Добрый вечер!
Такой вопрос. Подруга попросила поставить ей автомат на стиральную машинку. Проводка старая, без заземления. Автомат поставлю 16А Если я проведу медный кабель 3х2,5, а ноль и землю подключу на одну планку - нормально ли это? ПС: До этого у нее сгорела вилка, я хочу поставить ей обычную евровилку на 16А, но электрик, которого она вызывала - сказал, что будет и дальше гореть, если не заказать "цельный" провод с "литой" вилкой. Так ли это>? Спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
заземление при таком условии не стоит вообще никуда подключать.
какая вилка сгорела?стиральной машины? |
![]() |
|
Гость_Deathwave_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
полагаю, что вилка была воткнута в розетку, которой тоже досталось, и скорее всего они друг другу не очень подходили
по делу - провод кидать надо, но в вашем случае достаточно 2*2,5, либо с прицелом на будущее 3*2,5, но заземляющий проводник сейчас вообще не использовать далее, автомат правильный по номиналу, главное, чтобы подвод выдержал. на конец этого провода поставьте евророзетку, а на шнур от СМ - евровилку, и все будет в порядке |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Т.е от такого способа подключения - толку не будет - или все-же будет минимальный? Может толк и будет... а может только вред (наиболее вероятно) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_tow_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Цитата с сайта одной фирмы занимающейся подключением и стиральных машин в том числе. Производится заземление третьего провода для исключения поражения электротоком при контактах со стиральной машиной. Поскольку в старых домах нет заземляющих шин, то заземление в них проводится на нулевую шину в электрощите.
|
![]() |
|
Гость_я бы не спешил_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Цитата с сайта одной фирмы занимающейся подключением и стиральных машин в том числе. Производится заземление третьего провода для исключения поражения электротоком при контактах со стиральной машиной. Поскольку в старых домах нет заземляющих шин, то заземление в них проводится на нулевую шину в электрощите. Ага, сёдня шина нулевая а завтра там соседская фаза будет... Хай эти умники, перед тем как голову подставлять, сначала, по стояку и этажным щиткам пройдутся и в подвал залезут, да глянут в каком состоянии находится домовая электропроводка. Изоляцию , еще в совдеповские времена, крысы местами пожрали и десятку люминь надкусили, и в каждой протяжной коробке куча новоявленых скруток, от неугомоного под бухлом, дяди Васи с отверткой из местной жилконторы. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
заземлять машину всёт аки надо, т.к. без заземления фильтр питания неизбежно создаст на корпусе машины половину сетевого напряжения. насколько я знаю в данном случае разделение нуля в распредщите на ноль и землю правилами не запрещается.
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
Гость_deathwave_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
все- таки решил так не делать. Если просто сделаю землю на корпус щитка- это будет лучше?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
заземлять машину всёт аки надо, т.к. без заземления фильтр питания неизбежно создаст на корпусе машины половину сетевого напряжения. насколько я знаю в данном случае разделение нуля в распредщите на ноль и землю правилами не запрещается. Точнее, не разрешается. Смотрим раздел форума Прежде чем задать вопрос в этом разделе А там, например, есть Быстрые Ссылки по разделу Заземление, зануление -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]() ![]() |
![]() |