![]() Замена старой проводки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Замена старой проводки |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#21
|
Гости ![]() |
А освещению зачем УЗО? Только в ванне свет пропусти через трансформатор (есть такие на DIN-рейку).
Да, и ноль в твоём случае "халтурного" TN-C должен приходить на шину, где и разбит на защитный ноль и рабочий ноль, только потом после точки разделения, рабочий ноль (синий) может быть пропущен через автомат. А защитные проводники (в твоём случае PEN) рвать нельзя. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 16.7.2011 Пользователь №: 23610 ![]() |
А освещению зачем УЗО? Только в ванне свет пропусти через трансформатор (есть такие на DIN-рейку). Да, и ноль в твоём случае "халтурного" TN-C должен приходить на шину, где и разбит на защитный ноль и рабочий ноль, только потом после точки разделения, рабочий ноль (синий) может быть пропущен через автомат. А защитные проводники (в твоём случае PEN) рвать нельзя. Про освещение понял а про схему нет, почему TN-C халтурный? Схему которую я привел можно собирать или что то поменять необходимо? |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
Ну как бы разбиение нулей происходит в этажном щите. В данном случае, электрики вполне могут по пьяне поменять местами провода до вашего щита, и тогда на металлических корпусах будет фаза.
Не думаю, что в СССР каждой квартире тянули провода отдельно из главного щита, скорее магистраль идёт где-то в подъезде, откуда квартиры и берут питание. Но ладно, хрен с ним, ставь перемычку в своём квартирном щите, раз на этаже ничего найти не удаётся. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 16.7.2011 Пользователь №: 23610 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#25
|
Гости ![]() |
Судя по фото, у вас одна фаза и один ноль, т.к. рубильник 1-фазный и между пробками стоит перемычка. А вот главный автомат на квартиру ищите внимательнее, т.к. в том месте вам придётся разбивать PEN на PE и N. Лично я вижу на фото автора вопроса на входе перед счётчиком стоит двухполюсный пакетный выключатель "пакетник", а рубильником здесь и не пахнет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 16.7.2011 Пользователь №: 23610 ![]() |
Еще хотел поинтеесоваться, на схеме которую вы мне предложили стоит рубильник на 40 А, у меня будет в этом месте двухполюсник на 25 А, этого хватит или взять с запасом на 30 А?
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#27
|
Гости ![]() |
Извините, какую перемычку? Вот такую: ![]() а то у вас ноль приходит сразу на автомат. Да, кстати, на вход лучше ставьте плавкий предохранитель, а не автомат, так при коротыше автомат будет отключатся быстрее предохранителя, т.е. обеспечится селективность. Лично я вижу на фото автора вопроса на входе перед счётчиком стоит двухполюсный пакетный выключатель "пакетник", а рубильником здесь и не пахнет. он однополюсный, крест-накрест и рвётся там только один полюс |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#28
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 16.7.2011 Пользователь №: 23610 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#30
|
Гости ![]() |
... а то у вас ноль приходит сразу на автомат. Да, кстати, на вход лучше ставьте плавкий предохранитель, а не автомат, так при коротыше автомат будет отключатся быстрее предохранителя, т.е. обеспечится селективность. он однополюсный, крест-накрест и рвётся там только один полюс Да присмотритесь Вы внимательнее к фото, если есть возможность, увеличьте фото в каком либо просмотрщике! Обычный двухполюсный пакетник! Сталкивался с такими щитками. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#31
|
Гости ![]() |
Так конечно на автомат а куда же еще? После автомата на счетчик, что не так? А вот такой клеммник я вообще в первый раз вижу это не то же самое что вот это? PEN приходит на шину разделения, только потом идёт дальше. А то вы защитный проводник решили тоже отключать. Клеммник да, такой же. Кстати, по поводу двухполюсного автомата, я так и не получил ответов на вопросы: *1) там 2 фазы или фаза и ноль? *2) если сечение нуля не тоньше фазы, то зачем на ноль автомат? просто если там 2 фазы, то тогда и группам надо давать 2-полюсные автоматы. |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#32
|
Гости ![]() |
Да присмотритесь Вы внимательнее к фото, если есть возможность, увеличьте фото в каком либо просмотрщике! Обычный двухполюсный пакетник! Сталкивался с такими щитками. Пакетник-то двухполюсный. А вот рвёт он только один провод снизу, верхний провод не рвётся вообще. |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#33
|
Гости ![]() |
Да присмотритесь Вы внимательнее к фото, если есть возможность, увеличьте фото в каком либо просмотрщике! Обычный двухполюсный пакетник! Сталкивался с такими щитками. Да, кстати, обратите внимание на провод между пробками - будь это 2 фазы треугольником, из-за этой перемычки произошло короткое замыкание и в квартире не было бы электричества вообще. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 16.7.2011 Пользователь №: 23610 ![]() |
PEN приходит на шину разделения, только потом идёт дальше. А то вы защитный проводник решили тоже отключать. Клеммник да, такой же. Кстати, по поводу двухполюсного автомата, я так и не получил ответов на вопросы: *1) там 2 фазы или фаза и ноль? *2) если сечение нуля не тоньше фазы, то зачем на ноль автомат? просто если там 2 фазы, то тогда и группам надо давать 2-полюсные автоматы. Фаза и ноль. сечение одинаковое Фаза и ноль. сечение одинаковое если буду размыкать защитный, какие последствия? |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#35
|
Гости ![]() |
Защитный нельзя пропускать через коммутационные аппараты, он может быть только прерываться клеммными разъёмами, чтобы его можно было извлечь механическим способом типа с применением отвёртки. А если у вас одна фаза и один ноль, то необходимость в 2-полюсном автомате отпадает.
Что касается входного коммутационного аппарата, то вам по-любому придётся искать откуда приходит кабель в квартиру чтобы отключить в том месте электричество на время проведения работ, так что защитный ноль в том месте и следовало бы образовать. Но по-любому на вход рекомендуется ставить плавкий предохранитель (типа OPV10 или OPV14) из-за того, что он медленно срабатывает. С автоматами часто бывает такая фишка, что они вышибают вместе из-за одинаковой скорости срабатывания, а вот плавкие предохранители сгорают медленнее автоматов, чем и обеспечивают селективность. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#37
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 ![]() |
Это означает, что нагрузка подключена между двумя фазами. Подключение нагрузки треугольником и звездой в трёхфазной системе электроснабжения проходили в школе? между 3-х фаз звездой и треугольником "проходили в школе" все. Я ВАС спросил: между 2-х фаз треугольником - это как? Может поясните недоумкам вроде меня? Ну раз вы такой умный. А? |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#39
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#40
|
Гости ![]() |
Пакетник-то двухполюсный. А вот рвёт он только один провод снизу, С. Пакетник - обыкновенный ПВ-2, а вот как Вы увидели что нижний провод "не рвётся вообще"? Из чего сделан такой вывод? У ПВ-2 разрываются оба полюса. И ещё: откуда у Вас взялась вторая фаза? Питающий кабель - двухжильный, счётчик - однофазный, стандартный СО-2. Мне также не понятно как из двух фаз собрать "треугольник", на Вашей картинке "треугольник" и "звезда" собраны из трёх фаз. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2025, 19:02 |
|
![]() |