![]() Про контур заземления , Прошу совета (желательно из собственного опыта) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Про контур заземления , Прошу совета (желательно из собственного опыта) |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 8.4.2011 Из: Россия Пользователь №: 22367 ![]() |
Прошло лет 20-30 с момента его установки...Замеры показывают, мол все хорошо...в пределах нормы...
Инспектор написал не проводится осмотр заземляющего устройства со вскрытием грунта, проводимый один раз в 12 лет... Контур находится в труднодоступном месте (проезжая часть). Можно конечно сделать отметку в паспорте и забыть...Но хочется спать спокойно - поэтому думаю надо забыть про существующий контур и сделать новый...Что скажете? Может я преувеличиваю? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вам решать - или долбиться в дорогу, возможно с восстановлением покрытия или делать новый или отметку в паспорте
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Прошло лет 20-30 с момента его установки...Замеры показывают, мол все хорошо...в пределах нормы... Инспектор написал не проводится осмотр заземляющего устройства со вскрытием грунта, проводимый один раз в 12 лет... Контур находится в труднодоступном месте (проезжая часть). Можно конечно сделать отметку в паспорте и забыть...Но хочется спать спокойно - поэтому думаю надо забыть про существующий контур и сделать новый...Что скажете? Может я преувеличиваю? Лишняя земля никогда не помешает! |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
а может лучше новое ЗУ соорудить, забить глубинные омедненные заземлители,если конечно грунт нормальный можно и метров 25 загнать
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Лишняя земля никогда не помешает! особливо ещё с крепостными ![]() а может лучше новое ЗУ соорудить, забить глубинные омедненные заземлители,если конечно грунт нормальный можно и метров 25 загнать ну уж так то зачем? хватит 5-6 м. стальки или трубы на 40-50 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Контроль участить, мерить сопротивление каждый год и следить за выводом до глубины 10 см, заменить вывод при не обходимости. Видел вынутые электроды старого ЗУ, сгнили на 40-50% от объема металла. Так что можно и добить 2-3 электрода.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |