#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23149 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
нужно в данном случае
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Нужно изучать нормативные документы, а не давать такие необоснованные и опасные советы, руководствуясь лишь одним увиденным словом рекомендуется.
1. Прочитать само постановление Госстроя России № 194, в котором о рекомендации ни слова. Там конкретно написано- одобрен для применения в качестве нормативного документа. 2. Изучить СНиП по общественным зданиям (коль уж речь идёт об общественном здании) в котором требуется исполнение электротехнического устройства здания в соответствии с требованиями СП 31-110, ГОСТ Р 50571.28 и ПУЭ. 3. Изучить требования к пожарной безопасности общественных зданий, где опять таки требуется соблюдение СП 31-110. 4. Поинтересоваться у ГИПа сертификационными требованиями на общественные здания, в которых тоже требуется исполнение СП 31-110. После этого можно, чтоб не раздражало в будущем, замазать белилкой слово "РЕКОМЕНДУЕТСЯ" в своём СП 31-110 и наконец уяснить для себя, что это СП является таким же нормативным документом, как и СНиПы, ГОСТы, СанПИНы и ПУЭ. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23149 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
надоело уже спорить, не было не одного аргумента что СП обязателен
что касаемо СНИП, ПБ и т.д. они были изданы до СП кстати делаем ипотеку, если смотреть СП то дом никогда не сдадут (проект прошел экспертизу) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 18.6.2008 Пользователь №: 11463 ![]() |
Ну так я не понял как правильнее сделать?
1. Установить новое ВРУ 2х400 у торгового центра с отходящими линиями на 250А и забить на аварийный режим ресторана (Iа.р=380А, у ресторана ВРУ с перекидными рубильниками). 2. Установить новое ВРУ 2х630 у торгового центра с отходящими линиями 400А и не забивать на аварийный режим и считать кабели от ВРУ торг. центра до ВРУ ресторана как взаиморезервируемые? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
надоело уже спорить, не было не одного аргумента что СП обязателен что касаемо СНИП, ПБ и т.д. они были изданы до СП кстати делаем ипотеку, если смотреть СП то дом никогда не сдадут (проект прошел экспертизу) А спорить смысла нет, всё на бумаге чёрным по белому написано. Спорить с этим- отрицать очевидное. И если для вас не аргумент пункт 3.18 СНиП 31-06-2009, то я не знаю что вобще для вас может быть аргументом. И не понятно, как СНиП 2009 года, может быть издан ранее СП 2003 года? Все документы, изданные ранее 2003 года, ссылаются на ВСН 59-88, правоприемником которого и является СП 31-110. Что касается вашей ипотеки, то видимо нужно воздать должное профессианализму проектировщиков и строителей, которые не в состоянии выполнить свою работу по установленным нормативам. Но это уже головняк руководства этих организаций и тех, кто там решится купить жильё (вы же им наверняка не скажете, что объект выполнен с нарушением норм и правил). Лично вы можете верить, или не верить во что угодно, это ваша проблема, но призывать других нарушать правила, в которые вы лично не верите, вы не должны. Ибо нарушение правил по незнанию, или неопытности- это халатность. Нарушение правил осознано- это преступная халатность. Призыв нарушать правила остальных- это уже экстремизм. Ну так я не понял как правильнее сделать? 1. Установить новое ВРУ 2х400 у торгового центра с отходящими линиями на 250А и забить на аварийный режим ресторана (Iа.р=380А, у ресторана ВРУ с перекидными рубильниками). 2. Установить новое ВРУ 2х630 у торгового центра с отходящими линиями 400А и не забивать на аварийный режим и считать кабели от ВРУ торг. центра до ВРУ ресторана как взаиморезервируемые? Вы схемку электроснабжения то наконец опубликуете? -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 18.6.2008 Пользователь №: 11463 ![]() |
Никогда картинки не загружал сейчас попробую
Вы схемку электроснабжения то наконец опубликуете? Выкладываю два варианта посоветуйте какой правильнее? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Правильного здесь нет.
ВРУ ресторана нужно подключать перемычками к вводам ВРУ ТЦ. Сделаете так- вопрос с аварийным режимом отпадёт сам собой. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 18.6.2008 Пользователь №: 11463 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Вот например типовая схема ВРУ:
Видите у неё на каждый ввод 2 порта под 2 КЛ предусмотрено? Допустим, это ВРУ ТЦ. Вот КЛ от ТП к первому порту подключается, а от второго порта ведёте КЛ на ВРУ Ресторана. Аналогично поступаем со вторым вводом. А про аварийный режим- вы подключаетесь непосредственно к вводам, а не к отходящим линиям ВРУ ТЦ, по этому при аварийном режиме нагрузка увеличивается только лишь на одном из вводов. ВРУ ТЦ в распределении на ресторан никак не учавсвует, помтому, что мы подключились в обход него. Отсюда и отпадает необходимость ревизии, или реконструкции ВРУ ТЦ. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 18.6.2008 Пользователь №: 11463 ![]() |
Все, теперь понятно, RomanNV и всем кто отклинулся огромное Вам спасибо! Остался только один вопрос:
А если у меня от ТП идут 4 кабеля по 185 мм2, там останется место для подключения кабелей ресторана? или сделать задание заводу чтобы предусмотрели возможность такого подключения? Сообщение отредактировал mersik2011 - 15.8.2011, 12:08 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Это уже от конструктива конкретного ВРУ зависит.
Если вы его на заводе заказываете, то конечно лучше сразу с ними этот вопрос решить. А у вас ВРУ ТЦ уже существующее, или нет? Я так понял, что оно уже есть. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 18.6.2008 Пользователь №: 11463 ![]() |
Нет, мы ставим новое ВРУ под увеличивающуюся нагрузку 350 кВт из них 220 кВт на ресторан!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |