Трансформатор тока ТФЗМ-110 , Установка на одну фазу 2-х тр-ров тока ТФЗМ-110 на ПС

Юрий Петрович
сообщение 9.8.2011, 14:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 9.8.2011
Из: Беларусь
Пользователь №: 23880



Уважаемые форумчане!
Для чего на ПС-110 устанавливают на некоторых присоединениях по два тр-ра тока ТФЗМ-110 на каждую фазу?
Схема ПС-110: 2 секции с обходной СШ.
Тр-ры тока ТФЗМ-110 установлены в схему после выключателя ВГТ-110, по два тр-ра тока на каждую фазу, перед ЛР-110.
Если возможно, то ответьте, пожалуйста, подробно (необходимо для проведения тех. учёбы).
Заранее благодарен.
[font="Arial Black"][/font][color="#000000"][/color]
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 9.8.2011, 14:24
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



одна группа - для приборов учета, другая для питания аппаратов РЗА
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрий Петрович
сообщение 9.8.2011, 14:49
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 9.8.2011
Из: Беларусь
Пользователь №: 23880



Цитата(belok5 @ 9.8.2011, 14:24) *
одна группа - для приборов учета, другая для питания аппаратов РЗА


Но приборы учёта стоят на всех присоединениях...., а по два тр-ра тока ТФЗМ-110 на каждую фазу установлены только на 3-х линиях и обходном выключателе!

Сообщение отредактировал Юрий Петрович - 9.8.2011, 14:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 9.8.2011, 15:08
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



ну так вот вторая группа обеспечивает питание приборов релейной защиты и автоматики

нельзя с одной группу трансов и на учет, и на РЗА кидать

Сообщение отредактировал belok5 - 9.8.2011, 15:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрий Петрович
сообщение 9.8.2011, 15:16
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 9.8.2011
Из: Беларусь
Пользователь №: 23880



Может, всё-таки есть другие варианты... Так как на остальных 10-и линиях установлены по одному тр-ру тока ТФЗМ-110 на каждую фазу. И там также есть приборы учета и, соответственно аппаратура РЗА. Что-то не сходится...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 9.8.2011, 15:33
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



эти два ВГТ-110 аналогичны остальным? или они на вводе на свои СШ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evdbor
сообщение 9.8.2011, 15:38
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Регистрация: 10.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 11618



У старых моделей трансформаторов тока было как правило две вторичные обмотки (измерительная класса 0,5 и обмотка "Р" для подключения РЗ. У современных ТТ может быть до 4 – 5 вторичных разного класса точности.
В ряде случаев не хватает обмоток одного выносного ТТ и встроенных ТТ в высоковольтные ввода трансформаторов и выключателей. В этом случае устанавливаются 2 последовательных ТТ.

См. НТД:
"Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ. Приказ ОАО ФСК ЕЭС от 13.04.2009 №136"
9.1.5 Количество трансформаторов тока, вторичных обмоток и их классы точности должны обеспечивать раздельное подключение устройств РЗА и систем измерений (контроллеров АСУ ТП, автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии, мониторинга оборудования и других).
Основные и резервные защиты каждого элемента сети должны включаться на разные вторичные обмотки трансформаторов тока.
ПУЭ 6 издание.
3.2.19. При выполнении резервной защиты в виде отдельного комплекта ее следует осуществлять, как правило, так, чтобы была обеспечена возможность раздельной проверки или ремонта основной или резервной защиты при работающем элементе. При этом основная и резервная защиты должны питаться, как правило, от разных вторичных обмоток трансформаторов тока.

В настоящее время цепи коммерческого учета и измерения должны подключаться к разным обмоткам ТТ. Раньше допускалось их подключение к одной обмотке ТТ (п. 3.2.30 ПУЭ)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрий Петрович
сообщение 9.8.2011, 18:04
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 9.8.2011
Из: Беларусь
Пользователь №: 23880



Цитата(belok5 @ 9.8.2011, 15:33) *
эти два ВГТ-110 аналогичны остальным? или они на вводе на свои СШ?

Все ВГТ-110 одинаковые.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evdbor
сообщение 9.8.2011, 18:22
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Регистрация: 10.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 11618



Цитата(Юрий Петрович @ 9.8.2011, 14:49) *
Но приборы учёта стоят на всех присоединениях...., а по два тр-ра тока ТФЗМ-110 на каждую фазу установлены только на 3-х линиях и обходном выключателе!

Чтобы точно ответить надо взять у релейщиков схему распределения защит и цепей измерения по трансформаторам тока для соответствующих присоединений.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрий Петрович
сообщение 9.8.2011, 18:28
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 9.8.2011
Из: Беларусь
Пользователь №: 23880



Цитата(Evdbor @ 9.8.2011, 15:38) *
У старых моделей трансформаторов тока было как правило две вторичные обмотки (измерительная класса 0,5 и обмотка "Р" для подключения РЗ. У современных ТТ может быть до 4 – 5 вторичных разного класса точности.
В ряде случаев не хватает обмоток одного выносного ТТ и встроенных ТТ в высоковольтные ввода трансформаторов и выключателей. В этом случае устанавливаются 2 последовательных ТТ.

См. НТД:
"Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ. Приказ ОАО ФСК ЕЭС от 13.04.2009 №136"
9.1.5 Количество трансформаторов тока, вторичных обмоток и их классы точности должны обеспечивать раздельное подключение устройств РЗА и систем измерений (контроллеров АСУ ТП, автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии, мониторинга оборудования и других).
Основные и резервные защиты каждого элемента сети должны включаться на разные вторичные обмотки трансформаторов тока.
ПУЭ 6 издание.
3.2.19. При выполнении резервной защиты в виде отдельного комплекта ее следует осуществлять, как правило, так, чтобы была обеспечена возможность раздельной проверки или ремонта основной или резервной защиты при работающем элементе. При этом основная и резервная защиты должны питаться, как правило, от разных вторичных обмоток трансформаторов тока.

В настоящее время цепи коммерческого учета и измерения должны подключаться к разным обмоткам ТТ. Раньше допускалось их подключение к одной обмотке ТТ (п. 3.2.30 ПУЭ)

Спасибо, кое-что прояснилось. Хотя это уже я читал. Больше интересует ..."в ряде случаев не хватает обмоток одного выносного ТТ и встроенных ТТ"... Может быть у кого-то на подстанциях тоже установлены последовательно по 2 ТТ типа ТФЗМ-110 или аналогичные на фазу? Всё-таки хотелось бы узнать о этих случаях по-подробнее.
Заранее благодарен всем форумчанам, принявших участие в обсуждении этой темы.

Цитата(Evdbor @ 9.8.2011, 18:22) *
Чтобы точно ответить надо взять у релейщиков схему распределения защит и цепей измерения по трансформаторам тока для соответствующих присоединений.

Спасибо за совет, попробую! Хотя со службой РЗА беседовать бывает трудно. Больше "грузят" умными фразами, чем объяснить по простому.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрий Петрович
сообщение 18.8.2011, 14:33
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 9.8.2011
Из: Беларусь
Пользователь №: 23880



Уважаемый, Evdbor! Всё так и оказалось, как Вы и говорили. У наших ТТ три вторичных обмотки, соответственно для выполнения полноценной защиты, измерений и т.д. не хватает обмоток. Вот и установили по два ТТ.

Сообщение отредактировал Юрий Петрович - 18.8.2011, 14:35