Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение 8 холодильников , сечение провода

PRosTo_LEva
сообщение 21.6.2011, 16:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 21.6.2011
Пользователь №: 23257



Возникла необходимость подключения 8 холодильников (торговое оборудование). Мощности холодильников написать не могу, документации нет, плотно придвинуты к стене и маркировки на задней панели также посмотреть не удалось. В общих чертах 2 холодильника под мороженное (минусовая температура) и 6 вертикальных под кока колу и пиво (температура +4), ампераж замерять тоже не выходит так как проводка сгорела.

Какой провод следует использовать для этих целей? Расстояние до щитка около 9 метров. (3 фазы)

Моё мнение такое: использовать два двухжильных кабеля по 4 квадрата и распределить нагрузку по 4 холодильника на каждый из кабелей.

Возник вопрос - возможно ли в целях экономии использовать трёх жильных провод 4 квадрата - соответственно 2 фазы и ноль. Нагрузка на "нулевой" провод ведь меньше?.. или это не так?

Сообщение отредактировал PRosTo_LEva - 21.6.2011, 17:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 21.6.2011, 16:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



а не судьба в другом магазине посмотреть? да и как вы подключать будете, если они задвинуты?
по сути вопроса - имхо, что вы в пределах нормы, а вот с одним трехжильным не рекомендую
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.6.2011, 16:47
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(PRosTo_LEva @ 21.6.2011, 17:38) *
Какой провод следует использовать для этих целей? Расстояние до щитка около 9 метров.
Парметры оборудования помогут больше для ответа на вопрос...

Цитата
Моё мнение такое
Не верное мнение.

Цитата
Возник вопрос - возможно ли в целях экономии использовать трёх жильных провод 4 квадрата
Не возможно.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 21.6.2011, 16:49
Сообщение #4





Гости






пусть даже по киловатту

значит на одну линию 2 холодильника, т.е. 4 диффавтомата С16/30мА и 4 линии
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 21.6.2011, 16:54
Сообщение #5





Гости






Цитата
Парметры оборудования помогут больше для ответа на вопрос...

У нас даже неизвестно, что с подстанции приходит; указал хотя бы главный автомат. И холодильники 1-фазные или 3-фазные? И почему 2х проводка, а не 3G?

Короче, пусть автор подробнее распишет или наймёт себе опытного напарника, который и обучит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 21.6.2011, 17:24
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2586
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



2,5 квадрата один кабель 3хфазный. Трехрозеточный модуль разбираете и подключаете каждую фазу на свою розетку. Потянет, сам как-то так уличное кафе подключал. В розетки уже подключаете удлинители штатные магазинные и нет проблем. Компрессоры холодильника включаются периодически и согласно ПУЭ вводится понижающий коэффициент для сечения.

Сообщение отредактировал Viktor2004 - 21.6.2011, 17:26


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
PRosTo_LEva
сообщение 21.6.2011, 17:35
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 21.6.2011
Пользователь №: 23257



Уважаемые юзеры, простите за не точное описание ситуации но всё же раздел для новичков.

по факту - холодильники 220, щиток 380. Мощности холодильников постараюсь выяснить сегодня.


Автомат после счетчика стоит еще советский, чувствую если его закоротить контакты сгорят но автоматика не сработает так что ставить автоматы тоже тоже предстоит мне.

Цитата(Viktor2004 @ 21.6.2011, 16:24) *
2,5 квадрата один кабель 3хфазный. Трехрозеточный модуль разбираете и подключаете каждую фазу на свою розетку. Потянет, сам как-то так уличное кафе подключал. В розетки уже подключаете удлинители штатные магазинные и нет проблем. Компрессоры холодильника включаются периодически и согласно ПУЭ вводится понижающий коэффициент для сечения.


Очень хотелось бы уточнить - 3 фазный провод это 4 жилы?

Сообщение отредактировал PRosTo_LEva - 21.6.2011, 17:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 21.6.2011, 19:41
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(PRosTo_LEva @ 21.6.2011, 18:35) *
Очень хотелось бы уточнить - 3 фазный провод это 4 жилы?

По современным нормам - 5, т.к. еще и "землю" вести


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 21.6.2011, 20:18
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2586
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



4 жилы. Я использовал так. Схема все равно временная.
Просто когда жарко стало кафе развернули и продавщицы ничего умнее не придумали как воткнуть в розетку в штатном кафе удлинители, в него еще один, потом еще, потом из каждого ответвления по холодильникам. Естественно 5 минут и все удлинители сгорели.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 21.6.2011, 20:39
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



от щита тащите два кабеля 5*2,5, один к третему холодильнику, второй к шестому, и устанавливаете розетки по две на фазу первого кабеля и по одной на фазу второго кабеля. В щитке два автомата 3 полюсных на 16 ампер каждый. У холодильника штатный шнур питания около 2х метров, хватает с головой. просто, быстро и дёшыво.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
PRosTo_LEva
сообщение 21.6.2011, 22:33
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 21.6.2011
Пользователь №: 23257



В общем попытки уточнения мощности привели к следующему:

Первый холодильник:
http://s55.radikal.ru/i147/1106/79/ca360b837a2f.jpg

Второй:
http://s40.radikal.ru/i090/1106/1a/3e23ea6f22fa.jpg

Третий:
http://s54.radikal.ru/i144/1106/c4/d3d3a909be3c.jpg

Это самые мощные, дальше остаются еще 5 холодильников практически одинаковых. все этикетки и данные про них заклеены рекламными материалами.. все что смог узать это модель компрессора: CAE2414Y. как понял по описанию подобных холодильников они по 0.8 кв.

Сообщение отредактировал PRosTo_LEva - 21.6.2011, 22:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 21.6.2011, 22:48
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Клещами ток померь...
Считай каждый холодильник по 1.5 квт

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 21.6.2011, 22:49


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
PRosTo_LEva
сообщение 21.6.2011, 23:06
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 21.6.2011
Пользователь №: 23257



К сожалению клещей нет.. у кого взять не знаю.. icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 21.6.2011, 23:32
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



PRosTo_LEva, Ну посмотрел ... деЦкие шалости - 2.5 кв.мм хватит! Сыкотно - ставьте 4 кв.мм!


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
PRosTo_LEva
сообщение 22.6.2011, 2:36
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 21.6.2011
Пользователь №: 23257



Почитав ваши ответы пришел к выводу протянуть 3 фазный кабель на 4 квадрата (да сцыкотно) от щитка, далее распределить на 3 розетки и штатными переносками раскидать нагрузку - 3 мощных холодильника на разные фазы остальные 5 по возможности.

Внимание вопрос:

Если отгорит ноль холодильникам труба? (не уверен в качественном заземлении щитка)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 22.6.2011, 7:57
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Поставь реле контроля фаз


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 22.6.2011, 8:28
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Я представляю ка 4 квадрата будут в розетки подключать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 22.6.2011, 11:12
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Anatoli @ 22.6.2011, 13:28) *
Я представляю ка 4 квадрата будут в розетки подключать.

Как обычно- при помощи какой то матери... smoke.gif

Делов то...

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 22.6.2011, 11:17


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 22.6.2011, 11:13
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



с помощью молотка придается форма квадрата icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
PRosTo_LEva
сообщение 21.11.2012, 16:56
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 21.6.2011
Пользователь №: 23257



Цитата(PRosTo_LEva @ 22.6.2011, 1:36) *
Почитав ваши ответы пришел к выводу протянуть 3 фазный кабель на 4 квадрата (да сцыкотно) от щитка, далее распределить на 3 розетки и штатными переносками раскидать нагрузку - 3 мощных холодильника на разные фазы остальные 5 по возможности.



Полтора года - полёт нормальный. 4 Квадрата в нормальную розетку зажимается отлично.