В обшем имеем следующуу ситуацию... Ввод 110кВ ГБМТ 1978 года рождения, до этого мерялся два года назад тангенс был 0,5 по основной и 0,7 по перевёрнутой. Замеряли его в пятницу, тонгенс по основной 0,4 по перевёрнутой -0,193
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 15.4.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 10951 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
В среднем изоляция ПИН 3000-5000 МОм.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 15.4.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 10951 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 28.8.2010 Из: Нижний Пользователь №: 19311 ![]() |
Кто нибуть понимает что собственно происходит со вводом??? Был похожий случай. tgd основной изоляции за четыре года изменился с +1,1% до -2% При разборке на внутренней поверхности нижней рубашки обнаружили осадок желто-бурого цвета. Изоляция осадка 0 МОм. (Накладными электродами) Есть рекомендации обратить внимание на вводы 1977-1978 года с номерами от Д9000 до Д19000 Сообщение отредактировал Karasev - 22.8.2011, 7:53 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 15.4.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 10951 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 28.8.2010 Из: Нижний Пользователь №: 19311 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 ![]() |
В обшем имеем следующуу ситуацию... Ввод 110кВ ГБМТ 1978 года рождения, до этого мерялся два года назад тангенс был 0,5 по основной и 0,7 по перевёрнутой. Замеряли его в пятницу, тонгенс по основной 0,4 по перевёрнутой -0,193 ![]() попробуй изменить расположение приборов и измерительных проводов, а так же поменять фазу питания и перепроверить все контактные соединения. по циркуляру по перевёрнутой схеме надо подавать наряжение на токопровод ввода (обычно он заземляется) - как измерял? Для ПИН изоляции многовато, наверное в обрыве он... у меня мегаомметр до 250ГОм мерит так вот изоляция измерительного вывода бывает и 50000МОм |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 15.4.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 10951 ![]() |
попробуй изменить расположение приборов и измерительных проводов, а так же поменять фазу питания и перепроверить все контактные соединения. по циркуляру по перевёрнутой схеме надо подавать наряжение на токопровод ввода (обычно он заземляется) - как измерял? Приборы расположены стационарно в ЭТЛ. Ввод мерял 4 раза, первйй без смены фаз три остальные раза со сменой фаз, результат во всех случаях обсолютно одинаковый. По перевёрнутой меряем С3 З.Ы. Вчера сделали ТВК, в понедельник посмотрю что покажет , хотя даже без обработки в программе есть визуальные отличия от двух других вводов. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 ![]() |
Если крайняя фаза, может помехи от рядом находящихся линий- был такой случай...
А нет возможности ,какой другой прибор попробовать? -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 15.4.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 10951 ![]() |
Если крайняя фаза, может помехи от рядом находящихся линий- был такой случай... Фоза крайняя но... п/ст с одним трансформатором и для испытания гасится полностью так что помехам взяться просто неоткуда ![]() З.Ы. результаты ТВК пока не смотрели, у нас тут небольшой цыклон прошолся так что работы выше крыши... Сообщение отредактировал actto - 7.9.2011, 23:21 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
По РУМ ,уровень на половине, в расширительном баке установлена защитная пленка.Воздух со вводов выпустили. У кого была подобная ситуация? Поделитесь мыслями, плииз)). РС на фото транс до заливки масла. Сообщение отредактировал Uran - 16.6.2013, 10:07 |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Долили масло литров 30 во ввода и все нормально стало.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |