sarcity
сообщение 3.8.2011, 13:49
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 29.7.2011
Пользователь №: 23775



Есть некое помещение, в котором на 50см от пола проходит гор. заземлитель (полоса). Снаружи здания, вдоль стены, имеется контур заземления. Теперь вопрос: можно ли соединить проводник (катанка D=10мм) от контура заземления прямо к полосе заземления, что проходит по периметру внутри здания? Или все-таки вести проводник от контура до ЩС, а потом от PE шины ЩС провести провод ПВ3 до полосы заземления (типа PE шина в ЩС будет выполнять функции ГЗШ)? Первый вариант более приемлем, но как правильно? И еще: как наиболее эстетичней соединить провод ПВ3 с полосой заземления? Приваренный болт выглядит не особо эстетично. Да, еще вопрос: должен ли полоса заземления образовывать замкнутый контур? Ведь полоса проходит на высоте 50см от пола, а в помещении есть дверь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 3.8.2011, 22:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



катанка 10 мм маловато, ввод в здание от контура должен быть в двух местах, и прутом помоему 18 мм, или полосой 4*40, а потом к этому контуру что по периметру, уже подключать корпуса электроустановок.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.8.2011, 7:58
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23146
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



по ПУЭ можно и 10 для горизонтали и 16 по вертикали, но был Циркуляр Росэлектромонтажа № 11/2006 от 16.10.2006 г. где 12 и 18 соответственно, насчет двух мест не встречал в Правилах


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
glgizmo
сообщение 4.8.2011, 11:19
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Регистрация: 27.4.2011
Пользователь №: 22620



Цитата(с2н5он @ 4.8.2011, 7:58) *
насчет двух мест не встречал в Правилах


Еще в универе, помню, препод говорил, что в двух местах, а в правилах и сам не видел.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sarcity
сообщение 4.8.2011, 14:42
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 29.7.2011
Пользователь №: 23775



На счет двух точек соединения не прописано не в одном нормативном документе. Где-то читал, что это требование должно выполняться для какого-то СВЧ оборудования.
Так кто точно ответит можно от контура заземления приварить проводник сначала к контуру, что по периметру здания, а потом от контура, что по периметру отвести проводом ПВ3 к силовом щиту на шину PE?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.8.2011, 15:59
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23146
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если посчитать, что внутренний и внешний контура это один контур, то можно (но см. требования к горизонтальным заземлителям)
если болт не устраивает, то как вариант - шпилька и две гайки, ну или можете попробовать приварить
полоса - не должна


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikELektrik
сообщение 4.8.2011, 18:17
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 305
Регистрация: 8.8.2009
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226



Дверь можно обойти по полу, перед дверью делаеться спуск полосы под углом 90 градусов, потом спуски соединяются по полу.
Болт можно не приваривать, а резьбу сделать на полосе, и спрятать в кусок кабель-канала, хотел фото скинуть как это смотриться, найти не смог. Смотриться хорошо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения