Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_Lexambus_*
сообщение 16.8.2011, 17:06
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, подскажите где взять таблицу с предельно допустимыми токовыми нагрузками для силовых кабелей с медными жилами. Много разных таблиц есть, но они между собой очень отличаются, почему? есть универсальная? Конкретно нужно узнать про кабели ВВГнг 5х150, 5х70, 5х35, 5х25.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 16.8.2011, 17:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Lexambus @ 16.8.2011, 18:06) *
Конкретно нужно узнать про кабели ВВГнг 5х150, 5х70, 5х35, 5х25.

Тогда стоит конкретно указать где проложен кабель.
Но полагаю, что вполне устроит табл. 1.3.4 ПУЭ.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lexambus_*
сообщение 16.8.2011, 17:45
Сообщение #3





Гости






По таблице, 1.3.4, мне нужно смотреть на колонку для "трёх одножильных"? и если не сложно то поясните, пожалуйуста, что каждая из колонок обозначает (какой тип кабеля), и что значит проложен "открыто"????
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.8.2011, 18:53
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23130
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



но 1 3.4. для проводов и шнуров, думается здесь или тут


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 16.8.2011, 21:47
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 1.12.2005
Из: Киев
Пользователь №: 4327



Цитата(Lexambus @ 16.8.2011, 16:06) *
Здравствуйте, подскажите где взять таблицу с предельно допустимыми токовыми нагрузками для силовых кабелей с медными жилами. Много разных таблиц есть, но они между собой очень отличаются, почему? есть универсальная? Конкретно нужно узнать про кабели ВВГнг 5х150, 5х70, 5х35, 5х25.

1. Сайты и каталоги производителя кабеля. Как правильно заметили - еще зависит от способа прокладки.
2. ГОСТ 16442-82 - кабели изготавливают в соответствии с ним и там же есть способы прокладки.
3. ПУЭ - самые жесткие требования, т.е. допустимые токи кабелей и проводов ниже первых двух источников.
Опять же, зависит от способа прокладки: в лотках, коробах, пучках, трубах - таблица 1.3.4 с понижающими коэффициентами при наличии особых условий. В воздухе, земле - таблица 1.3.6. Если в трубе и в земле - табл.1.3.4.

***

Поскольку заявлены кабели 5*ХХХ, то, скорее всего, сеть трехфазная и нужно смотреть колонку один трехжильный - учитываются только нагруженные проводники.

Сообщение отредактировал savelij® - 16.8.2011, 22:19