Маслонаполненные вводы 110кВ , Тангенс дэльта

actto
сообщение 21.8.2011, 9:31
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 90
Регистрация: 15.4.2008
Из: Хабаровск
Пользователь №: 10951



В обшем имеем следующуу ситуацию... Ввод 110кВ ГБМТ 1978 года рождения, до этого мерялся два года назад тангенс был 0,5 по основной и 0,7 по перевёрнутой. Замеряли его в пятницу, тонгенс по основной 0,4 по перевёрнутой -0,193 icon_eek.gif . Изоляция НИНа как была 10000 так и осталась, ёмкость как была так и осталась (что по основной что по перевёрнутой). Замеры производились в обоих случаях мостом СА-7100 со сменой фаз. Грешить на сам замер не стоит т.к. мерялись три ввода ( в обеих случаях, остальные не изменились). Разница температур при первом и втором замерах составляет примерно 2-3 градуса. ХАРГ последний раз делали 2 года назад (был в норме), сделаем снова на этой неделе. Трансформатор ввели в работу т.к. П/ст с одним трансформатором. Кто нибуть понимает что собственно происходит со вводом??? Есть предположение - образование серого налёто в нижней части ввода, посмотрим подтвердит это ХАРГ или нет... На сколько критичен (из опыта) уход тангенса ввода в минус ??? Если в ближайшее время опять поедем в тот район то захватим с собой тепловизор, мож он что покажет, хотя делали ТВК на этой подстанции год назад всё было в норме.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 21.8.2011, 10:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (actto @ 21.8.2011, 9:31) *
... Изоляция НИНа как была 10000 так и осталась,...

Для ПИН изоляции многовато, наверное в обрыве он...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
actto
сообщение 21.8.2011, 10:32
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 90
Регистрация: 15.4.2008
Из: Хабаровск
Пользователь №: 10951



Цитата(Uran @ 21.8.2011, 11:03) *
Для ПИН изоляции многовато, наверное в обрыве он...

Да нет не многовато, бывает и такая изоляция, если бы был в обрыве ёмкость бы изменилась а она не изменилась ни по сравнению с прошлым замером ни по сравнению с замером сделанным 6 лет назад.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 21.8.2011, 11:34
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



В среднем изоляция ПИН 3000-5000 МОм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
actto
сообщение 21.8.2011, 11:50
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 90
Регистрация: 15.4.2008
Из: Хабаровск
Пользователь №: 10951



Цитата(Uran @ 21.8.2011, 12:34) *
В среднем изоляция ПИН 3000-5000 МОм.

Я знаю что в среднем но иногда встречаются вводы с изоляцией пино 10000, причём из порядка 800 вводов примерно сотня у нас с такой изоляцией
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Karasev
сообщение 22.8.2011, 7:44
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 28.8.2010
Из: Нижний
Пользователь №: 19311



Цитата(actto @ 21.8.2011, 9:31) *
Кто нибуть понимает что собственно происходит со вводом???


Был похожий случай.
tgd основной изоляции за четыре года изменился с +1,1% до -2%
При разборке на внутренней поверхности нижней рубашки обнаружили осадок желто-бурого цвета.
Изоляция осадка 0 МОм. (Накладными электродами)
Есть рекомендации обратить внимание на вводы 1977-1978 года с номерами от Д9000 до Д19000

Сообщение отредактировал Karasev - 22.8.2011, 7:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
actto
сообщение 22.8.2011, 10:46
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 90
Регистрация: 15.4.2008
Из: Хабаровск
Пользователь №: 10951



Цитата(Karasev @ 22.8.2011, 8:44) *
Есть рекомендации обратить внимание на вводы 1977-1978 года с номерами от Д9000 до Д19000

Можеш скинуть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Karasev
сообщение 22.8.2011, 11:57
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 28.8.2010
Из: Нижний
Пользователь №: 19311



Цитата(actto @ 22.8.2011, 10:46) *
Можеш скинуть.


Ц-06-88 (э) от 27.07.1988 «О мерах по повышению надежности герметичных вводов 110-750 кВ»

Если не найдешь - пиши адрес
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexs_2006
сообщение 24.8.2011, 11:54
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 31.3.2010
Из: Коми
Пользователь №: 17729



Цитата(actto @ 21.8.2011, 10:31) *
В обшем имеем следующуу ситуацию... Ввод 110кВ ГБМТ 1978 года рождения, до этого мерялся два года назад тангенс был 0,5 по основной и 0,7 по перевёрнутой. Замеряли его в пятницу, тонгенс по основной 0,4 по перевёрнутой -0,193 icon_eek.gif . Изоляция НИНа как была 10000 так и осталась, ёмкость как была так и осталась (что по основной что по перевёрнутой).

попробуй изменить расположение приборов и измерительных проводов, а так же поменять фазу питания и перепроверить все контактные соединения.
по циркуляру по перевёрнутой схеме надо подавать наряжение на токопровод ввода (обычно он заземляется) - как измерял?

Цитата(Uran @ 21.8.2011, 11:03) *
Для ПИН изоляции многовато, наверное в обрыве он...

у меня мегаомметр до 250ГОм мерит так вот изоляция измерительного вывода бывает и 50000МОм
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
actto
сообщение 26.8.2011, 7:23
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 90
Регистрация: 15.4.2008
Из: Хабаровск
Пользователь №: 10951



Цитата(lexs_2006 @ 24.8.2011, 12:54) *
попробуй изменить расположение приборов и измерительных проводов, а так же поменять фазу питания и перепроверить все контактные соединения.
по циркуляру по перевёрнутой схеме надо подавать наряжение на токопровод ввода (обычно он заземляется) - как измерял?

Приборы расположены стационарно в ЭТЛ. Ввод мерял 4 раза, первйй без смены фаз три остальные раза со сменой фаз, результат во всех случаях обсолютно одинаковый.
По перевёрнутой меряем С3
З.Ы. Вчера сделали ТВК, в понедельник посмотрю что покажет , хотя даже без обработки в программе есть визуальные отличия от двух других вводов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shapiton
сообщение 7.9.2011, 16:24
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 233
Регистрация: 22.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7665



Если крайняя фаза, может помехи от рядом находящихся линий- был такой случай...
А нет возможности ,какой другой прибор попробовать?


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
actto
сообщение 7.9.2011, 23:19
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 90
Регистрация: 15.4.2008
Из: Хабаровск
Пользователь №: 10951



Цитата(Shapiton @ 7.9.2011, 17:24) *
Если крайняя фаза, может помехи от рядом находящихся линий- был такой случай...

Фоза крайняя но... п/ст с одним трансформатором и для испытания гасится полностью так что помехам взяться просто неоткуда icon_biggrin.gif
З.Ы. результаты ТВК пока не смотрели, у нас тут небольшой цыклон прошолся так что работы выше крыши...

Сообщение отредактировал actto - 7.9.2011, 23:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 16.6.2013, 8:59
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Прикрепленное изображение
Доброго дня! Прошу прощения за некропост, новую тему не стал создавать. Есть транс made in China 110|10кВ, после доливки масла не идет тангес вводов (больше 1), во вводе нейтрали 35кВ все нормально. В общем во вводах нет масла, оно где-то на уровне расширителя, а выше 60-70см без масла.
По РУМ ,уровень на половине, в расширительном баке установлена защитная пленка.Воздух со вводов выпустили. У кого была подобная ситуация? Поделитесь мыслями, плииз)).
РС на фото транс до заливки масла.

Сообщение отредактировал Uran - 16.6.2013, 10:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 25.6.2013, 20:20
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Долили масло литров 30 во ввода и все нормально стало.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения