Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#41
|
Гости ![]() |
И на всякий случай дальше после п.7.3.135 почитайте, та про петлю найдете, но основа все же в п.7.3.135
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Зачем далее читать и так ясно речь о двухпроводке и в цепях постоянного тока тоже. Во взрывоопасных зонах класса В-I в двухпроводных линиях с нулевым рабочим проводником должны быть защищены от токов КЗ фазный и нулевой рабочий проводники.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#43
|
Гости ![]() |
Зачем далее читать и так ясно речь о двухпроводке и в цепях постоянного тока тоже. Во взрывоопасных зонах класса В-I в двухпроводных линиях с нулевым рабочим проводником должны быть защищены от токов КЗ фазный и нулевой рабочий проводники. Вот чудак человек! ![]() 7.3.135. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью зануление электрооборудования должно осуществляться: а) в силовых сетях во взрывоопасных зонах любого класса - отдельной жилой кабеля или провода; б) в осветительных сетях во взрывоопасных зонах любого класса, кроме класса B-I, - на участке от светильника до ближайшей ответвительной коробки - отдельным проводником, присоединенным к нулевому рабочему проводнику в ответвительной коробке; в) в осветительных сетях во взрывоопасной зоне класса B-I - отдельным проводником, проложенным от светильника до ближайшего группового щитка; г) на участке сети от РУ и ТП, находящихся вне взрывоопасной зоны, до щита, сборки, распределительного пункта и т. п., также находящихся вне взрывоопасной зоны, от которых осуществляется питание электроприемников, расположенных во взрывоопасных зонах любого класса, допускается в качестве нулевого защитного проводника использовать алюминиевую оболочку питающих кабелей. 7.3.139. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью в целях обеспечения автоматического отключения аварийного участка проводимость нулевых защитных проводников должна быть выбрана такой, чтобы при замыкании на корпус или нулевой защитный проводник возникал ток КЗ, превышающий не менее чем в 4 раза номинальный ток плавкой вставки ближайшего предохранителя и не менее чем в 6 раз ток расцепителя автоматического выключателя, имеющего обратнозависимую от тока характеристику. При защите сетей автоматическими выключателями, имеющими только электромагнитный расцепитель (без выдержки времени), следует руководствоваться требованиями, касающимися кратности тока КЗ и приведенными в 1.7.79. 7.3.140. Расчетная проверка полного сопротивления петли фаза - нуль в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью должна предусматриваться для всех электроприемников, расположенных во взрывоопасных зонах классов B-I и B-II, и выборочно (но не менее 10% общего количества) для электроприемников, расположенных во взрывоопасных зонах классов B-Iа, B-Iб, B-Iг и ВIIа и имеющих наибольшее сопротивление петли фаза - нуль. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата могут ли местные электрики, входящие в штат Потребителя составлять такие протоколы при условии, что у них есть группа по ЭБ, права оперативных переключений, мегомметр поверен, есть необходимые инструкции по охране труда и методика замеров ? Могут, и Вы правильно мыслите. Но Вам нужно организовать на предприятии подразделение ЭТЛ и зарегистрировать эту ЭТЛ а энергонадзоре (получить свидетельство), вот и все. Мир намного проще чем кажется. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Гость сам Вы чудак ,я пытаюсь донести до Вас что ток кз может быть и в двухпроводной линии на определенном участке до электроприемника или в нем самом и если он питается двухпроводной линией ( а такого на сегодняшний день много) то петля проверяется фаза-НУЛЬ (в данном случае рабочий) пример розетка без РЕ контакта.Или Вам пофигу каким АВ она (линия до розетки) защищена.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#46
|
Гости ![]() |
Гость сам Вы чудак ,я пытаюсь донести до Вас что ток кз может быть и в двухпроводной линии на определенном участке до электроприемника или в нем самом и если он питается двухпроводной линией ( а такого на сегодняшний день много) то петля проверяется фаза-НУЛЬ (в данном случае рабочий) пример розетка без РЕ контакта.Или Вам пофигу каким АВ она (линия до розетки) защищена. Жуть... Вы правила как читаете? Вы даже не можете понять элементарное, извините, но это так... Вам все скопировали, выделили жирненьким, а вы ... Стыдно, товарищ... Вы увидели, что нулевой защитный проводник имеется? Вы посмотрели требования к этому проводнику? Вы посмотрели как выбирается аппарат защиты и при каком токе КЗ? Почеу вы решили, что при такой проверке тока КЗ не обеспечивается защита проводников, указанных в п.7.3.99 ПУЭ? Вам правила во всех главах "кричат" как нужно (относительно чего) измерять ток КЗ, а вас куда несет? Удивили, удивили... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Стыдиться мне нечего,вы упорно трындычите про нулевой защитный проводник и что измерения нужно проводить только по отношению к нему но есть иные цепи повторю двухпроводные ,трехпроводные фазные (без НУЛЯ ни рабочего ни защитного)где ток кз измеряется между фазами . добавлю, система ТТ там корпус просто сидит на з\у и с нейтралью тр-ра не связан проводником, а через сопротивление земли.или IT. Мыслите немного шире. MZC-200 Измеритель параметров цепей «фаза-нуль» и «фаза-фаза» электросетей.
-------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#48
|
Гости ![]() |
Стыдиться мне нечего,вы упорно трындычите про нулевой защитный проводник и что измерения нужно проводить только по отношению к нему но есть иные цепи повторю двухпроводные ,трехпроводные фазные (без НУЛЯ ни рабочего ни защитного)где ток кз измеряется между фазами . добавлю, система ТТ там корпус просто сидит на з\у и с нейтралью тр-ра не связан проводником, а через сопротивление земли.или IT. Мыслите немного шире. MZC-200 Измеритель параметров цепей «фаза-нуль» и «фаза-фаза» электросетей. Да, очень тяжелый случай... Вы понимаете, что такое система заземления TN? Для чего служит нулевой защитный проводник? Вы понимаете, какие меры защиты при косвенном прикосновении применяются в электроустановках с системой TN? Вы, что и в системе ТТ и IT выполняете измерение сопротивления цепи фаза-нуль?! Вы мыслите не то, что шире, а вообще не там. Расскажите мне пожалуйста, если у вас в сети с глухозаземленной нейтралью отсутствует нулевой защитный проводник, какая защита от косвенного прикосновения применяется? Ваша ошибка в том, что вы начинаете искать ответ там, где его нет, а если он есть то его вы сознательно не видите? Вы, как представитель электролаборатории должны руководствоваться гл.1.8 ПУЭ, Приложением 3 ПТЭЭП. В ПУЭ много чего есть в т.ч про защиту от перегрузки, защиту от возгорания, но вы же не стремитесь (надеюсь) проверить эту защиту? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Вы уперлись в защиту от косвенного прикосновения при системе TN и не более,(хотя и в этой системе существует ДВУХПРОВОДКА ПРИМЕР БЫТОВАЯ РОЗЕТКА !!!Или по Вашему там нет необходимости измерений ? У Вас все вновь вводимое ) О системах ТN.IT.TT Вы, что и в системе ТТ и IT выполняете измерение сопротивления цепи фаза-нуль?! Вы мыслите не то, что шире, а вообще не там. Помоему ваш вопрос вооще ни в какие ворота - ФАЗА_ФАЗА при линейном напряжение не более 440В.Вам видимо это не знакомо . До свидания .
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#50
|
Гости ![]() |
1. Вы уперлись в защиту от косвенного прикосновения при системе TN и не более,(хотя и в этой системе существует ДВУХПРОВОДКА ПРИМЕР БЫТОВАЯ РОЗЕТКА !!!Или по Вашему там нет необходимости измерений ? У Вас все вновь вводим) 2. Помоему ваш вопрос вооще ни в какие ворота - ФАЗА_ФАЗА при линейном напряжение не более 440В.Вам видимо это не знакомо . До свидания . 1. Да не я уперся, а вы не хотите понимать правила. Для исключения кривотолков, в правилах ( ПТЭЭП и ПУЭ) всё четко указано. Но вам и это не удается понять. Вы не понимаете для чего и как осуществляется проверка срабатывания защиты, вы не понимаете пункты правил которые сами же цитируете. То, что существует двухпроводхка и бытовая розетка без РЕ проводника не обязывает вас измерять сопротивление петли фаза - нуль!!! 2. Ваш ответ не то что в ворота, он подчеркивает вашу полную не компетентность в этом вопросе. Для вас нормативным документом являются не правила, а переведенная инструкция на прибор. Вы выдумываете бессмысленные измерения не предусмотренные ни одним нормативным документом. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Не кормите Троля, и он уйдет.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
точно пищи больше не дадим. Он на всех форумах кормится ГРАМОТНЫЙ ВАМПИР..
Сообщение отредактировал ez81 - 24.6.2011, 15:56 -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#53
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#54
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не были
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |