Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_Гость_Василий_*_*
сообщение 19.7.2011, 15:28
Сообщение #1





Гости






В электрощитке обязательно ставить автомат или пакетник до счётчика, если этот щиток запитан с другого щита с автомата? Или обязательно 3х фазный автомат - счётчик - такой же 3х фазный автомат - автоматы потребителей, и всё это в одном щите?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Asc1f_*
сообщение 19.7.2011, 15:52
Сообщение #2





Гости






ПУЭ 1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматривать-
ся возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутаци-
онным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз,
присоединяемых к счетчику.

После счетчика автомат 3ф не обязателен . достаточно автоматов отходящих линий
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Василий_*_*
сообщение 19.7.2011, 15:57
Сообщение #3





Гости






Цитата(Asc1f @ 19.7.2011, 15:52) *
ПУЭ 1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматривать-
ся возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутаци-
онным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз,
присоединяемых к счетчику.

После счетчика автомат 3ф не обязателен . достаточно автоматов отходящих линий



Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2025, 10:56
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 