Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Потеря фазы

SemenSF
сообщение 15.7.2011, 21:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 15.7.2011
Пользователь №: 23597



При потере фазы А на высокой стороне в подстанции на 0,4кВ можно ли перемычкой взять напряжение с фазы B.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 16.7.2011, 3:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(SemenSF @ 16.7.2011, 1:59) *
При потере фазы А на высокой стороне в подстанции на 0,4кВ можно ли перемычкой взять напряжение с фазы B.

При отсутствии трехфазной нагрузки, почему бы нет? Как временная мера. Конечно нужно учесть возросшую нагрузку на фазу. Соответственно проследить, что бы не произошло "обратной трансформации"

Сообщение отредактировал ЛЕША - 16.7.2011, 3:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.7.2011, 7:20
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23149
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



можно, была ситуация когда садили всю нагрузку на одну фазу - население часов на 12


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
trim
сообщение 16.7.2011, 8:43
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 12.7.2011
Пользователь №: 23542



Бывает и такое. Тока надо учесть то что и на двух других напряжение будет ниже положеного. И ещё зависит какая обмотка на трансе осталась без напряжения Ш образный сердечник, пропала середина V будут меньше... пропала бокавая две других фазы будут ближе к норме .из за намагничивание сердечника ... Не продолжительная работа в таком режиме возможна.. Следует отключить повреждённую фазу от потребителя полностью. Если с высокой стороны пропала фаза и к потребителю идёт высоковольтный кабель то дела хуже.. возможны резкие броски напряжения на всех фазах так что вставочку по высокой на подстанции в ктп с повреждённой фазы лучше снять....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 17.7.2011, 15:52
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



во времена постоянно разворовывания линий, у нас один хутор ( два дома с двумя старушками) несколько лет висел на двух фазах, провод был протянут марки ПС, и всего 2 фазы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эльдар05
сообщение 18.7.2011, 19:28
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 257
Регистрация: 17.10.2010
Из: Россия
Пользователь №: 19870



Цитата(SemenSF @ 15.7.2011, 21:59) *
При потере фазы А на высокой стороне в подстанции на 0,4кВ можно ли перемычкой взять напряжение с фазы B.

Мы так и делали, ставили перемычку и сажали 5-ти этажку на 2 фазы, само собой напруга падала, но....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 20.7.2011, 20:57
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Цитата(Anatoli @ 17.7.2011, 15:52) *
во времена постоянно разворовывания линий, у нас один хутор...несколько лет висел на двух фазах...

Лет тридцать назад, когда работал в наладке, при вводе одной подстанции обнаружили, что во всем селе - две фазы и нуль. Для монтажников что - для сварочника никаких проблем. Трансформатор испытать без третьей фазы (есть, некоторые проверки, где на двухфазах не то, что невозможно, но сложнее, чем с тремя фазами) пришлось поднапрячь интеллект. А вот стенд У5053 (точнее, в то время - УПЗ-2) без третьей фазы работать вообще отказался.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 7:38
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены