Прошло лет 20-30 с момента его установки...Замеры показывают, мол все хорошо...в пределах нормы...
Инспектор написал не проводится осмотр заземляющего устройства со вскрытием грунта, проводимый один раз в 12 лет...
Контур находится в труднодоступном месте (проезжая часть). Можно конечно сделать отметку в паспорте и забыть...Но хочется спать спокойно - поэтому думаю надо забыть про существующий контур и сделать новый...Что скажете? Может я преувеличиваю?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.6.2011, 10:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Вам решать - или долбиться в дорогу, возможно с восстановлением покрытия или делать новый или отметку в паспорте


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 30.6.2011, 10:48
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(Артист @ 30.6.2011, 13:00) *
Прошло лет 20-30 с момента его установки...Замеры показывают, мол все хорошо...в пределах нормы...
Инспектор написал не проводится осмотр заземляющего устройства со вскрытием грунта, проводимый один раз в 12 лет...
Контур находится в труднодоступном месте (проезжая часть). Можно конечно сделать отметку в паспорте и забыть...Но хочется спать спокойно - поэтому думаю надо забыть про существующий контур и сделать новый...Что скажете? Может я преувеличиваю?

Лишняя земля никогда не помешает!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 30.6.2011, 16:08
Сообщение #4





Гости






а может лучше новое ЗУ соорудить, забить глубинные омедненные заземлители,если конечно грунт нормальный можно и метров 25 загнать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tnttnttnt
сообщение 30.6.2011, 19:44
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 4.1.2011
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931



Цитата(Гость @ 30.6.2011, 17:08) *
а может лучше новое ЗУ соорудить, забить глубинные омедненные заземлители,если конечно грунт нормальный можно и метров 25 загнать

ага придется постараться!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.6.2011, 21:54
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(scasi @ 30.6.2011, 11:48) *
Лишняя земля никогда не помешает!

особливо ещё с крепостными icon_wink.gif

Цитата(Гость @ 30.6.2011, 17:08) *
а может лучше новое ЗУ соорудить, забить глубинные омедненные заземлители,если конечно грунт нормальный можно и метров 25 загнать

ну уж так то зачем? хватит 5-6 м. стальки или трубы на 40-50


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 4.7.2011, 7:39
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Контроль участить, мерить сопротивление каждый год и следить за выводом до глубины 10 см, заменить вывод при не обходимости. Видел вынутые электроды старого ЗУ, сгнили на 40-50% от объема металла. Так что можно и добить 2-3 электрода.