![]() Прерыватель тока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Прерыватель тока |
Гость_Гость_Максим_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
На столбе у дачного участка поставлен прерыватель (или как правильно называтеся?). Он сработал при превышении нами нагрузки в 3 кВт, участок обесточен. Подскажите, нужен ли специалист, чтобы его включить или достаточно залезть и что-то перещелкнуть там?
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Если доступ к нему не запломбирован, то можно.
Там однофазный 10-амперный автомат? Впринипе, чтобы геммора в будущем небыло и не приходилось часто лезть на столб, можно перейти на 3 фазы, тогда у вас будет 9 киловатт; да и пропадание одной фазы обесточит только часть дома. |
![]() |
|
Гость_Гость_Максим_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Если доступ к нему не запломбирован, то можно. Там однофазный 10-амперный автомат? Впринипе, чтобы геммора в будущем небыло и не приходилось часто лезть на столб, можно перейти на 3 фазы, тогда у вас будет 9 киловатт; да и пропадание одной фазы обесточит только часть дома. 3 фазы - это интересно. Только как это делается, кто поможет и можно ли вообще сбить этот автомат, соединив провода напрямую от столба к дому? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не рекомендуется этого делать, т.к. потом могут "сбить" Вас - лучше выясните что у Вас стоит и почему столько
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
3 фазы - это интересно. Только как это делается, кто поможет и можно ли вообще сбить этот автомат, соединив провода напрямую от столба к дому? Автомат защищает провода от столба до дома от перегрева. У вас там сейчас на столбе 4 провода, а отвод на дом идёт только по двум проводам. То есть пропадёт питание на этом проводе и пропадёт питание во всём доме. А разведите 3 фазы по дому - на одной фазе пропало питание, а оставшиеся две продолжают снабжать дом. Да и мощности в 3 раза больше. Кто сделает - это надо со сбытовой компанией договор переписывать, ну и поставить пузырь тому, кто вам протянет от столба 4 провода в дом. Тогда внутри дома в щите разбить 3 фазы на однофазные цепи и развести по дому (можно даже с уже существующей проводки). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Гость_Гость_Дмитрий_*_*, и куда Вас опять понесло?.. Зачем человека сбиваете с толку?
Если речь о дачном домике в СНТ, то сбытовая компания никакого отношения к проводам и автомату автора темы не имеет. А вопрос о трёхфазном питании адресовать надо не электрику под бутылку, а в правление СНТ. При слабых сетях и трансформаторе и АВ на 10А как праздник. По сути вопроса. Максим, если способны сами залезть на столб и посмотреть, что там у Вас в "скворешнике", то вперёд. Никаких трудностей взведение клювика на автомате не вызовет. В случае сомнений... лучше к электрику СНТ. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
На столбе у дачного участка поставлен прерыватель (или как правильно называтеся?). Он сработал при превышении нами нагрузки в 3 кВт, участок обесточен. Подскажите, нужен ли специалист, чтобы его включить или достаточно залезть и что-то перещелкнуть там? Там может стоять теплуха для ограничения мощности.У моего родственника когда он дом построил то ему такую на столб влепили и опечатали,когда перегрузка (больше чем выделено берёт)то она срабатывает но через пару минут остывает и сама дальше напругу даёт без всяких посторонних вмешательств. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
если обесточен - то все же полагаю автомат сработал
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Как то не гуманно ставить автомат на столб.
Что то у меня подозрение што автор нам описывает не 0,4 кВ. Тут лучше перебдеть. Там, точно вниз не идут "трубы 3/4 дюйма", точно нет в низу механизма для поворота этих труб вокруг своей оси? |
![]() |
|
Гость_Гость_Максим_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Внешне эта штука выглядит как небольшая белая или светло-серая прямоугольная коробочка с затемненной дверцей. Она наглухо отрубает подачу тока при превышении 2, 5 или 3 кВт. Что это на самом деле может быть? Могу ли я залезть и включить?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
автомат на столбе - дело нонче стандартное. так что если щиток открыт - лезьте и включайте автомат
другой вопрос, что с селективностью беда. а вообще,уважаемый ТС, у вас в доме есть вводной автомат? |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Зачем в доме вводный автомат? Они тогда дублированы, получается, будут, в доме вводный рубильник должен быть. Да, автор, сфотографируйте лучше сие чудо техники на столбе, чтобы мы точно могли сказать что это такое. А то ходим вокруг да около и только догадки строим что это может быть.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Максим_*_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Спасибо. Я сфотографирую и выложу через несколько дней, как только доеду туда.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Максим_*_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Внешне сработавший у меня на столбе автомат выглядит так. А вопрос в его внутренностях. Там простой тумблер, который я смогу без особых знаний переключить или какие-нибудь регуляторы?
![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Клювик вверх и будет свет.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Надо заводить в хозяйстве "палку-включалку"
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
вот именно поэтому и нужен отдельный автомат на ввод в дом, чтобы с палочкой не бегать. берите того же номинала, только с характеристикой В - я полагаю, что стоит у вас там с характеристикой С, - и все с селективностью в порядке
а по вопросу ответ уже дан - спокойно лезьте и включайте Сообщение отредактировал belok5 - 30.6.2011, 23:19 |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
вот именно поэтому и нужен отдельный автомат на ввод в дом, чтобы с палочкой не бегать. берите того же номинала, только с характеристикой В - я полагаю, что стоит у вас там с характеристикой С, - и все с селективностью в порядке а по вопросу ответ уже дан - спокойно лезьте и включайте Ага, а на подстанции ножи сколько будут сгорать в случае коротоша между столбом и главным щитом? 5 часов? За это время дом успеет сгореть. Поэтому надо использовать уличный щит в саду. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
а никто от него и не отказывается. более того, у нас по ПУЭ, п.1.5.36 положен коммутационный аппарат не далее, чем в десяти метрах до счетчика. так чтобы не бегать, и стоит установить и после счетчика в доме автомат
|
![]() |
|
Гость_Гость_Максим_*_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Спасибо за рекомендации!
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2025, 10:24 |
|
![]() |