Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Объясните чайнику , совсем непонимаю :(

faraneed
сообщение 9.8.2011, 11:03
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 20.7.2011
Пользователь №: 23661



Здравствуйте товарищи электрики, энегетики и др. специалисты!
Помогите мне пожалуйста разобраться в таких вопросах.
Задача такова: есть 5-этажное здание питающееся от ТП-000 находящаяся в 50-60 метрах от здания, в щитовой данного здания(в подвале) висит 3 автомата на 400А, тоисть как мне показалось картина такова: к двум автоматам подходит от ТП по 3 кабеля, с каждого из этих двух автоматов идет присоединение к разным(двум) щиткам (по 3 шины в щитке) и также от данных автоматов идет присоединение к третьему автомату(400А), который в свою очередь питает те-же щитки, но только в том случае если один аз автоматов выключен (сейчас вроде-бы именно такая ситуация и есть). (В общем как то так, если непонятно, то могу сделать фотографии). Переходим далее: один из этих автоматов выключен и поэтому все здание питается от одного автомата и вроде бы даже щитка(сейчас уже не помню(если будет нужно посмотрю)) и в настоящее время все нормально, но возникла след. ситуация: в данное здание привозят еще одно дополнительное оборудование и энергетик говорил, что "не хватит мощности", объясните пожалуйста, что он мог иметь ввиду? Наш энергетик ушел и связи с ним нет, так же как и записей никакх.
-)Мог ли он иметь ввиду, что не хватит мощности в ТП-000?
-) Может он имел ввиду, что не выдержат кабели?
-) Может он имел ввиду, что нужно ставить автоматы номиналом выше 400А?
-) Или может быть, что то еще, пожалуйста помогите разобраться.
Картину вроде описал как вижу ее я, для уверенности могу сделать фото и прикрепить.
И вообще Электростанции передают какую-то определенную мощность на ТП, или тут ТП совсем не причем(на нее можно запитывать столько мощности сколько захочешь?)? Может нужно писать письмо в электросети и просить, что бы они увеличили мощность подаваемую на ТП-000 и это и будет решение данной проблемы?
Помогите вашими советами как, с этим разобраться.
Буду рад любым советам.
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 9.8.2011, 11:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Не надо было энергетика отпускать.. Теперь нового искать придется. Манагер здесь не справится.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 9.8.2011, 11:16
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Давайте фотки.
А пока:
1 мог
2 мог
3 может и так, но это не верный путь, он ведет к аварии.
4 а, тут Х.З.

Теоретичетки на ТП можно запитывать столлько сколько хочешь, но работать она будет только как может.
Это если Вы бежите в горку, а вам на плечи штанги складывают, бежишь, потом идешь, потом ползешь, потом пипец..... а штанги еще есть ))))

Давайте фотки, тут иначе не разобраться. Причем фотки с подробным описанием.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
faraneed
сообщение 9.8.2011, 12:26
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 20.7.2011
Пользователь №: 23661



Хорошо завтра все сфотографирую и выложу и постараюсь все объяснить.
Цитата(Костян челябинский @ 9.8.2011, 12:07) *
Не надо было энергетика отпускать.. Теперь нового искать придется. Манагер здесь не справится.

Энергетик ушел сам, он был пенсионер и поэтому долго мозг ему не "компосировали", а связи с ним и не будет наверника, а что бы искать нового, дак это сколько времени нужно, чтобы он обследовал все наши учреждения, все усвоил и т.п. и т.д., сейчас этим делом пытатется заниматься его помощник, но загвоздка в том, что у помощника была своя работа, а у энергетика своя и естественно энергетик своего помощника о своей проделанной работой не просвещал. Вот такие пироги, а разобраться нужно срочно!
Спасибо за проявленный интерес.
До завтра.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 9.8.2011, 13:43
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(faraneed @ 9.8.2011, 14:26) *
естественно энергетик своего помощника о своей проделанной работой не просвещал.

Совершенно неестественно, это я вам как энергетик говорю. Это настолько неестественно, что попахивает извращением.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
faraneed
сообщение 10.8.2011, 12:28
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 20.7.2011
Пользователь №: 23661



Очень жаль, но сегодня с фото не получится попробую сделать на днях, если же все-таки времени не будет, тогда до понедельника.
Извиняюсь за предоставленные неудобства icon_smile.gif
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 11.8.2011, 6:08
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



пойду за кофе, так гадать легче будет! icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
faraneed
сообщение 12.8.2011, 13:56
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 20.7.2011
Пользователь №: 23661



Выкладываю фотографии, на них подписал что и как надеюсь вам будет понятно. Может увидите какие-нибудь косяки или что-то другое. Еще хочу спросить, там в щитках, на шинах расположены трансформаторы тока? Как по вашему какую мощность выдержит данное оборудование?
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал faraneed - 12.8.2011, 14:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 12.8.2011, 14:27
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



АВР с ручным приводом-это класс.. Это не трансформатор тока, это предохранитель, плавкая вставка или вставкая плавка..
Судя по первой фотке, с вводных КЛ-0,4кВ ещё какая-то нагрузка подключена.. Какова её величина?

Сообщение отредактировал ЛЕША - 12.8.2011, 14:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_faraneed_*_*
сообщение 12.8.2011, 14:47
Сообщение #10





Гости






Цитата(ЛЕША @ 12.8.2011, 14:27) *
АВР с ручным приводом-это класс.. Это не трансформатор тока, это предохранитель, плавкая вставка или вставкая плавка..
Судя по первой фотке, с вводных КЛ-0,4кВ ещё какая-то нагрузка подключена.. Какова её величина?

Блин я забыл посмотреть что за кабели та, сам на фото заметил когда уже скидывать начал, посмотрю наверное в понедельник или может вспомню дак напишу...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 12.8.2011, 15:55
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



мне кажется это не подгорание, это след от хб-изоленты.


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
faraneed
сообщение 17.8.2011, 13:55
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 20.7.2011
Пользователь №: 23661



Люди в общем с мощность разобрался немного. Теперь прошу следующей помощи: мне нужно вычислить какая средняя нагрузка(среднюю мощность) "берет" на себя учреждение, тоисть мне нужно их кВт.ч найти кВт (мощность которая потреблялась)
В общем как то так icon_smile.gif
Проверьте меня и подскажите если, что не так:
Задача.
Предположим за январь 2011 года счетчики(их несколько) "накутили"(1 счетчик=2000 кВт.ч),(2 счетчик - 1000 кВт.ч), (3 СЧЕТЧИК - 3000 кВт.ч) в сумме 6000 кВт.ч . Для примера возьмем три счетчика.
Складываю и получаю общие показания = 6000 кВт.ч. Далее делю эти показания на кол-во дней в месяце (31 день) и получаю 193.5 кВт в день(24 часа) и далее делю полученное значение 193.5 на 24 "часа" - для того, чтобы найти "среднюю нагрузку(потребляемую мощность) за 1 час" и в конечном итоге получаю 8.1 кВт.
Я понимаю, что в среднем за 1 час в учреждении было включено (пример): 50 светильников по 100 Вт (5Квт), компьютер (1кВт), телевизор (1,1 кВт) и микроволновая печь (1кВт) ИТОГО 8,1кВт, что мы и вычислили выше, правильно ли я это понимаю?
Проверьте пожалуйста меня правильно ли я рассуждаю и можно ли использовать данное вычисление для подсчета нагрузки на ТП. Задача состоит в том, что мне нужно вычислить среднюю нагрузку(мощность) которую потребляет учреждение и знать требуется ли просить электросети прибавлять к ТП еще добавочную мощность или же хватит существующей.
Заранее спасибо.

Сообщение отредактировал faraneed - 17.8.2011, 14:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 17.8.2011, 17:12
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



А зачем их просить они что Вам говорят что Вы лишнее кушаете? Читайте свой договор и смотрите донесения и годовую заявку. Или меняйте работу. icon_sad.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.8.2011, 18:13
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23112
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



для подсчета нагрузки ТП - неправильно, т.к. это средняя мощность и если учреждение не работает круглосуточно (ну как НКВД раньше), то днем мощность больше, ночью меньше или наоборот


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mae
сообщение 17.8.2011, 20:49
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 7.5.2010
Пользователь №: 18221



Есть метод "характерного дня" для этого со всех счётчиков снимаются в течении одних суток получасовые характеристики. В году это делается 2 раза в июне и декабре. Как правило берётся среда и начиная с 0-00 до 24-00 каждые полчаса записываются показания счётчиков. Потом анализируется (строится график) , делаются скидки на не характерные температурные катаклизмы и на всякие аврийные ситуации.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.8.2011, 22:28
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23112
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(mae @ 17.8.2011, 21:49) *
Есть метод "характерного дня"

хотели сказать режимный день


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 18.8.2011, 8:39
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



А где на предохранителях печати с номиналом???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 18.8.2011, 9:31
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Так, вроде на "ножах" или как они называются, те что в губки вставляются. Там тиснение на металле.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_faraneed_*_*
сообщение 18.8.2011, 11:17
Сообщение #19





Гости






В общем понятно, что ничего толком непонятно.
На первом снимке там к автоматам подходит 4 ввода (по 2 на автомат)
Скажите верно ли мое рассуждение:
Если один автомат(400 А) питает весь объект, то это означает, что мощность на объекте не превышает ~152 кВт (400 А*380 В = 152000 Вт)? Верно ли это?
Может кто подскажет как еще можно найти среднюю мощность объекта? (кроме как сосчитать все оборудование и освещение и еще кроме метода "характерного дня". Последний метод, электросети у нас не проводят icon_sad.gif )
Или может кто еще какой-нибудь совет даст, вдруг кто сталкивался с такими ситуациями.

Цитата(ez81 @ 17.8.2011, 17:12) *
А зачем их просить они что Вам говорят что Вы лишнее кушаете? Читайте свой договор и смотрите донесения и годовую заявку. Или меняйте работу. icon_sad.gif

Хочу узнать среднюю мощность которую потребляет объект, по причине присоединения нового оборудования возник вопрос, а достаточно ли будет той мощности которую мы заявили на ТП (490кВт) или требуется писать заявку на присоединение дополнительной мощности. Ответственный за электрохозяйство посчитал оборудование и освещение и вышло около 450кВт (это если все будет включено), новое оборудование выходит где то на 90 кВт и вот как нам решить данной вопрос толком никто незнает. Писать заявку на присоединение доп. мощности - занятие дорогостоящие и если оно не понадобится, то это будет проблемой...
По поводу менять работы - похоже к этому и идем icon_sad.gif Во всяком случае пока не найдется толковый энергетик.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 18.8.2011, 13:35
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(Гость_faraneed_* @ 18.8.2011, 15:17) *
Хочу узнать среднюю мощность которую потребляет объект, по причине присоединения нового оборудования возник вопрос, а достаточно ли будет той мощности которую мы заявили на ТП (490кВт) или требуется писать заявку на присоединение дополнительной мощности.

Клещами померьте нагрузку в часы пик и вечером, а потом тупо посчитайте по формуле icon_smile.gif