Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Тема закрытаОткрыть тему
semnikolaich
сообщение 29.7.2011, 18:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 7.3.2010
Пользователь №: 17614



Здравствуйте Все,помогите с таким вопросом.Имеется предприятие с двумя подстанциями соединенными между собой ВЛ 10 кВ и есть резервный дизель-генератор на 380 В подключенный к РУ одной подстанции.Возможно ли получение напряжения 380 в на второй подстанции по схеме ДГУ-трансформатор 380/10000 В-трансформатор 10000/380 в.По идее вроде бы должно все получиться ,но терзают сомнения-хотелось бы услышать мнения уважаемых форумчан.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evdbor
сообщение 29.7.2011, 18:31
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Регистрация: 10.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 11618



Да естественно возможно, но задача не тривиальная. Требуется выполнить проект. Появится распределительное устройство 10 кВ. В проекте должен быть раздел "Релейная защита и автоматика". Кроме этого, эксплуатационный персонал должен иметь допуск для работы в электроустановках свыше 1000 В.
PS. Еще требуется выполнить блокировки исключающие подачу обратного напряжения в сеть энергосистемы.

Сообщение отредактировал Evdbor - 30.7.2011, 21:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 29.7.2011, 18:49
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



Интересно было бы посмотреть на настройки защит трансформаторов
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mae
сообщение 29.7.2011, 19:11
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 7.5.2010
Пользователь №: 18221



Цитата(semnikolaich @ 29.7.2011, 19:20) *
но терзают сомнения-хотелось бы услышать мнения уважаемых форумчан.

Эти сомнения неплохо перевести в математическую формулу и сосчитать потери на трансформацию с 0,4 до 10кВ, передачу по ВЛ и обратную трансформацию с 10 кВ до 0,4 кВ с учётом мощности генератора и нагрузки. Необходмимо так же учесть затраты на РЗиА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 29.7.2011, 19:39
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1860
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Нефтяники используют подобные системы. Работает дизель, повышающий транс, распредсети и снова понижающий транс. Дизеля вроде буржуйские как и электроника.


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
semnikolaich
сообщение 29.7.2011, 22:17
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 7.3.2010
Пользователь №: 17614



К сожалению буржуйского ничего нет,управление все вручную.В прошлый выходной упала береза ,сразу на три фидера. Пока туда-сюда, завели дизель в птичниках восстановили вентиляцию, инкубатор питается от другой подстанции,поэтому на инкубатор не смог ничего подать,потери 50 % птенцов.Поэтому и возник такой вопрос. 5 группа имеется у меня как главного энергетика,переключения на разные фидера делаю сам,поэтому с отключением ВНз ,для исключения подачи во внешнюю сеть проблем нет.

Сообщение отредактировал semnikolaich - 29.7.2011, 22:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 30.7.2011, 3:37
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



А мощности какие? Генератора и нагрузки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 30.7.2011, 17:43
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



если вопрос безопасности решается, и соблюдаются все меры то можно. НО ето всё будет производится в спешке и бегом, посему обязательно чтото прое...ут. Могут быть жертвы. Какое расстояниее между ТП? может совместно с 10 кв протащить 0,4 ВЛ, от ДГУ до РУ-0,4 и всё как оложено через перекидной рубильник.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evdbor
сообщение 30.7.2011, 23:38
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Регистрация: 10.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 11618



В дополнение сказанным Anatoli.
Я считаю, что в Вашем случае более целесообразно выполнить резервирование на стороне 0,4 кВ как и предложил Anatoli. Если расстояние между ТП не позволяет подключиться к существующему ДГ по 0,4 кВ, то полагаю, есть смысл установить второй ДГ у второй ТП, где инкубатор. Если взять ДГ снятый с консервации у военных то затраты будут не слишком большие. Если взять генератор с автоматическим запуском, то можно сделать и АВР. Не потребуется ночью бегать и делать переключения.
При резервировании по сети 10 кВ обязательно потребуется реконструкция РУ 10 кВ ТП или строительство РП 10 кВ. На шинах 10 кВ, через которые выдается мощность ДГ, необходима установка ячейки трансформатора напряжения с разомкнутым треугольником для защиты от однофазных замыканий на землю в сети 10 кВ.
Все это без проекта выполнить затруднительно.
Не исключены ошибочные действия персонала с подачей напряжения во внешнюю сеть.
О последствиях таких ошибок см. в сообщении коллеги doro.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry185270
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
semnikolaich
сообщение 31.7.2011, 12:33
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 7.3.2010
Пользователь №: 17614



Всем спасибо,убедили что связываться с такими преобразованиями большой геморрой,проще поставить генератор возле второй подстанции.Тему можно считать закрытой.