Схема электроснабжения от турбогенераторов с резервированием от внешней сети , 1 категория надёжности |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Схема электроснабжения от турбогенераторов с резервированием от внешней сети , 1 категория надёжности |
16.8.2011, 11:36
Сообщение
#1
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Объект, требующий надёжность электроснабжения по первой категории (в настоящее время она обеспечена) планируется перевести на электроснабжение от газотурбинной электростанции. При этом необходимо сохранить и первую категорию надёжности и возможность электроснабжение от внешней сети (п-ст 110/6) в случае нарушения электроснабжения от газотурбинных установок. Какие будут мнения?
|
|
|
Andrey Izh Схема электроснабжения от турбогенераторов с резервированием от внешней сети 16.8.2011, 11:36
с2н5он если будет автоматика, почему бы и нет
вопрос то в... 16.8.2011, 11:58
Andrey Izh Вопрос в том, как выполнить электроснабжение двухс... 16.8.2011, 16:57
с2н5он лучше может Вашу обсудить? 16.8.2011, 18:56
Andrey Izh Непротив.
При нормальном режиме работы основная (с... 16.8.2011, 19:17
с2н5он по питанию понятно, а сам объект с СШ 1 и 2 как по... 16.8.2011, 22:33
Andrey Izh СШ1 и СШ2 - это и есть объект. К ним подключены вы... 17.8.2011, 8:29
с2н5он имхо: СШ не может быть объектом 1 категории и вооб... 17.8.2011, 9:54
Evdbor Хотелось бы понять причину отказа от централизован... 17.8.2011, 12:22
Andrey Izh АВР предполагается выполнить между вводом №1 от ГТ... 17.8.2011, 12:34
Evdbor Цитата(Andrey Izh @ 17.8.2011, 12:34) Есл... 17.8.2011, 13:04
Andrey Izh Цитата(Evdbor @ 17.8.2011, 14:04) Рассмат... 17.8.2011, 14:45
Evdbor Цитата(Andrey Izh @ 17.8.2011, 15:45) Одн... 17.8.2011, 16:50
Andrey Izh Цитата(Evdbor @ 17.8.2011, 16:50) Понимаю... 17.8.2011, 20:50![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 13:55 |
|
|
|
|