Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 25.6.2011 Пользователь №: 23305 ![]() |
Добрый день!
У нас в оборудовании установлены автоматы АЕ2046 у них медные лепестки с диаметром резьбы 6 мм. Требуется подключить к нему алюминиевый кабель АВВГ 4х25 (диаметр 5,6 мм). Кабель предполагается использовать с максимальной нагрузкой по току. Согнуть его кольцом и прикрутить к лепестку не получается, т к он не входит в окно, да и как то не правильно соединить медь с алюминием. Как нам быть??? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Очень давно для этих целей придуманы наконечники ТАМ
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 25.6.2011 Пользователь №: 23305 ![]() |
Наконечник ТАМ 25-8-7 имеет ширину площадки 18 мм и диаметр отверстия 8,5 мм
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
...и диаметр отверстия 8,5 мм Это у 35го, а у 25го 7 мм, если говорим о внутреннем диаметре гильзы... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 25.6.2011 Пользователь №: 23305 ![]() |
Нет, 7 мм это внутренний диаметр трубки, а диаметр отверстия 8,5 мм смотри http://kabelmontag.ru/catalog_17.html. Насколько мне известно, наконечники на одножильные проводники не устанавливают.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Наконечники на одножильные проводники устанавливают в полный рост, как например в Вашем случае. Нормативных запретов нет.
И при диаметре отверстия 8 мм не вижу проблем для подключения к автомату. Кстати, шайбы тоже не запрещены. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 25.6.2011 Пользователь №: 23305 ![]() |
Да это все понятно, проблема в том что я не могу поместить ни наконечник ни кольцо согнутое из провода в окно автомата АЕ2046, где расположен контакт шириной 14 мм
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Теперь понятно.
Не помню, к сожалению, есть ли для этой серии дополнительные выносные контактные площадки заводского исполнения, но полагаю, не составит особого труда изготовить их самостоятельно из медной пластины. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 25.6.2011 Пользователь №: 23305 ![]() |
Да, наверное действительно придется изготавливать переходные площадки. Тогда еще один попутный вопрос, существуют ли какие либо альтернативные способы соединения меди с алюминием кроме наконечников ТАМ и медно-алюминиевых шайб ШАМ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Клемники, устанавливаемые рядом с автоматом (или не очень рядом), где можно, например, и перейти с алюминия 25 мм2 на медь 10 мм2.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
В порядке "бреда" - приплюснуть люминь, просверлить отверстие, "лишнее" обточить.
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
В порядке "бреда".... Далеко не бред... приходилось и такое творить... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Требуется ли обязательное оконцевание провода ПВ-3 (многожильный) при монтаже авт.выключателя ВА47-100 на 63А, провод на 35 кв.мм. Если оконцевать медной трубкой- войдет или нет?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23156 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если провод зажимается винтом, а не плашкой (не помню), то нужно
можете попытаться запихнуть -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
При возникновении трудностей с принятием решения, как правило, рекомендуется обращаться к паспорту на устройство.
Цитата 2.2.8 Для присоединения к выводам ВА47100 необходимо использовать медные или алюминиевые одножильные и многожильные проводники сечением не более 35 мм2, жилы которых подготовлены для присоединения в соответствии с ВСН 13983. Специальная подготовка проводников на токи свыше 32 А обязательна. Цитата Если оконцевать медной трубкой- войдет или нет? Может войдёт, а может и не войти..., а вот с наконечником НШВИ войдёт.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
А если концы облудить?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Зачем с наконечником то?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
А если концы облудить? А вот этого как раз и не надо делать - "потечет", придется систематически подтягивать, иначе сами знаете что -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Т.е. вариант только наконечник?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |