![]() Испытательное напряжение силовых кабелей до 1кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Испытательное напряжение силовых кабелей до 1кВ |
Гость_Gene_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Доброго времени суток.
Собственное вопрос в заголовке сабжа. Каким напряжением испытываются силовые кабели до 1кВ? 1000 или 2500? К тому же в книге А.В. Сакара ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Москва Энергосервис 2004 в частности сказано следующее: 5.1. Измерение сопротивления изоляции силовых кабелей и электропроводок При измерении сопротивления изоляции необходимо учитывать следующее: - измерение сопротивления изоляции кабелей (за исключением кабелей бронированных) сечением до 16 мм2 производится мегаометром на 1000 В, а выше 16 мм2 и бронированных - мегаометром на 2500 В; измерение сопротивления изоляции проводов всех сечений производится мегаометром на 1000 В. Однако в ПУЭ никаких поправок на сечение кабеля нет. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
в частности сказано следующее: 5.1. Измерение сопротивления изоляции силовых кабелей и электропроводок При измерении сопротивления изоляции необходимо учитывать следующее: - измерение сопротивления изоляции кабелей (за исключением кабелей бронированных) сечением до 16 мм2 производится мегаометром на 1000 В, а выше 16 мм2 и бронированных - мегаометром на 2500 В; измерение сопротивления изоляции проводов всех сечений производится мегаомметром на 1000 В. Однако в ПУЭ никаких поправок на сечение кабеля нет. Такое слышу впервые. При чём здесь сечение? Сейчас посмотрю в "Нормах на испытания и измерения". Нормы для станций и сетей, но по ним я работаю для потребителей тоже. 29.1 П, К, М. Измерение сопротивления изоляции Измерение производится мегаомметром на напряжение 2500 В. У силовых кабелей на напряжение 1 кВ и ниже значение сопротивления изоляции должно быть не ниже 0,5 МОм. У силовых кабелей на напряжение 2-500 кВ сопротивление изоляции не нормируется. Испытательное напряжение для КЛ до 1 кВ с бумажной изоляцией: при вводе - 6 кВ, при перемонтаже и ремонте - 2,5 кВ. А - а, всё, до меня допёрло. Просто автор книги выразился по-арабски. В ПУЭ под электропроводкой понимается линии сечением до 16 мм2, а всё что свыше - кабельные линии. А проводки измеряются мегаомметром на 1000 Вольт. Сообщение отредактировал Шаровая молния - 15.7.2011, 13:56 |
![]() |
|
Гость_Gene_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Огромное спасибо, Шаровая молния.
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 10.4.2013 Пользователь №: 32286 ![]() |
Такое слышу впервые. При чём здесь сечение? Сейчас посмотрю в "Нормах на испытания и измерения". Нормы для станций и сетей, но по ним я работаю для потребителей тоже. 29.1 П, К, М. Измерение сопротивления изоляции Измерение производится мегаомметром на напряжение 2500 В. У силовых кабелей на напряжение 1 кВ и ниже значение сопротивления изоляции должно быть не ниже 0,5 МОм. У силовых кабелей на напряжение 2-500 кВ сопротивление изоляции не нормируется. Испытательное напряжение для КЛ до 1 кВ с бумажной изоляцией: при вводе - 6 кВ, при перемонтаже и ремонте - 2,5 кВ. А - а, всё, до меня допёрло. Просто автор книги выразился по-арабски. В ПУЭ под электропроводкой понимается линии сечением до 16 мм2, а всё что свыше - кабельные линии. А проводки измеряются мегаомметром на 1000 Вольт. Доброго времени суток! А где указано сие, что в ПУЭ под эл. проводкой понимается линии сечением до 16мм2,, а свыше - это каб. линии, подскажите пожалуйста! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
ПУЭ 2.1.1
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
в 2.1.1. также присутствует понятие "кабельная линия"
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 10.4.2013 Пользователь №: 32286 ![]() |
Спасибо!!!
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |