Подскажите как правильно выбирается сечение провода для разводки в щитке между автоматами, как одиночно проложенного или есть какие то другие правила?
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Для этого этого надо просчитать токи короткого замыкания, на их основании выбрать нужное сечение. Если внутри щита, то модульные автоматы между собой соединяются гребёнкой 10 или 16 квадратов, провода в данном процессе не принимают участия. Если же речь идёт о снятии питания с шины до автомата, то сечение берётся относительно номинального тока автомата (или суммы автоматов если параллельно несколько автоматов) - это в случае если от шины до автоматов расстояние менее 3 метров; если же от шин до автоматов более 3 метров, то сечение берётся по предохранителю перед щитом.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 18.7.2010 Пользователь №: 18960 ![]() |
Разводка внутри щитка будет, если вводной 40 ампер, далее до счетчика, потом к узо, к групповым каким проводом? 4 кв.мм по таблице 50 ампер если один или в щитках надо в любом случае 6 или 10 кв.мм или расчитывать как прокладку в трубе тогда 4 уже не подходит.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
как одиночного, но если есть возможность, лучше брать на сечение выше
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 ![]() |
Подскажите как правильно выбирается сечение провода для разводки в щитке между автоматами, как одиночно проложенного или есть какие то другие правила? Все зависит от способа укладки. 1 способ: От вводного автомата прямолинейно к каждому автомату - типа лучи. Вот тогда да - как одиночно проложенных. Но тогда и нулевые проводники должны идти так же. 2 способ: От вводного автомата под прямыми углами в жгуте - тогда нужно считать как проложенные пучком с учетом понижающих коэффициентов при большом количестве одновременно нагруженных провдников. Значения - в ПУЭ. Нулевые проводники в этом случае могут идти как угодно - хоть вместе с другими нулями, хоть порознь. 3 способ - шинками. Тут смотри на параметры шинки и как ты будешь на нее подавать напряжение. |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Подскажите как правильно выбирается сечение провода для разводки в щитке между автоматами, как одиночно проложенного или есть какие то другие правила? Тупо купите " гребенку" http://remont220.ru/grebenka.php для автоматов и не партесь ![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |