Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.8.2011 Пользователь №: 23922 ![]() |
Добрый день! У меня такая проблема!!!
Я занимаюсь монтажом оборудования сотовых операторов, дело в том, что столкнулся с такой проблемой: в серверной везде используется постоянный ток. Я смонтировал оборудование (новый модем) и пустил его через автомат (10А). Ситуация в том, что когда я делаю заземление у меня автомат срабатывает на выключение, хотя при этом все остальное оборудование работает нормально. Полез смотреть: оказалось что ноль объединен с контуром заземления!! Вопрос: почему моё оборудование отключается, а другим хоть бы хны. И если есть возможность, подскажите, как с этим бороться. Заранее спасибо!!! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 25.7.2011 Пользователь №: 23713 ![]() |
О у меня модем просто так током бъет, маленький, но утечку дает, может там дифавт стоит, а не авт + псевдоземля ( PE) толще нуля и ток идет по найменьшему сопротивлению, при условии что все подключено ок, а яесли не дифавт, то на ум приходит только КЗ
Сообщение отредактировал Neitrino - 12.8.2011, 23:58 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
А может в модеме по питанию стоит какая-нить большущая демпифирующая ёмкость?
Тогда автомат может считать пусковой ток за КЗ. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 25.7.2011 Пользователь №: 23713 ![]() |
в модеме? навряд ли
Сообщение отредактировал Neitrino - 13.8.2011, 13:06 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
обычно у связи плюс заземляется, а у бытовой всякой мелочи заземлён минус.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
В принципе, в случае крайней необходимости, в «постоянную» цепь можно поставить и «переменный» автомат, но тщательно пересчитать номинал по току в 1,3–1,9 раз больше, т. к. при протекании постоянного тока происходит заметно больший нагрев проводников, в том числе и внутри прибора.
http://www.electro-mpo.ru/paper/2009/11/01/45/a644.htm пс. про цифры не уверен. может, тут собака порылась? -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 ![]() |
В принципе, в случае крайней необходимости, в «постоянную» цепь можно поставить и «переменный» автомат, но тщательно пересчитать номинал по току в 1,3–1,9 раз больше, т. к. при протекании постоянного тока происходит заметно больший нагрев проводников, в том числе и внутри прибора. http://www.electro-mpo.ru/paper/2009/11/01/45/a644.htm пс. про цифры не уверен. может, тут собака порылась? Написано дилетаном. "в пределах 1.3-1.9". При таком разбросе слово "тщательно" звучит как насмешка. "при протекании постоянного тока происходит заметно больший нагрев проводников". В том то и дело, что для переменного тока используется его эффективное значение, которое эквивалентно постоянному току именно по тепловому воздействию. И именно оно указывается как номинал автомата. "постоянное магнитное поле в катушках устройства защиты воздействует на сердечник не только в разы сильнее, чем переменное...". Магнитное поле действует абсолютно одинаково по силе. И при равных токах будут равные средние напряженности. Различие в конструкции - для переменного тока якорь должен иметь КЗ виток, который выполняет функции электромагнита, а на постоянном токе могут использоваться и используются в данном случае постоянные магниты. Вот поэтому и необходимо соблюдать полярность включения автоматов. И именно поэтому ток для срабатывания защиты будет выше - КЗ виток на постоянном токе не работает и сердечник будет притягиваться только за счет своих слабых магнитных свойств. И исходя из этого, номинал автомата должен быть занижен, а не увеличен. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |