![]() Потеря фазы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Потеря фазы |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.7.2011 Пользователь №: 23597 ![]() |
При потере фазы А на высокой стороне в подстанции на 0,4кВ можно ли перемычкой взять напряжение с фазы B.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
При потере фазы А на высокой стороне в подстанции на 0,4кВ можно ли перемычкой взять напряжение с фазы B. При отсутствии трехфазной нагрузки, почему бы нет? Как временная мера. Конечно нужно учесть возросшую нагрузку на фазу. Соответственно проследить, что бы не произошло "обратной трансформации" Сообщение отредактировал ЛЕША - 16.7.2011, 3:39 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23149 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
можно, была ситуация когда садили всю нагрузку на одну фазу - население часов на 12
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.7.2011 Пользователь №: 23542 ![]() |
Бывает и такое. Тока надо учесть то что и на двух других напряжение будет ниже положеного. И ещё зависит какая обмотка на трансе осталась без напряжения Ш образный сердечник, пропала середина V будут меньше... пропала бокавая две других фазы будут ближе к норме .из за намагничивание сердечника ... Не продолжительная работа в таком режиме возможна.. Следует отключить повреждённую фазу от потребителя полностью. Если с высокой стороны пропала фаза и к потребителю идёт высоковольтный кабель то дела хуже.. возможны резкие броски напряжения на всех фазах так что вставочку по высокой на подстанции в ктп с повреждённой фазы лучше снять....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
во времена постоянно разворовывания линий, у нас один хутор ( два дома с двумя старушками) несколько лет висел на двух фазах, провод был протянут марки ПС, и всего 2 фазы.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 17.10.2010 Из: Россия Пользователь №: 19870 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
во времена постоянно разворовывания линий, у нас один хутор...несколько лет висел на двух фазах... Лет тридцать назад, когда работал в наладке, при вводе одной подстанции обнаружили, что во всем селе - две фазы и нуль. Для монтажников что - для сварочника никаких проблем. Трансформатор испытать без третьей фазы (есть, некоторые проверки, где на двухфазах не то, что невозможно, но сложнее, чем с тремя фазами) пришлось поднапрячь интеллект. А вот стенд У5053 (точнее, в то время - УПЗ-2) без третьей фазы работать вообще отказался. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2025, 7:38 |
|
![]() |