Здравствуйте! Подскажите нужно ли кабели проложенные в земле от ТП до жилого дома защищать от перегрузки или только от КЗ! Просто заходил тут на подстанцию и увидел, что номиналы предохранителей значитель выше чем допустимые токи кабелей которые к ним присоединены!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
нужно
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 18.6.2008 Пользователь №: 11463 ![]() |
А какой пункт ПУЭ об этом говорит? Что-то я не нашел!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Не требуется.
Просто заходил тут на подстанцию и увидел, что номиналы предохранителей значитель выше чем допустимые токи кабелей которые к ним присоединены! Там ещё не такое можно увидеть. Я мерял фазу-ноль во ВРУ жилых домов и потом руководству положил отчёт. Во многих местах вставки предохранителей пришлось поменять на меньшие. А если питание идёт по ВЛ-вообще дело табак. Я сейчас на юге, смотрю тут много чего СИПом проведено и на большие расстояния, а у СИПа сопротивление выше, чем у КЛ. Интересно, они тут ф-0 измеряют? Сомневаюсь... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 18.6.2008 Пользователь №: 11463 ![]() |
Спасибо! И сильно реактивное сопротивление СИПа 2А выше чем у кабелей?
|
![]() |
|
Гость_Asc1f_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
ПУЭ 3.1.10
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 18.6.2008 Пользователь №: 11463 ![]() |
В этом пункте ПУЭ не написано, что нужно наружные сети защищать от перегрузки!
|
![]() |
|
|
Гость_Asc1f_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
С уважением ваш КО:)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
у СИПа реактивка меньше
по перегрузке 3.1.9, 3.1.11, 3.1.13, 4.1.2 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 18.6.2008 Пользователь №: 11463 ![]() |
В пугктах 3.1.9, 3.1.11, 3.1.13, 4.1.2 не сказано, что наружные сети нужно защищать от перегрузки!
Сообщение отредактировал mersik2011 - 19.7.2011, 13:20 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
может ошибусь - под рукой электронная версия ПУЭ, ежли чё завтра исправлюсь
4.1.2 Выбор проводов, шин, аппаратов, приборов и конструкций должен производиться как по нормальным условиям работы (соответствие рабочему напряжению и току, классу точности и т. п.) РУ - это наружные сети? по остальным вроде в электронке другое, завтра гляну пока что логика т.е. на ВВГ 3х2,5 длиной допустим 20 м. поставите автомат на 250 А и даванете ампер 200? хотя в ПУЭ косвенно это подвтверждается 3.1.9. Наличие аппаратов защиты с завышенными уставками тока не является обоснованием для увеличения сечения проводников сверх указанных в гл. 1.3. ИМХО:вроде это бред - нужно ждать когда при перегрузе изоляция оплавится и будет КЗ? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Скорей всего авторы букваря справедливо полагали, что перегрузку отключат другие аппараты (во внутренних сетях).
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Все намного проще. НЕ должно быть там перегрузок и следить за этим должен "начальник электрохозяйства". Зачем защищаться от того чего нет? В правилах описаны действия при перегрузе питающей сети, пункты не помню, но там что то про % превышения нагрузки и время работы с превышением и после превышения.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. а если это воздушка, то причем здесь аппараты во внутренних сетях?
2. каждый начальник следит за своими сетями, к тому же сомневаюсь что на всех ТП стоят амперметры и они завязаны в АСКУЭ (или чего там), в Правилах есть про перегрузочную способность трансов и кабелей на какой-либо период времени в принципе и ПТЭЭП идет речь только о норме допустимой перегрузки КЛ и тепловых испытаниях при перегрузках -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
п.2.4.6 2.4.8, 2.4.9
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
В правилах описаны действия при перегрузе питающей сети, пункты не помню, но там что то про % превышения нагрузки и время работы с превышением и после превышения. Это ты про кабели 6 - 10 кВ и послеаварийный режим читал, наверное. Кстати, по перегрузкам, в ТП стоят как правило предохранители ПН-2. Они защищают сети прекрасно и от перегрузок тоже. сомневаюсь что на всех ТП стоят амперметры и они завязаны в АСКУЭ (или чего там) Там даже счётчики на вводах не в АСКУЭ. Если честно сказать, на нагрузки положили болт. Сам видел подогнанные цифры отчётов по режимным дням. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |