Есть показания счетчика почасовое. Снималось в течении рабочего дня Как посчитать нагрузку Пожалуйста научите
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 20.6.2011, 15:39
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(nar @ 20.6.2011, 18:27) *
Есть показания счетчика почасовое. Снималось в течении рабочего дня Как посчитать нагрузку Пожалуйста научите

К сожалению, расчетную мощность никак не посчитать, опираясь только на показания счетчика. Можно оценить среднюю потребляемую мощность за каждый час. Собственно, это будет разность часовых показаний счетчика. Если брать разность показаний с интервалом больше часа, то придется разделить на временное значение этого интервала.

Pср[i]=W[i]-W[i-1]/t[i],

где i=1..n;
n - количество интервалов измерений;
W[i] - показания счетчика после i-измерения, кВт*ч;
W[i-1] - предыдущие показания счетчика, кВт*ч;
t[i] - время между измерениями, ч.

Если знать установленную мощность электроприемников (каждого из них) и их количество, то, воспользовавшись рекомендациями РТМ 36.18.32.4-92 "Указания по расчету электрических нагрузок", можно посчитать расчетную мощность (нагрузку).
Вкратце:
- находим эффективное число электроприемников;
- находим коэффициент использования группы электроприемников;
- определяем коэффициент расчетной мощности;
- считаем расчетную мощность.

Можно воспользоваться теорией вероятности, предположить, что нагрузка меняется по нормальному закону. По измеренным значениям построить график функции распределения плотности вероятностей, найти математическое ожидание (МО) и среднеквадратичное отклонение (СО), и предположить, что нагрузка не превышает значение МО + 2*СО (доверительная вероятность 0,95%) или МО + 3*СО (доверительная вероятность 0,997%).

А потом можно сравнить полученные результаты и сделать соответствующие выводы.

UPD.
А может счетчик "умный" и сохраняет профиль нагрузки? Или фиксирует максимум нагрузки? Тогда это тоже можно учесть при расчетах, повысив тем самым их достоверность.

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 20.6.2011, 15:50


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
вовчик
сообщение 20.6.2011, 20:47
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 16.9.2007
Пользователь №: 9436



Если счётчик прямого включения то расход эл. энергии за час и будет мощность нагрузки. Или как сказано выше средняя мощность за час. Если есть трансформаторы тока и напряжения то часовой расход эл. энергии необходимо умножить на коф. трансформации трансформаторов тока и напряжения.

Сообщение отредактировал вовчик - 20.6.2011, 20:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2025, 1:22
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены