Доброго времени суток! Пришла пора замены старенького АИИ-70, и меня терзают смутные сомненья. Хотелось бы приобрести аппарат с функцией предварительного прожига, ну, и, чтоб измерения проводить тоже.
По цене Скат - самый дешевый (что тоже немаловажно), но меня смущает то, что в паспорте (руководстве) вообще отсутствует понятие "ток утечки". Манагеры фирменные вразумительно ничего сказать не могут, как водится. Вулкан - смущает тем, что по паспорту там только постоянка, а нам иногда приходится и переменкой пытать. Да и цена в два раза почти против Ската. АИП 70 - тяжёлый, блин, да и паспорт не могу на него найти и почитать, а слушать продавцов - себя не уважать. Одни мне на полном серьёзе предложили, как вариант замены АИИ-70 - АИ2500. Полдня лыбу ловил потом. В опчем, господа соратники, буду рад любым советам, любой помощи, любой инфе, любым отзывам от тех людей, кто знает зверей в лицо. И что, реально СКАТ-70 утечку не меряет? Ну, во, как-то так..... Спасибо! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Все меряет и утечку и "протечку" ,есть и прожиг автоматический правда без дожига ,50кв переменки 70 кв постоянки,напиши в личку их у нас производят ,принимал участие в разработке.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 1.6.2011 Пользователь №: 23018 ![]() |
Все меряет и утечку и "протечку" ,есть и прожиг автоматический правда без дожига ,50кв переменки 70 кв постоянки,напиши в личку их у нас производят ,принимал участие в разработке. Вроде написал в личку.. Не знаю, правильно ли. А если коротко, то можешь ссылку на это дать? Чтоб почитать и научиться. И , может, посоветуешь у кого покупать? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 26.6.2010 Пользователь №: 18777 ![]() |
Про Скат-70 писал один человек на форуме сайта " электролаборатории". Вкратце: полный отстой, постоянно ломается, ремонтируют из рук вон плохо (несколько раз отправлял). Началось, что масло сразу травить стало, а закончилось тем, что оператор чуть не попал на высокое напряжение.
А так, если Вам нужен аппарат с функцией испытания и предварительного прожига, то он и будет тяжёлый т.к. для прожига на высоком напряжении нужна мощность. а соответственно и вес. Или другой вариант: напряжение пробоя снижаете обычным аппаратом (АИД-70 и т.п.) многократтным пробоем, а когда напряжение пробоя снизится до 15-20 кВ подключаете установку прожига (в паспорте у них обычно начало прожига с 20 кВ). |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 1.6.2011 Пользователь №: 23018 ![]() |
Вкратце так отпишусь. Взял таки СКАТ, сам катался в Волгоград. То, что масло сразу протравил - да, присутствовало на первых испытаниях. Стравил грамм 150. Я сам не понял откуда. Может ребята, что его делают, переливают малость. Ну, а дальше, работает без проблем. Во всяком случае, меня устраивает. Испытали на сегодняшний момент 4 линии от 400 метров до 3800 по протяжённости, правда, все шестёрка. Перемычки перед укладкой пытаем, заказчик от этого тащится. Переменкой по 2-м ТП шины пытал. Короче, не простаивает. Если год проработает в таком режиме, свою цену много раз отобьёт. А чтоб оператора не убило ни в коем случае, на заземляющую штангу при помощи хомута в месте встречи с "шаром" повесил гибкую землю, теперь и разрядник автоматический есть. Ну, как то так....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 26.6.2010 Пользователь №: 18777 ![]() |
Прошу прощения за неточную инфу. негативная информация об "АИСТе".
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Доброго времени суток! Пришла пора замены старенького АИИ-70, и меня терзают смутные сомненья. Хотелось бы приобрести аппарат с функцией предварительного прожига, ну, и, чтоб измерения проводить тоже. По цене Скат - самый дешевый (что тоже немаловажно), но меня смущает то, что в паспорте (руководстве) вообще отсутствует понятие "ток утечки". Манагеры фирменные вразумительно ничего сказать не могут, как водится. Вулкан - смущает тем, что по паспорту там только постоянка, а нам иногда приходится и переменкой пытать. Да и цена в два раза почти против Ската. АИП 70 - тяжёлый, блин, да и паспорт не могу на него найти и почитать, а слушать продавцов - себя не уважать. Одни мне на полном серьёзе предложили, как вариант замены АИИ-70 - АИ2500. Полдня лыбу ловил потом. В опчем, господа соратники, буду рад любым советам, любой помощи, любой инфе, любым отзывам от тех людей, кто знает зверей в лицо. И что, реально СКАТ-70 утечку не меряет? Ну, во, как-то так..... Спасибо! Продам приборы "СКАТ-70" - Аппарат высоковольтный испытательный «СКАТ-70» предназначен для генерирования напряжения переменного тока синусоидальной частотой 50 Гц и напряжения постоянного тока, а также для измерения напряжения и силы переменного и постоянного тока при проведении испытаний и диагностировании изоляции силовых кабелей, ограничителей перенапряжений и твердых диэлектриков "СКАТ-М100В" - Аппарат высоковольтный испытательный СКАТ-М100В предназначен для измерения напряжения пробоя трансформаторного масла и других жидких диэлектриков. Аппарат работает полностью в автоматическом режиме, что позволяет существенно увеличить количество обрабатываемых проб. При подключении к ПК протокол испытаний формируется автоматически. СКАТ-70М-12 - предназначена для формирования напряжения переменного тока синусоидальной частотой 50 Гц, напряжения постоянного тока, напряжения однополярного тока, а также измерения токов утечки при испытании кабельных линий, ограничителей перенапряжений, средств защиты и других объектов и материалов, для испытаний которых требуется высокое напряжение. КВЦ-120 - Киловольтметр предназначен для измерения напряжений постоянного и переменного тока до 120 кВ. На дисплее киловольтметра одновременно отображаются уровни действующего, амплитудного и среднего напряжений, что позволяет оценить форму и искажения измеряемого напряжения. СКАТ-70П - Приставка измерительная СКАТ-70П предназначена для проверки средств защиты от поражения электрическим током и представляет собой устройство, состоящих из 3 основных частей: блока измерительного, ванны испытательной (со встроенным делителем на 20 кВ) и внешним делителем напряжения на 50 кВ. Приставка предназначена для использования совместно с установкой для высоковольтных испытаний СКАТ-70, или совместно с блоком высоковольтным на 50 кВ СТСК.219.001 и ЛАТР 3кВт, или иным внешним высоковольтным источником и регулятором напряжения. Внешний делитель напряжения на 50 кВ заказывается по требованию, при необходимости производить измерения свыше 20 кВ. Покупая Аппараты испытательные у нас , Вы получаете грамотную техническую консультацию, низкие цены, четкие сроки поставки и сервисную поддержку. Подробную информацию о Анализаторы спектра и условия доставки по Москве и в регионы России, Вы можете получить у наших менеджеров по телефонам 8442)26-64-02, (8442) 26-99-94, ФАКС.:(8442) 26-99-94 ВРЕМЯ РАБОТЫ С 8.00 - 16.00 ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ Веб-сайт: http://www.skat-v.com http://www.odnoklassniki.ru/group/51794573394062 http://vk.com/club65323648 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.1.2016 Пользователь №: 48013 ![]() |
хотите головной боли купите СКАТ - 70, и в довесок СКАТ- М100.
Особые преимущества этого оборудования: Очень низкое качество изготовления; Очень низкая надёжность, особенно при работе на постоянном токе; Большая заявленная погрешность - по формуле, приведённой в описании типа СИ до 3,8%; Нестабильность метрологических характеристик; Замороченная юстировка, после которой почти 100% будет хуже, чем было. Попался СКАТ, у которого прошило высоковольтный блок при проведении поверки. По вскрытию была обнаружена картонная прокладка между одним из болтов крышки трансформатора и металлическим кожухом. Измерили напряжение на этом болте, а оно в точности повторяет напряжение на высоковольтном выводе. Заводские пломбы были на месте. Диодная вставка - это отдельная тема. 70 кВ она НЕ ДЕРЖИТ. |
![]() |
|
![]()