Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

заземление на обсадную трубу скважины

Олега
сообщение 5.6.2011, 9:08
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18003
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Хорошо б еще данные сопротивления землицы иметь по всей глубине icon_confused.gif
Чтоб не торкало - выполните ДСУП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 5.6.2011, 9:31
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



землица там после полуметра - камни, гранит. все происходит в Карелии. все выполнено, все проводящие части соединены вместе и подходят к этой трубе
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.6.2011, 9:39
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18003
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(belok5 @ 5.6.2011, 9:31) *
землица там после полуметра - камни, гранит. все происходит в Карелии. все выполнено, все проводящие части соединены вместе и подходят к этой трубе

Тем более не просчитать и тем более бесполезны уголки у поверхности. Песок с камнями "в сухое время года" может быть совсем сухой. обсадная скважины - подарок судьбы. Пользуйте на здоровье.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 5.6.2011, 10:20
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



да там берег Ладоги, сухо быть не может
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.6.2011, 11:43
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18003
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Может. Зависит от уровня. Попробуйте замерить сопротивление, если на песчаном бугорке и без дождя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikELektrik
сообщение 5.6.2011, 14:27
Сообщение #26


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 305
Регистрация: 8.8.2009
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226



Цитата(Слава @ 5.6.2011, 1:51) *
А так, как ВСЕ металлические части, в нормальном режиме работы не находящиеся под напряжением должны быть заземлены, то какая разница что будет заземлителем - труба скважины, или другие заземлители?


Так то да, естесственные заземлители самые лучшие
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сема
сообщение 11.7.2011, 18:34
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 20.1.2011
Пользователь №: 21152



ребята чем больше читаю тем больше не понятно.буквы сокращённые я не понемаю.у меня со столба приходит фаза,ноль.на столбе 2 провода.со скважены провел палосой заземление до щитка.вопрос? мне ноль с землёй соединять или всё пораздельности делать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.7.2011, 18:47
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(сема @ 11.7.2011, 19:34) *
...со столба приходит фаза,ноль.на столбе 2 провода.со скважены провел палосой заземление до щитка.вопрос? мне ноль с землёй соединять или всё пораздельности делать?

Грубо говоря, решение можно принять в зависимости от состояния ВЛ. Либо не соединять, тогда получим систему ТТ (уж извините за применение общепринятой аббревиатуры...) со всеми необходимыми атрибутами. Либо соединять и, разделив нулевой проводник на рабочий и защитный, получить систему. TN-C-S.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сема
сообщение 12.7.2011, 6:19
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 20.1.2011
Пользователь №: 21152



подцепил землю и ноль ,искрит, кабель греется.что делать? если сделаю по раздельности,защитный ноль будет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.7.2011, 16:12
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Правильно сформулированный вопрос - половина ответа. ©
Что именно и куда "подцепили", в каком месте и какой кабель греется?
Изобразите графически, полагаю, так будет понятнее об чём речь.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сема
сообщение 12.7.2011, 16:46
Сообщение #31


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 20.1.2011
Пользователь №: 21152



я подцепил заземление к шкафчику с автоматами ноль тоже на шкафу,греется нулевой кабель
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 12.7.2011, 16:54
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Ваше заземление работает на весь "колхоз" Или вы спутали с фазным проводником.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 25.5.2013, 22:33
Сообщение #33





Гости






Цитата(Шаровая молния @ 9.3.2010, 21:44) *
Если не запамятовал, ПУЭ разрешает использовать обсадные трубы скважин в качестве заземления.

ЗАЗЕМЛИТЕЛИ


1.7.70. В качестве естественных заземлителей рекомендуется использовать:

1) проложенные в земле водопроводные и другие металлические трубопроводы, за исключением трубопроводов горючих жидкостей, горючих или взрывчатых газов и смесей;

2) обсадные трубы скважин;

3) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей;

4) металлические шунты гидротехнических сооружений, водоводы, затворы и т. п.;

5) свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле. Алюминиевые оболочки кабелей не допускается использовать в качестве естественных заземлителей.

Если оболочки кабелей служат единственными заземлителями, то в расчете заземляющих устройств они должны учитываться при количестве кабелей не менее двух;

6) заземлители опор ВЛ, соединенные с заземляющим устройством электроустановки при помощи грозозащитного троса ВЛ, если трос не изолирован от опор ВЛ;

7) нулевые провода ВЛ до 1 кВ с повторными заземлителями при количестве ВЛ не менее двух;

icon_cool.gif рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами.
Вернуться в начало страницы