Прошу оценить схему

1андрей
сообщение 4.9.2011, 12:15
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 21.8.2011
Пользователь №: 24001



Прошу оценить схему. Старая двухкомнатка. Оставил на свет и одну розетку старый аллюминий 2/2.5мм.
Остальное ВВГ 3/1.5
Сомнения с подключением земли(в щитке ее нет)
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.9.2011, 13:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23061
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не видя нагрузки - нет смысла


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 4.9.2011, 21:56
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2435
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



почему люминь?
как вы так хитро с воздуха землю взяли?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.9.2011, 22:09
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(1андрей @ 4.9.2011, 13:15) *
Сомнения с подключением земли...

Сомнения обоснованы, но подсказать трудно, ибо не видно ни сечения нулевого провода в ЩЭ, ни состояния самого ЩЭ...
А нет сомнения по номиналам применённых автоматов?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
1андрей
сообщение 4.9.2011, 22:38
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 21.8.2011
Пользователь №: 24001



Старая проводка аллюминевая осталась на свет в потолочных перекрытиях.
Две розеточные группы и стиральная машина провожу медью.
Про нагрузку не знаю что сообщить.
Заземления в квартире нет, поэтому электрик подключает шину на входе перед щетчиком к нулю,
обосновав это тем, что где-то в подвале или еще где этот ноль заземлен.
Нулевой провод на входе алюминь 6мм.кв.
По автоматам вроде подсчитали с запасом все эл.приборы .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.9.2011, 22:51
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
По автоматам вроде подсчитали с запасом все эл.приборы .
А на квартиру выделено 9 кВт? И в квартиру входят алюминиевые провода по 10мм2?...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 4.9.2011, 22:52
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



1: На розеточные группы, помимо АВ, необходимо ставить УЗО.
2: Квартира двухкомнатная, поэтому есть смысл разделить линию освещения на две, у каждой - свой АВ. Делается это для того, чтоб не остаться в кромешной тьме, если автомат вырубится (если в комнатах есть светильники / бра / торшеры, подключаемые к розеткам, то о целесообразности такого исполнения решение принимать Вам).
3: Номинал АВ на 20А, учитывая старую алюминиевую проводку, на мой взгляд, завышен. Отделяйте от линии освещения розетку, и ставьте АВ ампер на 10.
Цитата(savelij® @ 4.9.2011, 22:51) *
А на квартиру выделено 9 кВт? И в квартиру входят алюминиевые провода по 10мм2?...

Утюг + чайник + фен + СВЧ + СМА, да ещё и лампочки накаливания во всех комнатах. Навскидку, порядка 8кВт получается, АВ 32А себя "покажет"

Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 4.9.2011, 23:03


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SerJant27
сообщение 5.9.2011, 11:32
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 141
Регистрация: 16.12.2008
Из: Дзержинск, Нижегородская обл.
Пользователь №: 12852



В старых этажных щитах землю как таковую взять неоткуда, единственно возможный вариант - присоединиться к корпусу щита, или же делать свой контур. Ну и 20А на 2,5 мм2 по алюминию, тем более уже изрядно послужившему - имхо многовато. Если на эту группу предполагается большая нагрузка - лучше поменять кабель. Ну а про УЗО уже кто-то вроде говорил. И, кстати, еще раз про УЗО: Может лучше поставить 25А узошку до, а не после 16А автомата? И розеточную сеть частично на нее посадить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 5.9.2011, 11:41
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Как бюджетный вариант, УЗО40(63)А/30мА поставил бы на вводе после АВ 40А.
Касательно РЕ, то лучше протянуть от ГЗШ.

Сообщение отредактировал ink_elec - 5.9.2011, 11:41


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 5.9.2011, 11:48
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2435
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



счетчик-то сколько тянет?
и нет ли до этого счетчика еще автомата поблизости?

Сообщение отредактировал belok5 - 5.9.2011, 11:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 5.9.2011, 11:51
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(1андрей @ 4.9.2011, 16:15) *
Прошу оценить схему. Старая двухкомнатка. Оставил на свет и одну розетку старый аллюминий 2/2.5мм.
Остальное ВВГ 3/1.5
Сомнения с подключением земли(в щитке ее нет)

Самый простой способ понять необходимость цепи это ее обрыв. Вот нарисовал схему, а теперь представь разные случаи: повреждение нулевой жилы, повреждение в устройстве, повреждение в проводнике идущей к нейтральной шине от автомата. И когда пройдешь все пути тока, сам поймешь что надо, а что нет!

Сообщение отредактировал scasi - 5.9.2011, 11:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
1андрей
сообщение 5.9.2011, 12:28
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 21.8.2011
Пользователь №: 24001



Счетчик-10А
Аллюминий не будет нагружаться(для разгрузки его собственно и веду три новые линии)
Корпус щитка не заземлен. Этот набор автоматов еле влазит в него, больше всунуть
ничего не могу.
На вводе пришел аллюминь 6мм/кв.
Весь набор эл.приборов держит АВ40А.
Ав20А на аллюминь наверное многовато(подскажите чем это мне грозит?)
Спасибо за отзывы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 5.9.2011, 14:34
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Весь набор эл.приборов держит АВ40А.
Ну-ну... а на квартирку выделено 3 кВт небось? А Вы тут 9 кило высосать собрались с ветхой магистрали... Соседи "спасибо" скажут неоднократно.
16А (максимум 20А) на вводе, счётчик поменять (всё равно придётся с нового года), ограничить свои хотелки и поберечь кабель/провод и старый и новый.
ИМХО


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 5.9.2011, 16:37
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



даа... вот ставят люди на квартиры 32, 40, где-то даже видел 63А(!) автомат. на вопрос "зачем" гениальный ответ - а чтоб не выбивало! Ужас! Приведу два примера. У знакомого замкнуло китайский удлинитель, проводок в нем был такой тонкий, вспыхнул так быстро, что 16А автомат выключиться даже не успел! Сам недавно закончил ремонт у себя в трёшке, в щитке пока временно один единственный автомат на всю хату 16А. Работает бойлер 2кВт, стиралка, посудомойка, духовка, и многое другое - автомат не разу не выключался.


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.9.2011, 16:55
Сообщение #15





Гости






Цитата(savelij® @ 5.9.2011, 14:34) *
Ну-ну... а на квартирку выделено 3 кВт небось? А Вы тут 9 кило высосать собрались с ветхой магистрали... Соседи "спасибо" скажут неоднократно.
16А (максимум 20А) на вводе, счётчик поменять (всё равно придётся с нового года), ограничить свои хотелки и поберечь кабель/провод и старый и новый.
ИМХО

Други форумчане! Есть ли у кого письменный документ о выделенной мощности на квартиру в многоквартирном доме? На установленные автоматы прошу не ссылаться!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 5.9.2011, 17:21
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Есть ли у кого письменный документ о выделенной мощности на квартиру в многоквартирном доме?
Договор на электроснабжение с энергосбытом устроит?
Проектное решение от застройщика устроит?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.9.2011, 22:08
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23061
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



к тому же зависит от того какая квартира - с газом, с эл. плитой, повышенной комфортности и т.д.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
1андрей
сообщение 6.9.2011, 0:07
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 21.8.2011
Пользователь №: 24001



Квартира с газом.
Да, в договоре предоставляется 3квт, но "высасывается" уже давно гораздо больше.(советские нормы в прошлом)

Сообщение отредактировал 1андрей - 6.9.2011, 0:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 6.9.2011, 5:59
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(1андрей @ 6.9.2011, 3:07) *
Квартира с газом.
Да, в договоре предоставляется 3квт, но "высасывается" уже давно гораздо больше.(советские нормы в прошлом)

Реконструкция стояка неизбежна (другой вопрос за чей счет), в этом случае опять будете ковырять свою проводку?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 6.9.2011, 7:52
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



"советские нормы в прошлом"? Тогда по действующим ныне нормам на типовую квартиру с газом 4,5 кВт, т.е. 20-25А, ну никак не 40


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения