Есть некое помещение, в котором на 50см от пола проходит гор. заземлитель (полоса). Снаружи здания, вдоль стены, имеется контур заземления. Теперь вопрос: можно ли соединить проводник (катанка D=10мм) от контура заземления прямо к полосе заземления, что проходит по периметру внутри здания? Или все-таки вести проводник от контура до ЩС, а потом от PE шины ЩС провести провод ПВ3 до полосы заземления (типа PE шина в ЩС будет выполнять функции ГЗШ)? Первый вариант более приемлем, но как правильно? И еще: как наиболее эстетичней соединить провод ПВ3 с полосой заземления? Приваренный болт выглядит не особо эстетично. Да, еще вопрос: должен ли полоса заземления образовывать замкнутый контур? Ведь полоса проходит на высоте 50см от пола, а в помещении есть дверь.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
катанка 10 мм маловато, ввод в здание от контура должен быть в двух местах, и прутом помоему 18 мм, или полосой 4*40, а потом к этому контуру что по периметру, уже подключать корпуса электроустановок.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23146 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
по ПУЭ можно и 10 для горизонтали и 16 по вертикали, но был Циркуляр Росэлектромонтажа № 11/2006 от 16.10.2006 г. где 12 и 18 соответственно, насчет двух мест не встречал в Правилах
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 22620 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 29.7.2011 Пользователь №: 23775 ![]() |
На счет двух точек соединения не прописано не в одном нормативном документе. Где-то читал, что это требование должно выполняться для какого-то СВЧ оборудования.
Так кто точно ответит можно от контура заземления приварить проводник сначала к контуру, что по периметру здания, а потом от контура, что по периметру отвести проводом ПВ3 к силовом щиту на шину PE? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23146 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если посчитать, что внутренний и внешний контура это один контур, то можно (но см. требования к горизонтальным заземлителям)
если болт не устраивает, то как вариант - шпилька и две гайки, ну или можете попробовать приварить полоса - не должна -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 ![]() |
Дверь можно обойти по полу, перед дверью делаеться спуск полосы под углом 90 градусов, потом спуски соединяются по полу.
Болт можно не приваривать, а резьбу сделать на полосе, и спрятать в кусок кабель-канала, хотел фото скинуть как это смотриться, найти не смог. Смотриться хорошо! |
![]() |
|
|
![]() ![]() |
![]() |