Доброго всем вечера! Вобщем столкнулся с таким вопросом. Имеется кабель с тремя медными токопроводящими жилами - 120 кв.мм каждая. Согласно таблице сечений при напряжении 380В такой кабель должен выдержать нагрузку в 180 А. Вопрос - 180 Ампер это нагрузка на жилу или сразу на три (при напряжении 380 Вольт)?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Не знаю, по какой таблице сечений смотрели Вы, но у трёхжильного кабеля с медной жилой 120 мм2 допустимый длительный ток 250А. Естественно, у каждой жилы.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
смотря где ещё лежит
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
для проводов с резиновой и ПВХ изоляцией (трёх одножильных) - 290А (табл. 1.3.4. ПУЭ)
с резиновой изоляцией в металлической оболочке - 260А для воздушных линий и 385А для подземных (табл. 1.3.6. ПУЭ) ... вроде как-то так.... -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
для проводов с резиновой и ПВХ изоляцией (трёх одножильных) - 290А (табл. 1.3.4. ПУЭ) Вообще то автор указал "Имеется кабель с тремя медными токопроводящими жилами", поэтому 250А (табл. 1.3.4. ПУЭ). Если кабель иной, тогда можно шерстить иные таблицы ПУЭ или таблицы допустимых токов от заводов-изготовителей. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |