![]() как посчитать нагрузку |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() как посчитать нагрузку |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.6.2011 Пользователь №: 23243 ![]() |
Есть показания счетчика почасовое. Снималось в течении рабочего дня Как посчитать нагрузку Пожалуйста научите
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Есть показания счетчика почасовое. Снималось в течении рабочего дня Как посчитать нагрузку Пожалуйста научите К сожалению, расчетную мощность никак не посчитать, опираясь только на показания счетчика. Можно оценить среднюю потребляемую мощность за каждый час. Собственно, это будет разность часовых показаний счетчика. Если брать разность показаний с интервалом больше часа, то придется разделить на временное значение этого интервала. Pср[i]=W[i]-W[i-1]/t[i], где i=1..n; n - количество интервалов измерений; W[i] - показания счетчика после i-измерения, кВт*ч; W[i-1] - предыдущие показания счетчика, кВт*ч; t[i] - время между измерениями, ч. Если знать установленную мощность электроприемников (каждого из них) и их количество, то, воспользовавшись рекомендациями РТМ 36.18.32.4-92 "Указания по расчету электрических нагрузок", можно посчитать расчетную мощность (нагрузку). Вкратце: - находим эффективное число электроприемников; - находим коэффициент использования группы электроприемников; - определяем коэффициент расчетной мощности; - считаем расчетную мощность. Можно воспользоваться теорией вероятности, предположить, что нагрузка меняется по нормальному закону. По измеренным значениям построить график функции распределения плотности вероятностей, найти математическое ожидание (МО) и среднеквадратичное отклонение (СО), и предположить, что нагрузка не превышает значение МО + 2*СО (доверительная вероятность 0,95%) или МО + 3*СО (доверительная вероятность 0,997%). А потом можно сравнить полученные результаты и сделать соответствующие выводы. UPD. А может счетчик "умный" и сохраняет профиль нагрузки? Или фиксирует максимум нагрузки? Тогда это тоже можно учесть при расчетах, повысив тем самым их достоверность. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 20.6.2011, 15:50 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 16.9.2007 Пользователь №: 9436 ![]() |
Если счётчик прямого включения то расход эл. энергии за час и будет мощность нагрузки. Или как сказано выше средняя мощность за час. Если есть трансформаторы тока и напряжения то часовой расход эл. энергии необходимо умножить на коф. трансформации трансформаторов тока и напряжения.
Сообщение отредактировал вовчик - 20.6.2011, 20:55 |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |