Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Земля на металопрофиле , ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!

зелёный желторот...
сообщение 27.8.2011, 22:24
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Значит, о системе ТТ больше ни слова. У Вас, скорее всего, система TN-C-s (может и система TN-s, но это наврядли).
Посему, в системе TN-C-s, УЗО обязательно только для розеточнbIх групп. Вот в этом и бbIла моя ошибка, когда я указал Вам на обязательности применения УЗО...


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
komkovi
сообщение 27.8.2011, 23:21
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 26.8.2011
Пользователь №: 24056



А что узо не подойдет если в цепи стоят лампочки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 27.8.2011, 23:23
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(komkovi @ 27.8.2011, 23:21) *
А что узо не подойдет если в цепи стоят лампочки?
Пойдет, просто это так, в виде экономии количества УЗО (ну типа свое узо на группы, линии)


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 28.8.2011, 0:04
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



УЗО только на освещение - не имеет смbIсла.

Ставьте УЗО на вводе, и на розеточнbIе группbI.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 28.8.2011, 0:19
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Вы, как бэ, противоречите сами себе
Цитата(зелёный желторотик @ 28.8.2011, 0:04) *
УЗО только на освещение - не имеет смbIсла.

Ставьте УЗО на вводе, и на розеточнbIе группbI.



--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 28.8.2011, 0:24
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Не вижу противоречий.

УЗО на резетки - само собой.
Ну и УЗО после вводного АВ - чтоб избежать того, что бbIло с ТС, когда металлоконструкция кусалась... Как-то так.

А для лампочек УЗО не нужно. Если чего нехорошее случится - УЗО на вводе тут как тут...

Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 28.8.2011, 0:28


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 28.8.2011, 0:37
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(зелёный желторотик @ 28.8.2011, 0:24) *
Не вижу противоречий.

УЗО на резетки - само собой.
Ну и УЗО после вводного АВ - чтоб избежать того, что бbIло с ТС, когда металлоконструкция кусалась... Как-то так.

А для лампочек УЗО не нужно. Если чего нехорошее случится - УЗО на вводе тут как тут...

Покурите, и еще раз с конкретизируйте icon_wink.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 28.8.2011, 0:46
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Э, нет. Сначало отпишусь, потом покурю.

УЗО на розеточнbIе группbI - вроде как понятно всем и для чего.

УЗО после вводного АВ - как раз на те случаи, когда пробой фаз случается не на розеточной группе. На той же группе освещения, или вентиляции. Или, когда, как сказал belok5, шальной саморез в фазу вгрbIзся.

Учтите, я курю табак. Если хотите фантастики, то это - не ко мне.

И чем Вам "не нравится" УЗО на вводе??? Соизвольте ответить...


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 28.8.2011, 1:02
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(зелёный желторотик @ 28.8.2011, 0:46) *
И чем Вам "не нравится" УЗО на вводе???
Я такого не говорил
Цитата
Соизвольте ответить...
Прежде скажите номиналы УЗО ввода и роз. групп



--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 28.8.2011, 1:08
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(haramamburu @ 28.8.2011, 2:02) *
Прежде скажите номиналы УЗО ввода и роз. групп

Вы у меня спрашиваете??? Я к строению ТС ни на шаг не подходил....

На розетки, полагаю, на 30 мА. УЗО на вводе - на 100 - 300 мА.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 28.8.2011, 1:22
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(зелёный желторотик @ 28.8.2011, 1:08) *
На розетки, полагаю, на 30 мА.
Не надо полагать - "не более" 30мА
Цитата
УЗО на вводе - на 100 - 300 мА.

Вроде бы все верно (окромя буковки S, ну да и ладно) , но как быть с УЗО только на освещение - не имеет смbIсла. и в тоже время А для лампочек УЗО не нужно. Если чего нехорошее случится - УЗО на вводе тут как тут...
Причем ВЫ ТС ни о чем подобном не говорили (номиналы), и более того, имхо, дезинформировали


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 28.8.2011, 1:54
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



буковка s, которая Вас смущает - следствие поломки клавиатурbI. Не работают кнопки "s-bI", эф-5 и эскейп. Посему, приходится либо мbIшкой из строки набора адреса сайта копировать s, либо латиницей набирать bI.

То, что я ТС ничего не говорил о номиналах УЗО.... Я ему советовал, вообще-то, книжки купить, в т.ч. ПУЭ, а также обратиться за помощью к поисковbIм системам.

И в чём заключается моя дезинформация? О системе ТТ я отписался, что бbIл не прав, также как и о том, что сечение РЕ-проводника - необязательно 6 мм*2. Что ещё я накосячил?

А бbIло бbI лучше, если бы ВbI, вместо того, чтоб мне указывать на мои косяки, отписались бbI ТС: мол, "зелёный желторотик" не прав вот тут, тут и здесь. Надо вот так и так.

Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 28.8.2011, 1:58


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...