Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.7.2011 Пользователь №: 23753 ![]() |
есть электродвигатель (от железнодорожников) на 220В 3хфазный, у кого не спрошу все хором отвечают что не бывает такого! Как его можно подключить к бытовой сети 220В или к 3хфазнику 380В??
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
чтобы подключить к 3-х фазке 380 нужен или 1 3-х фазный тр-р 380/220 мощностью не менее мощности двигателя, деленной на cos и на кпд, или три одинаковых однофазных тр-ра 380/220 (220/127), суммарную мощность смотри выше. Всяческая электроника ИМХО не от Бога в этом случае
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
На трансформаторах предназначенных для подключения таких двигателей на шильдике пишется 3*220и на движках то же. Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.7.2011 Пользователь №: 23753 ![]() |
Срасибо всем
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
есть электродвигатель (от железнодорожников) на 220В 3хфазный, у кого не спрошу все хором отвечают что не бывает такого! Как его можно подключить к бытовой сети 220В или к 3хфазнику 380В?? Ну если двигатель подключен на 220В в треугольник,то без проблем на 380В в звезду. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Точно, как это я не сообразил
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.11.2010 Пользователь №: 20145 ![]() |
есть электродвигатель (от железнодорожников) на 220В 3хфазный, у кого не спрошу все хором отвечают что не бывает такого! Как его можно подключить к бытовой сети 220В или к 3хфазнику 380В?? Зайдите в мою подпись на страницу ценные советы, там все коротко, четко и ясно описано. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
У Вас уже нет подписи, но есть предупреждение.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Ну если двигатель подключен на 220В в треугольник,то без проблем на 380В в звезду. Хоть и старая тема но.....Мужик написал двигатель с железной дороги. Это почти 100% двигатель глухо соедененный в звезду(внутри двигателя) если распаять эту звезду и вывести в борно еще три провода то будет вариант127/220.Почему у железнодорожников так не знаю, может потому что электростанции у них передвижные все на 220 вольт.Запускаются такие двигуны в однофазке легко и просто конденсаторов надо брать поменьше примерно 4 мкф на 100ватт(это рабочие).