27.8.2011, 22:24
Сообщение
#21
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Значит, о системе ТТ больше ни слова. У Вас, скорее всего, система TN-C-s (может и система TN-s, но это наврядли).
Посему, в системе TN-C-s, УЗО обязательно только для розеточнbIх групп. Вот в этом и бbIла моя ошибка, когда я указал Вам на обязательности применения УЗО... -------------------- |
|
|
|
27.8.2011, 23:21
Сообщение
#22
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.8.2011 Пользователь №: 24056 |
А что узо не подойдет если в цепи стоят лампочки?
|
|
|
27.8.2011, 23:23
Сообщение
#23
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
А что узо не подойдет если в цепи стоят лампочки? Пойдет, просто это так, в виде экономии количества УЗО (ну типа свое узо на группы, линии)-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
28.8.2011, 0:04
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
УЗО только на освещение - не имеет смbIсла.
Ставьте УЗО на вводе, и на розеточнbIе группbI. -------------------- |
|
|
|
28.8.2011, 0:19
Сообщение
#25
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Вы, как бэ, противоречите сами себе
УЗО только на освещение - не имеет смbIсла. Ставьте УЗО на вводе, и на розеточнbIе группbI. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
28.8.2011, 0:24
Сообщение
#26
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Не вижу противоречий.
УЗО на резетки - само собой. Ну и УЗО после вводного АВ - чтоб избежать того, что бbIло с ТС, когда металлоконструкция кусалась... Как-то так. А для лампочек УЗО не нужно. Если чего нехорошее случится - УЗО на вводе тут как тут... Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 28.8.2011, 0:28 -------------------- |
|
|
28.8.2011, 0:37
Сообщение
#27
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Не вижу противоречий. УЗО на резетки - само собой. Ну и УЗО после вводного АВ - чтоб избежать того, что бbIло с ТС, когда металлоконструкция кусалась... Как-то так. А для лампочек УЗО не нужно. Если чего нехорошее случится - УЗО на вводе тут как тут... Покурите, и еще раз с конкретизируйте -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
28.8.2011, 0:46
Сообщение
#28
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Э, нет. Сначало отпишусь, потом покурю.
УЗО на розеточнbIе группbI - вроде как понятно всем и для чего. УЗО после вводного АВ - как раз на те случаи, когда пробой фаз случается не на розеточной группе. На той же группе освещения, или вентиляции. Или, когда, как сказал belok5, шальной саморез в фазу вгрbIзся. Учтите, я курю табак. Если хотите фантастики, то это - не ко мне. И чем Вам "не нравится" УЗО на вводе??? Соизвольте ответить... -------------------- |
|
|
28.8.2011, 1:02
Сообщение
#29
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
И чем Вам "не нравится" УЗО на вводе??? Я такого не говорилЦитата Соизвольте ответить... Прежде скажите номиналы УЗО ввода и роз. групп-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
28.8.2011, 1:08
Сообщение
#30
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Прежде скажите номиналы УЗО ввода и роз. групп Вы у меня спрашиваете??? Я к строению ТС ни на шаг не подходил.... На розетки, полагаю, на 30 мА. УЗО на вводе - на 100 - 300 мА. -------------------- |
|
|
|
28.8.2011, 1:22
Сообщение
#31
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
На розетки, полагаю, на 30 мА. Не надо полагать - "не более" 30мАЦитата УЗО на вводе - на 100 - 300 мА. Вроде бы все верно (окромя буковки S, ну да и ладно) , но как быть с УЗО только на освещение - не имеет смbIсла. и в тоже время А для лампочек УЗО не нужно. Если чего нехорошее случится - УЗО на вводе тут как тут... Причем ВЫ ТС ни о чем подобном не говорили (номиналы), и более того, имхо, дезинформировали -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
28.8.2011, 1:54
Сообщение
#32
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
буковка s, которая Вас смущает - следствие поломки клавиатурbI. Не работают кнопки "s-bI", эф-5 и эскейп. Посему, приходится либо мbIшкой из строки набора адреса сайта копировать s, либо латиницей набирать bI.
То, что я ТС ничего не говорил о номиналах УЗО.... Я ему советовал, вообще-то, книжки купить, в т.ч. ПУЭ, а также обратиться за помощью к поисковbIм системам. И в чём заключается моя дезинформация? О системе ТТ я отписался, что бbIл не прав, также как и о том, что сечение РЕ-проводника - необязательно 6 мм*2. Что ещё я накосячил? А бbIло бbI лучше, если бы ВbI, вместо того, чтоб мне указывать на мои косяки, отписались бbI ТС: мол, "зелёный желторотик" не прав вот тут, тут и здесь. Надо вот так и так. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 28.8.2011, 1:58 -------------------- |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 4:33 |
|