Всем здраствуйте, в трех фазную цепь без нулевого провода необходимо подключить 24 тэна мощностью 2кВт разбив цепь на три участка : 6-6-12. Подскажите схему подключения,какие вводные автоматы необходимо поставить? Всем спасибо.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
2 кВт по 220 В?
Отдельно три звезды. Две одинаковые и одна - мощнее - Тэны попарно. Ну а автоматы на ток по закону I=U/R, или через мощность I=P/U. Для активной нагрузки формулы подойдут. Сообщение отредактировал Слава - 7.7.2011, 16:33 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 ![]() |
1. Автоматические выключатели выбираются в первую очередь от сечения проводника. 2. Надо принять стратегическое решение - либо 1 трёхполюсный или 3 однополюсных. Для выбора проводника так же надо знать условия прокладки и тип помещения.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
1. Автоматические выключатели выбираются в первую очередь от сечения проводника. 2. Надо принять стратегическое решение - либо 1 трёхполюсный или 3 однополюсных. Для выбора проводника так же надо знать условия прокладки и тип помещения. 1. Может всё-таки в первую очередь исходя из мощности нагрузки? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
а зачем тэны попарно то? так звездой и цеплять...параллельно по 2 тэна на фазу, с соединением вторых концов в нулёвую точку
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Оооооо, куда Вас всех понесло. Тема то это из раздела Для чайников. Что там то не спросили? Там похожих тем тьма!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 ![]() |
Всем здраствуйте, в трех фазную цепь без нулевого провода необходимо подключить 24 тэна мощностью 2кВт разбив цепь на три участка : 6-6-12. Подскажите схему подключения,какие вводные автоматы необходимо поставить? Всем спасибо. очевидно ТЭНы 380 В ? если так то на каждую фазу по 8 ТЭНов, также важен режим работы, если должны работать все одновременно, то это самый подходящий вариант, если по участкам, нужно подходить тщательней учитывая общею нагрузку на фазы, если нет то потребуется всего один трехполюсный автомат на 50 ампер))) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.7.2011 Пользователь №: 23487 ![]() |
С автоматом понятно. Необходимо именно три цепи . Т.к как есть необходимость включения разного кол-ва тэнов. Из купейного ж.д вагона делаю бытовку))))) для обогрева буду использовать встроенный котел в самом вагоне. Кстати на самих тэнах указано их рабочее напряжение 500-3000 вольт. Будет ли лучщее использовать подключение треугольник?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 ![]() |
С автоматом понятно. Необходимо именно три цепи . Т.к как есть необходимость включения разного кол-ва тэнов. Из купейного ж.д вагона делаю бытовку))))) для обогрева буду использовать встроенный котел в самом вагоне. Кстати на самих тэнах указано их рабочее напряжение 500-3000 вольт. Будет ли лучщее использовать подключение треугольник? если у вас нет нулевого провода то у вас итак схема треугольник ![]() если говорите что ТЭНы должны быть независимы, то следует сделать также на каждую фазу поставить по 8 ТЭНов и 24 автомата однополюсных(для каждого ТЭНа свой) ну или объединить в группу: два ТЭНа 1 автомат двухполюсный, или 3 ТЭНа и 1 автомат трехполюсный, как вам удобней, (и не забывайте про пускатель) Можете поставить датчик температуры и ТРМ(универсальный измеритель-регулятор) еще понадобиться пускатель, и будет супер, самому не придется бегать и включать или выключать ТЭНы, прибор сделает за вас, вам нужно только будет установить температуру которая должна поддерживаться постоянно, конечно симметрия нагрузки фаз желательна) Сообщение отредактировал Flicker - 8.7.2011, 20:57 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.12.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 25325 ![]() |
Elektrojohn Здравствуйте ! Столкнулся с такой-же задачей перевести немецкий котёл 3000v на 380v если получилось, и если не трудно, сбрось схему подключения (перемычки по тенам)
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |