![]() Предельно допустимые токовые нагрузки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Предельно допустимые токовые нагрузки |
Гость_Lexambus_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте, подскажите где взять таблицу с предельно допустимыми токовыми нагрузками для силовых кабелей с медными жилами. Много разных таблиц есть, но они между собой очень отличаются, почему? есть универсальная? Конкретно нужно узнать про кабели ВВГнг 5х150, 5х70, 5х35, 5х25.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Конкретно нужно узнать про кабели ВВГнг 5х150, 5х70, 5х35, 5х25. Тогда стоит конкретно указать где проложен кабель. Но полагаю, что вполне устроит табл. 1.3.4 ПУЭ. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Lexambus_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
По таблице, 1.3.4, мне нужно смотреть на колонку для "трёх одножильных"? и если не сложно то поясните, пожалуйуста, что каждая из колонок обозначает (какой тип кабеля), и что значит проложен "открыто"????
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 ![]() |
Здравствуйте, подскажите где взять таблицу с предельно допустимыми токовыми нагрузками для силовых кабелей с медными жилами. Много разных таблиц есть, но они между собой очень отличаются, почему? есть универсальная? Конкретно нужно узнать про кабели ВВГнг 5х150, 5х70, 5х35, 5х25. 1. Сайты и каталоги производителя кабеля. Как правильно заметили - еще зависит от способа прокладки. 2. ГОСТ 16442-82 - кабели изготавливают в соответствии с ним и там же есть способы прокладки. 3. ПУЭ - самые жесткие требования, т.е. допустимые токи кабелей и проводов ниже первых двух источников. Опять же, зависит от способа прокладки: в лотках, коробах, пучках, трубах - таблица 1.3.4 с понижающими коэффициентами при наличии особых условий. В воздухе, земле - таблица 1.3.6. Если в трубе и в земле - табл.1.3.4. *** Поскольку заявлены кабели 5*ХХХ, то, скорее всего, сеть трехфазная и нужно смотреть колонку один трехжильный - учитываются только нагруженные проводники. Сообщение отредактировал savelij® - 16.8.2011, 22:19 |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2025, 19:07 |
|
![]() |