заземление насосов 6кВ , заземление насосной станции

Гость_Гость_Григорий_*_*
сообщение 11.7.2011, 9:42
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте!
я проектирую контур заземления для насосной станции имеющей собственное РУ 6кВ внутри здания, от которой запитаны 4 6кВ насоса в машинном зале. По нормам ПУЭ сопротивление заземления для электроустановок выше 1 кВ должно быть 0,5 Ом. Существующий контур заземления там имеет сопротивление 4 Ом и главный энергетик станции округлил глаза, когда я озвучил цифру 0,5 Ом. не могли бы вы оценить правильность моих суждений о величине сопротивления заземляющего контура. Пользуясь стандартными формулами для расчета заземлителя у меня получился контур 50х50 метров состоящий из 90 вертикальных 5метровых заземлителей. Меня смутила подобная масштабность и терзают сомнения в правильности моих действий. Еще в ПУЭ вычитал, что нужно под оборудованием (в моем случае - под насосами) проложить сеть из горизонтальных продольных и поперечных заземлителей на глубине 0,5-0,7м. Т.е. если я правильно понял, в машинном зале в полу надо соорудить сеть из стальной полосы под насосами. Помогите оценить правильность суждений.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
electrotiranozav...
сообщение 11.7.2011, 9:48
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 11.7.2011
Пользователь №: 23525



по ПУЭ, вроде все верно. но и меня смущают размеры контура заземления. Может там имеется ввиду, что установки должны быть на напряжение порядка 100кВ и выше? Может для 6 кВ хватит и 4 Ом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.7.2011, 10:00
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23143
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Вы бы свой расчет выложили тогда бы можно было проверить


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Григорий_*_*
сообщение 11.7.2011, 10:05
Сообщение #4





Гости






Я считал программкой "Электрик", она вроде раньше не подводила. Но вопрос мой не по расчету, а по нормам сопротивления. Правильно ли я взял 0,5 Ом. Это из раздела ПУЭ "Заземление эл. установок выше 1 кВ..."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
electrotiranozav...
сообщение 11.7.2011, 10:14
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 11.7.2011
Пользователь №: 23525



Может перенести в раздел"Вопросы к профессионалам"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 11.7.2011, 10:17
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(Гость_Григорий_* @ 11.7.2011, 13:05) *
Я считал программкой "Электрик", она вроде раньше не подводила. Но вопрос мой не по расчету, а по нормам сопротивления. Правильно ли я взял 0,5 Ом. Это из раздела ПУЭ "Заземление эл. установок выше 1 кВ..."

Ха-ха-ха. Я ей тоже считал, а потом плюнул на нее и заколотил 8м штырей по 3м. и соединил их полосой 100мм, и о чудо все нормально и не надо было 60 с чем то заземлителей icon_smile.gif

Цитата(electrotiranozavr @ 11.7.2011, 13:14) *
Может перенести в раздел"Вопросы к профессионалам"?

Это не тема для того раздела, считаем вручную. Плюс кроме этого не забываем учитывать что само здание уже является заземлителем, т.к. там везде связи по металлу icon_smile.gif Если здание устанавливалось на заливной фундамент, который выполнен был из армированной сетки то тут халява, но один фиг проверить надо будет это расчетом, и второй заземлитель не помешает, т.к. инспекторы порой деревянные попадаются и им трудно доказать, что арматура лежит на земле и что все здание имеет замкнутый контур.

Сообщение отредактировал scasi - 11.7.2011, 10:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.7.2011, 10:21
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23143
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_Григорий_* @ 11.7.2011, 11:05) *
Правильно ли я взял 0,5 Ом. Это из раздела ПУЭ "Заземление эл. установок выше 1 кВ..."

если с нейтралью не ошиблись, то правильно


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Григорий_*_*
сообщение 11.7.2011, 10:40
Сообщение #8





Гости






а про сеть из горизонтальных заземлителей под насосами - тоже правильно? и еще надо там спроектировать молниезащиту - ее контур заземления должен быть объединен с контуром заземления рабочим?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.7.2011, 12:30
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23143
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Вы бы сразу давали пункты ПУЭ, чтобы не искать


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 11.7.2011, 12:32
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(Гость_Григорий_* @ 11.7.2011, 13:40) *
а про сеть из горизонтальных заземлителей под насосами - тоже правильно? и еще надо там спроектировать молниезащиту - ее контур заземления должен быть объединен с контуром заземления рабочим?

ну началось блин icon_smile.gif Тут много об этом написано, если не найдете то поможем, подобные вопросы разбирались!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Григорий_*_*
сообщение 11.7.2011, 14:12
Сообщение #11





Гости






про сеть под оборудованием - пункт 1.7.90
про соединение контуров молниезащиты и рабочего - где-то видел, что написано "по возможности объединить".
а по основному вопросу про 0,5 Ом сопротивления заземлителя - найти бы проект подобный, где обеспечилось бы требуемое заземление в 0,5 Ом. там еще сложность в плане затуманивания мозга - наличие внутри здание РУ 6 кВ, и 2 отдельных помещения с трансформаторами. В ТЗ написано - заменить сущ. контур заземления. Как я понял, нужно тогда эту сеть уравнивания потенциалов под оборудованием проложить и в трансформаторных помещениях и в помещении РУ 6кВ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 11.7.2011, 14:27
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



С режимом нейтрали точно не ошиблись? Все-таки она изолированная 6-10кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.7.2011, 17:12
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23143
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_Григорий_* @ 11.7.2011, 15:12) *
про сеть под оборудованием - пункт 1.7.90

у Вас эффективно заземленная нейтраль?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 11.7.2011, 22:46
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(с2н5он @ 11.7.2011, 11:00) *
Вы бы свой расчет выложили тогда бы можно было проверить

И ещё раз внимательно перечитали ПУЭ, пункт 1.7.96 и ниже (Заземляющие уст-ва эл.установок выше 1 кВ с изолированной нейтралью). А эффективно-заземлённая-это 220 кВ и выше, там да 0,5 Ома и ЗУ большое в виде сетки под землёй. В России сети 6-35 кВ выполняются, как правило с изолированной или компенсированной нейтралью.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.7.2011, 23:10
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23143
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



вообще то процитированный пост про расчеты контура, а не про норму и тем более про сетку icon_wink.gif
в посте же № 7 и был тонкий намек на то что с нейтралью - в указаннном Вами пункте нет 0,5 Ом.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Григорий_*_*
сообщение 13.7.2011, 15:17
Сообщение #16





Гости






Нейтраль глухозаземленная
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 13.7.2011, 15:29
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Гость_Григорий_* @ 13.7.2011, 19:17) *
Нейтраль глухозаземленная

Это как? Вы чего заземляли на 6кВ? Несложно нарисовать? У нас стоит трансформатор 10/6 кВ. Никакой нейтрали нет.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 13.7.2011, 15:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Григорий_*_*
сообщение 13.7.2011, 15:35
Сообщение #18





Гости






Я еще ничего не заземлил. там существующая РУ 6кВ. Главный энергетик по электронке сказал, что нейтраль глухозаземленная. Мне надо сделать новый контур заземления. В машинном зале стоит 4 насоса по 6кВ. по моим соображениямя должен сделать сеть из заземлителей под насосами и под существующей РУ 6 кВ и контур заземления на улице проложить сопротивлением 0,5 Ом. где я ошибся?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 13.7.2011, 15:42
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Гость_Григорий_* @ 13.7.2011, 19:35) *
Я еще ничего не заземлил. там существующая РУ 6кВ. Главный энергетик по электронке сказал, что нейтраль глухозаземленная. Мне надо сделать новый контур заземления. В машинном зале стоит 4 насоса по 6кВ. по моим соображениямя должен сделать сеть из заземлителей под насосами и под существующей РУ 6 кВ и контур заземления на улице проложить сопротивлением 0,5 Ом. где я ошибся?

Однако "главный по электронке" имел ввиду сети 0,4кВ и не имеет понятия о сетях 6-10кВ. В вашем случае всё-таки п.1.7.97 ПУЭ, и соответственно ЗУ не более 4 Ом. Откуда 0,5 Ом. Или "так захотели"?

Сообщение отредактировал ЛЕША - 13.7.2011, 15:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Григорий_*_*
сообщение 13.7.2011, 16:03
Сообщение #20





Гости






я в ПУЭ вычитал про 0,5 Ом. Насосы куда заземлять? контуры получается раздельные для 0,4кВ и 6 кВ? 6 кВ куда заземлены? Или там получается что приходит 6кВ, они же напрямую (без трансформации питают насосы)? и контура отдельного не надо? просто у них сущ контур 4 Ома. а как же тогда электрооборудование (насосы)? к тому же контуру цеплять? они же являются эл установками выше 1 кВ? Че делать? я ваще запутался.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения