![]() охранная зона ЛЭП , Столкнулись с проблемой!!! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() охранная зона ЛЭП , Столкнулись с проблемой!!! |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.8.2011 Пользователь №: 24023 ![]() |
Помогите, пожалуйста, разобраться! Был у нас старый деревенский дом на участке 30 соток. По середине участка, метрах в 3 от края дома провели ЛЭП (10 КВ). Стали реконструировать дом. В результате расстояние от края крыши до ближайшего провода оказалось максимум 50 см. Читаем нормы и ужасаемся: что делать?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
вы абсолютно уверены, что там 10 КВ, а не 0.4??
![]() хотя, даже если так, то разобрать строение все равно придется, первая же инспекция вас через суд разберет |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.8.2011 Пользователь №: 24023 ![]() |
Уверены точно, что 10КВ. Но они же как-то протянули по нашему участку эту линию. Это тоже по нормам вроде как не должно быть. И потом, дом то старый уже стоял. (на расстоянии метра 2-3)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
дело в том, что ставить на территорию столб могут, или как минимум тогда могли, но и тогда действовало ограничение в виде охранной зоны, в пределах которой нельзя строить или высаживать что-либо. понятное дело, на мелочь типа клубники смотрят в СНТ сквозь пальцы, а вот крышу в 50 см не пропустят точно
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
что делать? Или сносить или .... обойти Кабелем ваш участок - за ваши деньги и то, если сможете это довести до конца, т.к. геморно это все очень. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
что делать? Придумать девайс на крышу, чтоб эл. магнитное поле провода в 220 превращать. Соседям наторгуете, новую дачу купите. А если серьёзно, то мне просто непонятно: Человек Разумный (а то и целая бригада!) во время "реконструкции" ползали в полуметре от 10 000 В (в три раза больше, чем на ЖД), и даже не заморачивались. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а до этого на Вашем участке была ВЛ?
земля в собственности? если нет и да - то линию обязаны убрать -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.8.2011 Пользователь №: 24023 ![]() |
сначала был дом. Потом провели 220 в 3 метрах от дома (это очень давно, конечно). Стали развиваться более дальние поселения и на эти столбы навешали 10КВ. Земля с момента приватизации в собственности (220 тогда уже было).
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Гоните их в шею с вашего участка! В суд, если все так, заведомо выигрышное дело.
Тем более что столбы ВЛ 0,4, мягко говоря отличаются от опор 10 кВ |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
А все едино пофиг. На лицо явная ошибка проектировщика и недосмотр согласования - как следствие нарушение правил, ну низя проектировать 10кВ так близко к постройкам.
Вот буквально на прошлой неделе закончили траншею копать под кабель 10кВ с крюком 760 метров. Первичный вариант зарубил на согласовании горводоканал ( всего на 50 см в охранную зону ХВС залазили), второй вариант нарисовали , по другой стороне улицы, его зарубило благоустройство - реликтовая роща. Пришлось третим вариантом в обход все го этого хозяйства траншею делать а это + 760 метров. Такштэ автору в суд, еще и купоны состричь можно под соусом чуть не поубивало нафиг. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
ну, во-первых, постройка изначально была в пределах допустимого.
во-вторых, перед тем как в суд бежать, соберите бумаги, согласно которым здесь ЛЭП проходит, ибо из вашего рассказа непонятно, что было раньше - ЛЭП или участок. Сомнения мои на том основаны, что на ЧАСТНОЙ территории никто ставить опоры не будет, даже если проектант дубовый |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если 220 поменяли на 10 кВ. - это уже реконструкция, значит проект, значит согласования, если Вы ничего не подписывали, то можете требовать линию убрать или отодвинуть
пысы: расстояние от ВЛ до земельного участка не менее расстояния охранной зоны ВЛ (10 м.), но это с 1 октября 2003 г. (п. 2.5.217 ПУЭ) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
хотелось бы узнать у автора, когда ЛЕП была установлена?
кстати, про реконструкцию ЛЭП сказано не было |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
кстати, про реконструкцию ЛЭП сказано не было повесили новую 10 кВ. - это что? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
т.е. тех. обслуживание?
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
мне для дальнейшей дискуссии хотелось бы знать, как вы вообще технику пустили для замены 0,4 на 10?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а зачем там техника? меняли изоляцию и провода
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
интересно, а изоляторы они сидя на опоре меняли? но не суть. вопрос просто в том, под каким предлогом товарищи вошли на участок
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2025, 2:40 |
|
![]() |