Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 28.6.2011 Пользователь №: 23341 ![]() |
Итак, имеем тех.надзор которые пишет замечания без конкретных пояснений и сылок на пункты норм. Нужно всё отбить и отстоять!
1.на фото требуют чтобы соединение корпуса РЛНД выполнялось проводником не меньше 50мм и соответственно катанка что проложена вдоль опоры тоже должна быть сечением не меньше 50мм. Проектировщики уверяют что разрешено не менее 4 мм. 2.требуют протокол измерения сопротивления заземления опор 10 кВ менее 10 Ом. Читал что в ненаселённой местности это не нормируется. Заставляют бить заземление возле каждой опоры, хотя есть выпуск заземления 1,7 м 3.каким сечением должна соединятся дверка щита с корпусом? установлена 4 мм медь. ПС. фазные проводники 25 мм, защитная автоматика на вводе 32А. |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вы собираетесь разъяснять РТН правила? если в предписании не указаны ссылки, можете жаловаться руководителю Вашего РТН
1. п. 2.5.133 однопроводочные не менее 10 2. Вы не правы п.2.5.129 ПУЭ - 30 Ом или не более 0,3Ргрунта 3. вроде хватит -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Вы собираетесь разъяснять РТН правила? если в предписании не указаны ссылки, можете жаловаться руководителю Вашего РТН 1. п. 2.5.133 однопроводочные не менее 10 2. Вы не правы п.2.5.129 ПУЭ - 30 Ом или не более 0,3Ргрунта 3. вроде хватит Вопрос вроде про тех.надзор, а не про РТН 1. Вопрос поставлен о сечении (мм2). 10 это диаметр (сечение 78,5 мм2) одного спуска, которых должно быть два. 2. какая то на фото не совсем не населенная местность. Дом, огород кругом. 3. Возможно перемычка и совсем не нужна. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вообще то не я задал вопрос
![]() 1. 78,539816339744830961566084581988 если быть точным -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
1. Мне вот интересно, вот написали тут люди ответ, человек переписал его, пришел в проверяющую службу, там ему опять что-нибудь сказали!!! Вопрос: Сколько можно всякую хрень спрашивать тут, если надзор обычно пишет и указывает ошибки согласно принятым правилам, рд и т.п.,? Открыл документ, посмотрел нужный пункт, а уже потом спросил, если спросить не у кого. Тем более вы пишите проектировщики сказали, тут возникает тогда вопрос, а как тогда проект прошел экспертизу и была установленна данная опора, если после ее монтажа нашли ошибки???? В проекте обычно указывается типовая серия на опору, в которой все элементы расписаны.
2. Самое смешное на фото это знак вопроса!!! Скоро в экстасенсы будут профи переходить, по фоткам сечения угадывать и переходные сопротивления! Сообщение отредактировал scasi - 29.6.2011, 11:51 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 28.6.2011 Пользователь №: 23341 ![]() |
спасибо, пока ждал ответа сам нашел необходимый пункт. Согласно ПУЭ заземляющий проводник для сетей с глухозаземленной нейтралью должен быть не менее 50 мм железа что соответсвует 8 мм катанке. У нас к сожалению 6-ть, будем менять. А магистраль по стояку проложена 16 мм.
Остаеться открытым вопрос по заземлению опор ВЛ-10 кВ. Где-то слышал что по изменениям к ПУЭ уже не 30,а 20 Ом. Траверса заземлена через зажим ПС-2 на верхний вывод арматуры из стояка, снизу стояка выпуск 1,7 м. Местность таки не населенная, эту хатку в расчет не берем ![]() scasi, 1. проект прошел экспертизу как и все в нашей стране. 2. угадывать сечение я не просил, знак вопроса поставил тех. надзор для наглядности Заказчику. ПЫСЫ. Нашел отчет геологии на эту землю ....43 ом.м Сообщение отредактировал Дмитрий235 - 29.6.2011, 13:23 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Ну и проектировщики у Вас! Подождите, 6мм это на разъединителе? Если да, то вообще то это сеть с изолированной нейтралью. Смотри ПУЭ 1.7.114-115.
Таблица 2.5.19. п 2.5.129. Читать до конца. Под ваше удельное сопротивление грунта в 43 Ом*м как раз сопротивление ЗУ не более 10 Ом в населенной местности, 30 Ом в ненаселенной. Сообщение отредактировал ЛЕША - 29.6.2011, 14:21 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 28.6.2011 Пользователь №: 23341 ![]() |
ЛЕША, четкое замечание. Я сам что-то затупил, действительно это сети с изолированной нейтралью и тут сечение должно быть не менее 120 мм по металлу, что соответсвует 12 мм катанке.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
ЛЕША, четкое замечание. Я сам что-то затупил, действительно это сети с изолированной нейтралью и тут сечение должно быть не менее 120 мм по металлу, что соответсвует 12 мм катанке. Не обязательно не менее. Там по термической стойкости выбирается, и 10мм будет вполне достаточно. Мы всегда на опорах сталь 10мм применяем. Вопросов не было. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 28.6.2011 Пользователь №: 23341 ![]() |
ЛЕША, а если будут вопросы то как обосновать? где взять токи к.з. для просчета?
Интересно, а зачем вообще заземлять опоры 10 кВ? ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
спасибо, пока ждал ответа сам нашел необходимый пункт. а Вы ответы читаете? ЛЕША, четкое замечание. Я сам что-то затупил, действительно это сети с изолированной нейтралью и тут сечение должно быть не менее 120 мм по металлу, что соответсвует 12 мм катанке. 12 мм. это 113 квадрат и откуда цифирь 120? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 28.6.2011 Пользователь №: 23341 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
я про 120 - где такая норма?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
так это указан максимум для 1/3
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Внесу свои пять копеек. Дом есть значит населенная местность раз,вывода заземляющего устройства 1,7м часто не достаточно для 20 ом посему бъют рядом ,проектировщик в проекте обязан указать сопротивление грунта для данной местности до 100 ом\м или выше нормированное значение з\у. И третье требование двойная вязка провода в населенной местности (об этом инспектор забыл наверное) .
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
1. вывода заземляющего устройства 1,7м часто не достаточно для 20 ом 2. двойная вязка провода в населенной местности (об этом инспектор забыл наверное) . 1. Это вы о чем? Причем тут вывод ЗУ и его сопротивление? ![]() 2. И я забыл. Напомните в какой НТД можно посмотреть про двойную вязку? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
2. имеется ввиду два спуска
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
внесу ясность 1 измеренное значение одиночного электрода L 1.7м в вашем случае сама опора и ее вывод не обеспечивает требуемое значение з\у в 20 ом посему добавляют вертикальные и горизонтальные электроды дабы добиться требуемого значения сопротивления.2 Двойная вязка это требование распространяется на провода ВЛ в населенной местности -поясню когда провод ВЛ крепиться к двум парралельным штыревым изоляторам одной фазы. Написано в ПУЭ устройство ВЛ выше 1000в.И последнее спуск от мет-х частей оборудования установленных на опоре -достаточно одного. А заземлять опоры надо потому что бетон является токопроводящим и при нарушение или повреждение опорной изоляции возможен вынос потенциала на опру и вокруг нее ,ну а последствия сами догадйтесь . К деревянным опорам на которых нет мет-х частей оборудования данное требование не распростряняется.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |