В складах установлены светильники с металлогалогеновыми лампами 250 Вт. Патрон Е40. Высота установки - 7 м.
Есть ли смысл заменять их на энергосберегающие? Дело в том, что как ни странно довольно часто приходится заменять дросселя или лампы в светильниках, а это трудоемко и дорого. Светильников довольно много.
Насколько лучше(или хуже) энергосберегайки в плане живучести и светоотдачи?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.8.2011, 22:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23142
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



про какие энергосберегайки речь?
огласите весь список, пожалста (с)


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 2.8.2011, 5:23
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(yarik @ 2.8.2011, 1:46) *
В складах установлены светильники с металлогалогеновыми лампами 250 Вт. Патрон Е40. Высота установки - 7 м.
Есть ли смысл заменять их на энергосберегающие? Дело в том, что как ни странно довольно часто приходится заменять дросселя или лампы в светильниках, а это трудоемко и дорого. Светильников довольно много.
Насколько лучше(или хуже) энергосберегайки в плане живучести и светоотдачи?

Смысла менять их на обычные энергосберегающие нет, т.к. при их мощности стоить они будут чуть поменьше ДРИ, а вылетать чаще. В вашем случае надо посмотреть светильники с другой кривой силы света, плюс замена старых ПРА на электронные, ну и как затратное мероприятие дополнительно установить стабилизатор напряжения для освещения!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yarik
сообщение 2.8.2011, 17:07
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 25.2.2011
Из: Ярославль
Пользователь №: 21744



Цитата
светильники с другой кривой силы света, плюс замена старых ПРА на электронные
- а можно поподробнее? Светильники поменять - не вариант. Их слишком много(ок.500 шт. icon_smile.gif ), а вот с электронными ПРА под такую лампу не сталкивался. (погуглил - цены на них заоблачные). Буду рад дельному совету.
Стабилизатор ставить не вижу смысла, напряжение у нас не скачет, линии новые, своя ТП на территории.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 2.8.2011, 18:24
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Та меняй на сберегайки КЛЛ под патрон Е40, не знаю что у Вас в России с ними, а наши харьковско-китайские-американские Maxus весьма живучие только вопрос влезут ли они в светильник


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 2.8.2011, 21:02
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



как это так????? ДРИ на сверегалки - имхо извращение... в вашем случае, это даже хуже чем шило на мыло, т.к. даже самая мощная сберегалка под е-40 проиграет по светоотдаче ДРИ раз в 5! (не говоря уже о качестве) мой совет - лучше закупайте лампы по качественней, и вышедшею из строя пускорегулирующую аппаратуру меняйте на нормальный дроссель и 3-х выводное ИЗУ. У меня ДРИ филипсовские уже очень долго работают... .


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yarik
сообщение 2.8.2011, 22:03
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 25.2.2011
Из: Ярославль
Пользователь №: 21744



Насчет ИЗУ - я уже понял, что 3-контактные лучше. Дросселя какие уж только не покупали... Все названия фирм уж не помню, точно были "электростарт" и какие то израильские. Лампы тоже различные. Вроде неплохо работают от фирмы Sylvania. Помню электромонтажники установили недавно в новом складе 32 светильника, а мы добавляли еще 3 позже с другими лампами. Так сгорели именно наши 3(дешевые китайские лампы).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 3.8.2011, 5:25
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(yarik @ 2.8.2011, 21:07) *
- а можно поподробнее? Светильники поменять - не вариант. Их слишком много(ок.500 шт. icon_smile.gif ), а вот с электронными ПРА под такую лампу не сталкивался. (погуглил - цены на них заоблачные). Буду рад дельному совету.
Стабилизатор ставить не вижу смысла, напряжение у нас не скачет, линии новые, своя ТП на территории.

Ты скажи какой тип светильника?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.8.2011, 16:15
Сообщение #9





Гости






Цитата(yarik @ 1.8.2011, 21:46) *
В складах установлены светильники с металлогалогеновыми лампами 250 Вт. Патрон Е40. Высота установки - 7 м.
Есть ли смысл заменять их на энергосберегающие? Дело в том, что как ни странно довольно часто приходится заменять дросселя или лампы в светильниках, а это трудоемко и дорого. Светильников довольно много.
Насколько лучше(или хуже) энергосберегайки в плане живучести и светоотдачи?

Может стоит поменять лампы на ДРВ, и выбросить все ПРА? ДРВ ртутная лампа, как ДРЛ только без ПРА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yarik
сообщение 3.8.2011, 18:18
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 25.2.2011
Из: Ярославль
Пользователь №: 21744



Тип светильника вот такой - http://www.artlight.ru/showgood.php/id_ggo..._idsvetilnik757
Лампы ДРВ кое-где вкручиваем. Но светоотдача от них значительно меньше. Сейчас лето- не замечают, а зимой начнутся жалобы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 3.8.2011, 22:13
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



а как насчет ДРЛ? правда с ДРИ-шными дросселями использовать не советую. я бы посоветовал вышедшие из строя светильники перезаделывать под ДРЛ, имхо они понадежнее, и не нужно ИЗУ.. а светоотдача не на много ниже чем у ДРИ..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 4.8.2011, 8:29
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(yarik @ 3.8.2011, 21:18) *
Тип светильника вот такой - http://www.artlight.ru/showgood.php/id_ggo..._idsvetilnik757
Лампы ДРВ кое-где вкручиваем. Но светоотдача от них значительно меньше. Сейчас лето- не замечают, а зимой начнутся жалобы.

Светильник неплохой, если высота потолка около 12-15м., ниже если он установлен, то уже хуже.
В вашем случае я бы купил первоначально такие светильники http://www.artlight.ru/showgood.php/id_ggo..._idsvetilnik760
В вашем случае получается эффект обычной фары, чем выше его задирете тем больше диаметр освещенности будет на уровне пола.

Сообщение отредактировал scasi - 4.8.2011, 8:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yarik
сообщение 4.8.2011, 17:58
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 25.2.2011
Из: Ярославль
Пользователь №: 21744



Цитата(Volt380 @ 3.8.2011, 23:13) *
а как насчет ДРЛ? правда с ДРИ-шными дросселями использовать не советую. я бы посоветовал вышедшие из строя светильники перезаделывать под ДРЛ, имхо они понадежнее, и не нужно ИЗУ.. а светоотдача не на много ниже чем у ДРИ..

Так сейчас и делаем. Только не понимаю разницу между ДРИ и ДРЛ дросселями. Объясните если можно.

Цитата
Светильник неплохой, если высота потолка около 12-15м., ниже если он установлен, то уже хуже.

высота потолка 10м. Кое где заметно пятна на полу, но не сильно,т.к. в крыше установлены световые фонари из поликарбоната. Неплохо днем свет дают. А ночами там никого.
Спасибо за ссылку. Будем посмотреть.

Сообщение отредактировал yarik - 4.8.2011, 18:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 5.8.2011, 7:33
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Попробуй на недельку позвать кого-нибудь с прибором качества электроэнергии, ведь не всегда вина электрооборудования. Если к примеру у тебя есть в сети постоянная повторяющиеся помеха, то срок службы лампы уменьшить в двое. Легко гадать не сделав нужные замеры, сними хотя бы осцилограммы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yarik
сообщение 14.8.2011, 11:33
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 25.2.2011
Из: Ярославль
Пользователь №: 21744



Цитата(scasi @ 5.8.2011, 7:33) *
Попробуй на недельку позвать кого-нибудь с прибором качества электроэнергии, ведь не всегда вина электрооборудования. Если к примеру у тебя есть в сети постоянная повторяющиеся помеха, то срок службы лампы уменьшить в двое. Легко гадать не сделав нужные замеры, сними хотя бы осцилограммы.

Возможности пока взять такой приборчик нету. А покупать смысла не вижу- дорого очень.
Путем замеров тестером выяснилось, что напряжение сети на шинах тр-ра 10\0,4 403В между фазами, 234В фаза-ноль. В электрощитовую приходит соответственно 400 и 230 вольт. Может ли немного повышенное напряжение быть причиной часто перегорающих ламп? Часто перегорают не только металлогалогеновые, но и лампы накаливания.
Стоит ли уменьшить напряжение на трансе в ТП? И как это технически сделать? Транс тушить полностью, включая высокую сторону? Переключатель стоит в среднем положении.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.8.2011, 14:13
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23142
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



230 не есть много, но ежли хотите можно на трансе уменьшить, высокую гасить надо


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 14.8.2011, 21:45
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



не надо уменьшать, 230 - это нормально.


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 22.8.2011, 10:27
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(yarik @ 14.8.2011, 14:33) *
Возможности пока взять такой приборчик нету. А покупать смысла не вижу- дорого очень.
Стоит ли уменьшить напряжение на трансе в ТП? И как это технически сделать? Транс тушить полностью, включая высокую сторону? Переключатель стоит в среднем положении.

Даже и незнаю чем тебе помочь, был бы ты поближе то я сам бы сходил посмотрел, а так ищи у кого поблизости есть приборы замеры качества эл.энергии или осц-ф, звякни фирмам занимающимся энергоаудитом или экспертизой, я думаю померить недельку они не откажутся и ценик гуманный должен быть!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мимокрокодил_*
сообщение 8.9.2011, 20:36
Сообщение #19





Гости






Господи, ЗАЧЕМ??? Если даже ДРВ не полностью удовлетворяют и если ДРИ не держатся, это ж будет суперпозиция обоих недостатков! Берите осрам пускачи и HQIшки взамен сгоревших, осраму всё пофиг.
И вообще, зачем вешать тысячу карманных фонариков? Это же совершенно несуразные деньги и постоянные отказы просто чисто по статистике. Я четвертушками квартиру освещаю, а не склад, получается как хороший летний день, не больше. Неужели с такими потолками нельзя было поставить POWERSTAR HQI-TS long arc'и в нормальных рефлекторах, дающих широкий равномерный поток? Не 4 ж метра, всё-таки. Попробуйте одну такую дуру повесить и выкрутите вокруг неё лампочки, и гляньте, сколько таких фонариков она одна заменит. Может, по мере издыхания поменяете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Артур_*_*
сообщение 15.10.2011, 11:01
Сообщение #20





Гости






Из темы я понял, что используются двухвыводные ИЗУ. Для них нужны специальные дроссели с усиленной изоляцией, так как ИЗУ жарит импульсами по обмотке дросселя. Трехвыводные ИЗУ лишены этого недостатка, поэтому ставьте их и лампы нормальных производителей, и будет счастье.
Вернуться в начало страницы