Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 10.10.2008 Пользователь №: 12305 ![]() |
одно крм отключено --на одном из учетов показывает генерацию реактивки ? вопрос -может генерация быть от включеного крм то-есть. на 1-м учете все в норме а на втором генерацмя реактивки ---тр-ры включены в паралель
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
одно крм отключено --на одном из учетов показывает генерацию реактивки ? вопрос -может генерация быть от включеного крм то-есть. на 1-м учете все в норме а на втором генерацмя реактивки ---тр-ры включены в паралель В вашем случае генерация может быть в случае снижения нагрузки, регулировать надо КРМ! Вернее обычно делают так, расчитывают минимум реактивки для компенсации и максимум. Вот минимум делают нерегулируемым, а потом делают с определенным шагом регул.КРМ так получится дешево и по уму!!! Сообщение отредактировал scasi - 23.8.2011, 10:11 |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |