монтаж проволочных лотков , особенность подвеса на тросе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
монтаж проволочных лотков , особенность подвеса на тросе |
7.7.2011, 4:32
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 22.11.2010 Пользователь №: 20356 |
Предстоит монтаж воздушной трассы из лотка примерно такого
ну неважен вид собственно говоря.Особенность монтажа заключается в подвеске на тросиках.Как избежать перекручивания трассы?Если бы шпильки можно было в потолок закрутить то вопросов бы не было,да и к стенам нельзя.Только подвес и только на тросе.Кто с таким сталкивался? |
|
|
|
|
7.7.2011, 9:03
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23194 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а в чем проблема? слишком длинная трасса?
просто пропустите тросики по боковым стенкам лотка через одну, две, три ячейки - ну как понравится -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
7.7.2011, 15:31
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Немного не в тему, НО: как заземляются такие металлоконструкции, если они соединяются без болтов? Или я отстал от жизни и их не требуется заземлять? И ещё не понятно почему они перекручиваются при подвеске на тросах? Может есть фото?
|
|
|
7.7.2011, 16:02
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 15.12.2010 Пользователь №: 20680 |
Удваиваю вопрос, а проволочные лотки надо заземлять?
|
|
|
|
|
7.7.2011, 19:57
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 22.11.2010 Пользователь №: 20356 |
трасса 30 метров,в лотке провода коробки розетки.Перефразируем вопрос если не будет кручения,то при подвесе на тросе возможен же крен?Землить думаю кабелем:)
|
|
|
7.7.2011, 20:17
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Натяните два троса, а что бы полностью исключить крен примените талрепы.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
7.7.2011, 20:18
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 22.11.2010 Пользователь №: 20356 |
троса вертикально будут,стены нельзя трогать
|
|
|
|
|
7.7.2011, 20:24
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А что мешает в этом случае заменить тросик прутком?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
8.7.2011, 4:19
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 22.11.2010 Пользователь №: 20356 |
конструкция фальшпотолка.только троса и никаких шпилек.
|
|
|
8.7.2011, 8:24
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Удваиваю вопрос, а проволочные лотки надо заземлять? А почему нет? Предположим повреждение кабеля, жилка коротит на лоток. Слесарь схватился одной рукой за лоток, а другой рукой за предмет, где есть земля. Как минимум полет со стремянки обеспечен. Заземляются такие конструкции легко, берем сжимы, наконечники и провод ПЩ, и заземляем в начале и в конце! конструкция фальшпотолка.только троса и никаких шпилек. один фиг придется делать конструкцию такую чтобы лоток не болтался, а это анкерболты к потолку или к стене! |
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
8.7.2011, 14:59
Сообщение
#11
|
|
Гости |
[quote name='scasi' date='8.7.2011, 8:24' post='192259']
Заземляются такие конструкции легко, берем сжимы, наконечники и провод ПЩ, и заземляем в начале и в конце! А как обеспечивается надёжный контакт между секциями проволочных лотков? Тоже с помощью сжимов, наконечников и перемычек из провода? |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2025, 7:45 |
|
|
|
|