировал ink_elec - 6.9.2011, 8:55 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 ![]() |
Не, ну так после счетчика его надо то заземлить.
Вобще то заземлять нужно на вводе до счетчика, но такую схему не "уважают" работники сбыта. А ноль с равной вероятностью может отвалиться где угодно. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1 Не, ну так после счетчика его надо то заземлить. 2 Вобще то заземлять нужно на вводе до счетчика, но такую схему не "уважают" работники сбыта. 3 А ноль с равной вероятностью может отвалиться где угодно. 1. Это выполняется на ГЗШ до счетчика при соблюдении ряда условий (наличие PEN, его неразрывность). 2. ... 3. Только последствия могут быть разные. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 6.9.2011 Пользователь №: 24162 ![]() |
Подскажите. Как сделать лучше?
Не шлите в поиск. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Подскажите. Как сделать лучше? Не шлите в поиск. Схему или рисунок в цвете выкладывайте, намного понятнее будет, чем на словах. P.S. 1. Так же сразу уточните какое сечение жил вашего вводного кабеля (есть ли у вас PEN или нужно будет кабель менять на большего сечения). Воздушная линия (ВЛ) в каком состоянии (голый люминь или изолированый, часто просадки напряжения, наличие повторных заземлений PEN на ВЛ). 2 Что из себя представляет Ваше заземление (контур заземления на который вы хотите заземляться), наличие естественных заземлителей (ж/б фундамент, металлоконструкции имеющие связь с землей, скважина и т.п.). 3 Что за объект и где находится (домик в деревне, дача в пригороде или особняк в городе). Сообщение отредактировал ink_elec - 6.9.2011, 9:56 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 6.9.2011 Пользователь №: 24162 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Владимир75, Справа что за соединенные 2 жирных точки?
Ваша схема (без жирных точек) есть система ТТ, только нужно на вводе после АВ поставить УЗО, так как ТТ без диф защиты(УЗО) не допускается. Чтобы дополнительно заземлить ваш PEN до счетчика, нужно больше инфы (вопросы указаны выше касательно состояния ВЛ и наличия повторных заземлений - так как домик в деревне). На вводе у столба должно быть выполнено повторное заземление PEN. Сообщение отредактировал ink_elec - 6.9.2011, 10:21 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 6.9.2011 Пользователь №: 24162 ![]() |
ink_elec СПАСИБО. Очень помогли.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 6.9.2011 Пользователь №: 24162 ![]() |
Вопрос в следующем. Можно ли поставить 3-х фазный Дифавтомат или УЗО на неравномерную нагрузку?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Вопрос в следующем. Можно ли поставить 3-х фазный Дифавтомат или УЗО на неравномерную нагрузку? К 4 полюсному дифу или узо можно подключать неравномерную нагрузку. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 6.9.2011 Пользователь №: 24162 ![]() |
Хорошо.СПС.
А не подскажите сколько места на дин рейке он займёт (6 мест )? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Хорошо.СПС. А не подскажите сколько места на дин рейке он займёт (6 мест )? Зависит от производителя, обычно 4 места, реже больше. Сообщение отредактировал ink_elec - 6.9.2011, 12:24 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 ![]() |
Не вижу принципиальной разницы где повторно заземлить 0, до счетчика или сразу после.
Почему нельзя 0 сразу садить в счетчик? У нас все ввода (в частные дома 1 и 3 фазные со счетчиками прямого включения) выполнены по следующей схеме: 1) 0 повторно заземлен на опоре, далее проводом АПВ подходит к траверзе, траверза заземляется и там же заземляется нулеваой провод или 2) ввод сделан СИПом, 0 идет сразу в счетчик, а фазные провода через вводной автомат, установленный в коробочке под пломбировку, заходят в счетчик. Не вижу принципиальной разницы где повторно заземлить 0, до счетчика или сразу после. Почему нельзя 0 сразу садить в счетчик? У нас все ввода (в частные дома 1 и 3 фазные со счетчиками прямого включения) выполнены по следующей схеме: 1) 0 повторно заземлен на опоре, далее проводом АПВ подходит к траверзе, траверза заземляется и там же заземляется нулеваой провод или 2) ввод сделан СИПом, 0 идет сразу в счетчик, а фазные провода через вводной автомат, установленный в коробочке под пломбировку, заходят в счетчик. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Не вижу принципиальной разницы где повторно заземлить 0, до счетчика или сразу после. Разница в том, где осуществлять деление PEN на N и РЕ.
Почему нельзя 0 сразу садить в счетчик? У нас все ввода (в частные дома 1 и 3 фазные со счетчиками прямого включения) выполнены по следующей схеме: 1) 0 повторно заземлен на опоре, далее проводом АПВ подходит к траверзе, траверза заземляется и там же заземляется нулеваой провод или 2) ввод сделан СИПом, 0 идет сразу в счетчик, а фазные провода через вводной автомат, установленный в коробочке под пломбировку, заходят в счетчик. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |