В складах установлены светильники с металлогалогеновыми лампами 250 Вт. Патрон Е40. Высота установки - 7 м.
Есть ли смысл заменять их на энергосберегающие? Дело в том, что как ни странно довольно часто приходится заменять дросселя или лампы в светильниках, а это трудоемко и дорого. Светильников довольно много. Насколько лучше(или хуже) энергосберегайки в плане живучести и светоотдачи? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
про какие энергосберегайки речь?
огласите весь список, пожалста (с) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
В складах установлены светильники с металлогалогеновыми лампами 250 Вт. Патрон Е40. Высота установки - 7 м. Есть ли смысл заменять их на энергосберегающие? Дело в том, что как ни странно довольно часто приходится заменять дросселя или лампы в светильниках, а это трудоемко и дорого. Светильников довольно много. Насколько лучше(или хуже) энергосберегайки в плане живучести и светоотдачи? Смысла менять их на обычные энергосберегающие нет, т.к. при их мощности стоить они будут чуть поменьше ДРИ, а вылетать чаще. В вашем случае надо посмотреть светильники с другой кривой силы света, плюс замена старых ПРА на электронные, ну и как затратное мероприятие дополнительно установить стабилизатор напряжения для освещения! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.2.2011 Из: Ярославль Пользователь №: 21744 ![]() |
Цитата светильники с другой кривой силы света, плюс замена старых ПРА на электронные - а можно поподробнее? Светильники поменять - не вариант. Их слишком много(ок.500 шт. ![]() Стабилизатор ставить не вижу смысла, напряжение у нас не скачет, линии новые, своя ТП на территории. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Та меняй на сберегайки КЛЛ под патрон Е40, не знаю что у Вас в России с ними, а наши харьковско-китайские-американские Maxus весьма живучие только вопрос влезут ли они в светильник
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
как это так????? ДРИ на сверегалки - имхо извращение... в вашем случае, это даже хуже чем шило на мыло, т.к. даже самая мощная сберегалка под е-40 проиграет по светоотдаче ДРИ раз в 5! (не говоря уже о качестве) мой совет - лучше закупайте лампы по качественней, и вышедшею из строя пускорегулирующую аппаратуру меняйте на нормальный дроссель и 3-х выводное ИЗУ. У меня ДРИ филипсовские уже очень долго работают... .
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.2.2011 Из: Ярославль Пользователь №: 21744 ![]() |
Насчет ИЗУ - я уже понял, что 3-контактные лучше. Дросселя какие уж только не покупали... Все названия фирм уж не помню, точно были "электростарт" и какие то израильские. Лампы тоже различные. Вроде неплохо работают от фирмы Sylvania. Помню электромонтажники установили недавно в новом складе 32 светильника, а мы добавляли еще 3 позже с другими лампами. Так сгорели именно наши 3(дешевые китайские лампы).
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
- а можно поподробнее? Светильники поменять - не вариант. Их слишком много(ок.500 шт. ![]() Стабилизатор ставить не вижу смысла, напряжение у нас не скачет, линии новые, своя ТП на территории. Ты скажи какой тип светильника? |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
В складах установлены светильники с металлогалогеновыми лампами 250 Вт. Патрон Е40. Высота установки - 7 м. Есть ли смысл заменять их на энергосберегающие? Дело в том, что как ни странно довольно часто приходится заменять дросселя или лампы в светильниках, а это трудоемко и дорого. Светильников довольно много. Насколько лучше(или хуже) энергосберегайки в плане живучести и светоотдачи? Может стоит поменять лампы на ДРВ, и выбросить все ПРА? ДРВ ртутная лампа, как ДРЛ только без ПРА. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.2.2011 Из: Ярославль Пользователь №: 21744 ![]() |
Тип светильника вот такой - http://www.artlight.ru/showgood.php/id_ggo..._idsvetilnik757
Лампы ДРВ кое-где вкручиваем. Но светоотдача от них значительно меньше. Сейчас лето- не замечают, а зимой начнутся жалобы. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
а как насчет ДРЛ? правда с ДРИ-шными дросселями использовать не советую. я бы посоветовал вышедшие из строя светильники перезаделывать под ДРЛ, имхо они понадежнее, и не нужно ИЗУ.. а светоотдача не на много ниже чем у ДРИ..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Тип светильника вот такой - http://www.artlight.ru/showgood.php/id_ggo..._idsvetilnik757 Лампы ДРВ кое-где вкручиваем. Но светоотдача от них значительно меньше. Сейчас лето- не замечают, а зимой начнутся жалобы. Светильник неплохой, если высота потолка около 12-15м., ниже если он установлен, то уже хуже. В вашем случае я бы купил первоначально такие светильники http://www.artlight.ru/showgood.php/id_ggo..._idsvetilnik760 В вашем случае получается эффект обычной фары, чем выше его задирете тем больше диаметр освещенности будет на уровне пола. Сообщение отредактировал scasi - 4.8.2011, 8:31 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.2.2011 Из: Ярославль Пользователь №: 21744 ![]() |
а как насчет ДРЛ? правда с ДРИ-шными дросселями использовать не советую. я бы посоветовал вышедшие из строя светильники перезаделывать под ДРЛ, имхо они понадежнее, и не нужно ИЗУ.. а светоотдача не на много ниже чем у ДРИ.. Так сейчас и делаем. Только не понимаю разницу между ДРИ и ДРЛ дросселями. Объясните если можно. Цитата Светильник неплохой, если высота потолка около 12-15м., ниже если он установлен, то уже хуже. высота потолка 10м. Кое где заметно пятна на полу, но не сильно,т.к. в крыше установлены световые фонари из поликарбоната. Неплохо днем свет дают. А ночами там никого. Спасибо за ссылку. Будем посмотреть. Сообщение отредактировал yarik - 4.8.2011, 18:47 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Попробуй на недельку позвать кого-нибудь с прибором качества электроэнергии, ведь не всегда вина электрооборудования. Если к примеру у тебя есть в сети постоянная повторяющиеся помеха, то срок службы лампы уменьшить в двое. Легко гадать не сделав нужные замеры, сними хотя бы осцилограммы.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.2.2011 Из: Ярославль Пользователь №: 21744 ![]() |
Попробуй на недельку позвать кого-нибудь с прибором качества электроэнергии, ведь не всегда вина электрооборудования. Если к примеру у тебя есть в сети постоянная повторяющиеся помеха, то срок службы лампы уменьшить в двое. Легко гадать не сделав нужные замеры, сними хотя бы осцилограммы. Возможности пока взять такой приборчик нету. А покупать смысла не вижу- дорого очень. Путем замеров тестером выяснилось, что напряжение сети на шинах тр-ра 10\0,4 403В между фазами, 234В фаза-ноль. В электрощитовую приходит соответственно 400 и 230 вольт. Может ли немного повышенное напряжение быть причиной часто перегорающих ламп? Часто перегорают не только металлогалогеновые, но и лампы накаливания. Стоит ли уменьшить напряжение на трансе в ТП? И как это технически сделать? Транс тушить полностью, включая высокую сторону? Переключатель стоит в среднем положении. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
230 не есть много, но ежли хотите можно на трансе уменьшить, высокую гасить надо
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
не надо уменьшать, 230 - это нормально.
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Возможности пока взять такой приборчик нету. А покупать смысла не вижу- дорого очень. Стоит ли уменьшить напряжение на трансе в ТП? И как это технически сделать? Транс тушить полностью, включая высокую сторону? Переключатель стоит в среднем положении. Даже и незнаю чем тебе помочь, был бы ты поближе то я сам бы сходил посмотрел, а так ищи у кого поблизости есть приборы замеры качества эл.энергии или осц-ф, звякни фирмам занимающимся энергоаудитом или экспертизой, я думаю померить недельку они не откажутся и ценик гуманный должен быть! |
![]() |
|
Гость_Мимокрокодил_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
Господи, ЗАЧЕМ??? Если даже ДРВ не полностью удовлетворяют и если ДРИ не держатся, это ж будет суперпозиция обоих недостатков! Берите осрам пускачи и HQIшки взамен сгоревших, осраму всё пофиг.
И вообще, зачем вешать тысячу карманных фонариков? Это же совершенно несуразные деньги и постоянные отказы просто чисто по статистике. Я четвертушками квартиру освещаю, а не склад, получается как хороший летний день, не больше. Неужели с такими потолками нельзя было поставить POWERSTAR HQI-TS long arc'и в нормальных рефлекторах, дающих широкий равномерный поток? Не 4 ж метра, всё-таки. Попробуйте одну такую дуру повесить и выкрутите вокруг неё лампочки, и гляньте, сколько таких фонариков она одна заменит. Может, по мере издыхания поменяете. |
![]() |
|
Гость_Гость_Артур_*_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Из темы я понял, что используются двухвыводные ИЗУ. Для них нужны специальные дроссели с усиленной изоляцией, так как ИЗУ жарит импульсами по обмотке дросселя. Трехвыводные ИЗУ лишены этого недостатка, поэтому ставьте их и лампы нормальных производителей, и будет счастье.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |