![]() Замена старой разводки в этажных щитах |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Замена старой разводки в этажных щитах |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.7.2011 Пользователь №: 23651 ![]() |
Недавно была произведена замена старой разводки в этажных щитах по новым поднебесным технологиям.
Было: 4 квартиры с разных фаз, N и PE - с корпуса щита. Фазы и нули шли через ПВ-25. Стало: все 4 квартиры - с одной фазы через сжим жилами по 4 кв.мм и автоматы IEK C40. N и PE - с отдельной шины, подключенной двумя жилами (внизу) по 4 кв.мм через сжим от провода NPE. сам провод NPE по-прежнему прикручен к корпуса щита. ![]() Вопрос: имеются ли у Вас какие-либо замечания по данной методике ? не худовато ли соединение шины NPE с проводником NPE ? Сообщение отредактировал NnomdD - 19.7.2011, 22:37 |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 17:16 |
|
![]() |