Собственное вопрос в заголовке сабжа.
Каким напряжением испытываются силовые кабели до 1кВ?
1000 или 2500?

К тому же в книге А.В. Сакара

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
И АППАРАТОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Москва

Энергосервис

2004


в частности сказано следующее:

5.1. Измерение сопротивления изоляции силовых кабелей и электропроводок

При измерении сопротивления изоляции необходимо учитывать следующее:

- измерение сопротивления изоляции кабелей (за исключением кабелей бронированных) сечением до 16 мм2 производится мегаометром на 1000 В, а выше 16 мм2 и бронированных - мегаометром на 2500 В; измерение сопротивления изоляции проводов всех сечений производится мегаометром на 1000 В.


Однако в ПУЭ никаких поправок на сечение кабеля нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 15.7.2011, 13:54
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Gene @ 15.7.2011, 12:02) *
в частности сказано следующее:

5.1. Измерение сопротивления изоляции силовых кабелей и электропроводок

При измерении сопротивления изоляции необходимо учитывать следующее:

- измерение сопротивления изоляции кабелей (за исключением кабелей бронированных) сечением до 16 мм2 производится мегаометром на 1000 В, а выше 16 мм2 и бронированных - мегаометром на 2500 В; измерение сопротивления изоляции проводов всех сечений производится мегаомметром на 1000 В.


Однако в ПУЭ никаких поправок на сечение кабеля нет.

Такое слышу впервые. При чём здесь сечение?
Сейчас посмотрю в "Нормах на испытания и измерения".

Нормы для станций и сетей, но по ним я работаю для потребителей тоже.
29.1 П, К, М. Измерение сопротивления изоляции
 
Измерение производится мегаомметром на напряжение 2500 В. У силовых кабелей на напряжение 1 кВ и ниже значение сопротивления изоляции должно быть не ниже 0,5 МОм. У силовых кабелей на напряжение 2-500 кВ сопротивление изоляции не нормируется.
Испытательное напряжение для КЛ до 1 кВ с бумажной изоляцией:
при вводе - 6 кВ, при перемонтаже и ремонте - 2,5 кВ.

А - а, всё, до меня допёрло. Просто автор книги выразился по-арабски. В ПУЭ под электропроводкой понимается линии сечением до 16 мм2, а всё что свыше - кабельные линии. А проводки измеряются мегаомметром на 1000 Вольт.

Сообщение отредактировал Шаровая молния - 15.7.2011, 13:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Gene_*
сообщение 18.7.2011, 12:20
Сообщение #3





Гости






Огромное спасибо, Шаровая молния. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
major1929
сообщение 21.8.2013, 19:57
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 10.4.2013
Пользователь №: 32286



Цитата(Шаровая молния @ 15.7.2011, 14:54) *
Такое слышу впервые. При чём здесь сечение?
Сейчас посмотрю в "Нормах на испытания и измерения".

Нормы для станций и сетей, но по ним я работаю для потребителей тоже.
29.1 П, К, М. Измерение сопротивления изоляции
 
Измерение производится мегаомметром на напряжение 2500 В. У силовых кабелей на напряжение 1 кВ и ниже значение сопротивления изоляции должно быть не ниже 0,5 МОм. У силовых кабелей на напряжение 2-500 кВ сопротивление изоляции не нормируется.
Испытательное напряжение для КЛ до 1 кВ с бумажной изоляцией:
при вводе - 6 кВ, при перемонтаже и ремонте - 2,5 кВ.

А - а, всё, до меня допёрло. Просто автор книги выразился по-арабски. В ПУЭ под электропроводкой понимается линии сечением до 16 мм2, а всё что свыше - кабельные линии. А проводки измеряются мегаомметром на 1000 Вольт.

Доброго времени суток! А где указано сие, что в ПУЭ под эл. проводкой понимается линии сечением до 16мм2,, а свыше - это каб. линии, подскажите пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 22.8.2013, 9:27
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



ПУЭ 2.1.1
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.8.2013, 9:50
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23130
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



в 2.1.1. также присутствует понятие "кабельная линия" icon_wink.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
major1929
сообщение 22.8.2013, 13:00
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 10.4.2013
Пользователь №: 32286



Спасибо!!!