Комплект К 505 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Комплект К 505 |
17.7.2011, 22:06
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 26.6.2010 Пользователь №: 18777 |
Подскажите какие виды работ можно вписать в заявку регистрации ЭТЛ при помощи комплекта К 505 (кроме указанных в паспорте)
|
|
|
|
|
18.7.2011, 7:13
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
только те что указаны
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
18.7.2011, 22:11
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 26.6.2010 Пользователь №: 18777 |
А например измерения ТТ (снятие ВАХ и к-та тр-ции)
|
|
|
18.7.2011, 23:04
Сообщение
#4
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
|
|
|
|
|
19.7.2011, 19:37
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 26.6.2010 Пользователь №: 18777 |
Приборы разные: АИД, Сатурн, Щ41160, ЭСО, MRP-200 Р-333, Э545. Но меня больше интересует возможность заявить в регистрацию ЭТЛ проверку ТТ, ТН и измерение мощности хх силовых тр-ров. Кроме К-505, какие ещё понадобятся приборы?.
|
|
|
19.7.2011, 23:47
Сообщение
#6
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Ты имеешь ввиду потери холостого хода силовых трансов? Мы К505-м измеряем, плюс к нему в комплекте идёт бублик УТТ-5М и ещё ЛАТР понадобится.
|
|
|
20.7.2011, 20:20
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 26.6.2010 Пользователь №: 18777 |
К 505 у меня в полном комплекте. А Латр с какими параметрами нужен. И насчёт ТТ можете проконсультировать.
|
|
|
|
|
20.7.2011, 22:10
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
имеете ввиду коэф. ТТ? подаете известную нагрузку на первичку - меряете на вторичке, ну ещё выводы обмоток перепутаны или нет, бывает и такое - можно проверить обычной батарейкой
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
20.7.2011, 22:43
Сообщение
#9
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
|
|
|
21.7.2011, 23:25
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 26.6.2010 Пользователь №: 18777 |
|
|
|
|
|
23.7.2011, 8:04
Сообщение
#11
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Да.
|
|
|
30.7.2015, 5:01
Сообщение
#12
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.7.2015 Пользователь №: 46284 |
Всем доброго времени суток! Передали 3 таких зверей (К505) два при внешнем осмотре сразу отбраковались один вроде ничего подключаю согласно ТО ничего не показывает Проверяю схему вроде верно звоню 0 на токовом выводе и на напряжении звониться нагрузку задаю реостатами нет толку. Цель в краце говоря заставить работать ваттметр(задача такая) всю голову сломал не получаеться кто пользовался исправным пожалуйста объясните на пальцах чего куда подключали очень надо, если можно с фОТО
|
|
|
30.7.2015, 9:16
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Лучше, ЛАТР 8-9А, т.к. вторичка ТТ в основном 5А. Ктр ТТ проверяют обычно подачей напряжения на вторичку ТТ, а на первичке смотрят.Нагрузку, через К505 подать на ТТ очень сложно.Например, ТТ 400/5, на вторичку подаете 80В, на первичке видите 1В, прибор нужен с сответствующим пределом измерений, у нас обычно цешка Ц4312. Спирт, батарейкой обычно проверяется полярность обмоток ТТ. Перепутанные выводы обмоток проверяются через коэффициент трансформации, на встроенных на ввода ТТ и выносных ТТ 110кВ и выше.
Всем доброго времени суток! Передали 3 таких зверей (К505) два при внешнем осмотре сразу отбраковались один вроде ничего подключаю согласно ТО ничего не показывает Проверяю схему вроде верно звоню 0 на токовом выводе и на напряжении звониться нагрузку задаю реостатами нет толку. Цель в краце говоря заставить работать ваттметр(задача такая) всю голову сломал не получаеться кто пользовался исправным пожалуйста объясните на пальцах чего куда подключали очень надо, если можно с фОТО Подключаете комплект согласно схемы, с ЛАТР на генераторные зажимы, например АО, к нагрузке АО подключаете нагрузку. Пределы тока и напряжения выставляете, переключатель напряжений на АО и начинаете потихоньку подавать нпряжение, если Амперметр работает, то Ваттметр должен работать. Чаще всего, нет контакта в соединительных проводах или их обрыв. Сообщение отредактировал Uran - 30.7.2015, 9:18 |
|
|
3.8.2015, 10:05
Сообщение
#14
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.7.2015 Пользователь №: 46284 |
В том то и дело щас еще раз подключил все как надо напряжение с 0 по фазе А нагрузку так же амперметр работает а вольтметр с ваттметром хоть бы хны и так на 2 из трех (третьему просто совсем йок)
|
|
|
| Гость_Серафим_* |
17.8.2015, 21:37
Сообщение
#15
|
|
Гости |
Так чем закончилось? У меня та же проблема!
Кстати и фазоискатель не крутится! |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2026, 10:59 |
|
|
|
|