Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Кто виноват?

Гость_Neyth_*
сообщение 8.6.2011, 21:30
Сообщение #1





Гости






Уважаемые специалисты.
Есть одна установка. Она на гарантии. После установки отработала неделю. Потом в её щите произошло замыкание на пускателе. В последствии выяснилось что и в рубильнике отгорел ноль.
Та организация решили что наша вина в том что сгорела установка. А организация хочет всё спихнуть на меня.
Но я точно уверен что ноль был хорошо зажат, т.к. я сам это делал. И точно уверен что ноль не отгорел раньше. Он был зажат в болтовое соединение и точно не мог просто так отгореть, сечение тоже выбрано правильно.
Что делать и как мне это доказать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость димок_*
сообщение 8.6.2011, 21:47
Сообщение #2





Гости






прийдётся рассказывать что за установка
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.6.2011, 22:00
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



эк завернули установка установки icon_wink.gif
уточните - пускатель находится в составе установки? с рубильника была запитана установка?
отгорание произошло единовременно?
в пускателе ноль прикручивали Вы?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neyth_*
сообщение 9.6.2011, 0:33
Сообщение #4





Гости






Цитата
уточните - пускатель находится в составе установки?

Да
Цитата
с рубильника была запитана установка?

Да
Цитата
отгорание произошло единовременно?

Неизвестно, но я уверен что контакт был хороший ноля на рубильнике, т.к. я сам его делал. А не знаю потому что после этого даже не заглядывал в рубильник, потому что был уверен в том контакте. Не мог плотно прижатый между двумя шайбами провод быть с плохим контактом...
Цитата
в пускателе ноль прикручивали Вы?

Нет, схема была полностью собрана. Я только подключал её к рубильнику. Как и написано по документам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 9.6.2011, 1:26
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



1 Какая установка? Что это?
2 Что написано в гарантии?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 9.6.2011, 5:48
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(Neyth @ 9.6.2011, 0:30) *
Уважаемые специалисты.
Что делать и как мне это доказать?

Что детский сад, если ваша неизвестная установка устанавливалась на предприятие и она такая важная, то она должна иметь акт приемки (проверка монтажа в соответствие с РД, ПУЭ и т.п., и последующая обкатка), а затем около 2х недель должна находится под переодическим осмотром. Ноль как в щитке реализован??? Ноль приходит от ТП. Вы подробно опишите, как что присоединенно, от куда что пришло, что за защита стоит и т.д. Первоисточник поломки всегда обычно самый простой!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.6.2011, 7:32
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а кроме этой установки с этого рубильника что-нить подключено ещё


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neyth_*
сообщение 9.6.2011, 10:23
Сообщение #8





Гости






Цитата
Что детский сад, если ваша неизвестная установка устанавливалась на предприятие и она такая важная, то она должна иметь акт приемки (проверка монтажа в соответствие с РД, ПУЭ и т.п., и последующая обкатка), а затем около 2х недель должна находится под переодическим осмотром.

Колхоз, что тут можно такое делать?!
Цитата
Ноль как в щитке реализован???

Ноль на болтовом соединении. Ноль с ТП на том же болту, только с внешней стороны.
Цитата
а кроме этой установки с этого рубильника что-нить подключено ещё

Да, 2 вентилятора вытяжных, 3-ф. 0,75кВт.
Цитата
что за защита стоит и т.д.

В рубильнике предохранители на 100А в установке автомат на 40А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neyth_*
сообщение 9.6.2011, 10:27
Сообщение #9





Гости






Цитата
2 Что написано в гарантии?

Я её не видел, всё тот же "колхоз"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 9.6.2011, 11:48
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



ну если вы подписаны под актом, то вы попали icon_smile.gif А так отвечает тот кто подписывается что проверил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks 72
сообщение 9.6.2011, 21:36
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 327
Регистрация: 8.1.2009
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057



Установка однофазная? Ток по нулю какой протекает? сечение? Нагрузка? Краску перед затяжкой снимали с корпуса? Ноль как отгорел- как срезало или кольцо подгорело? Защита в установке сработала?

И колитесь ужо, шо за агрегат?


--------------------
Я уважаю лень за то, что....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.6.2011, 22:04
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Neyth @ 9.6.2011, 10:23) *
Да, 2 вентилятора вытяжных, 3-ф. 0,75кВт.

с ними шо?

Цитата(Aleks 72 @ 9.6.2011, 21:36) *
И колитесь ужо, шо за агрегат?

самогонный наноаппарат icon_wink.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neyth_*
сообщение 10.6.2011, 10:58
Сообщение #13





Гости






Цитата
ну если вы подписаны под актом, то вы попали А так отвечает тот кто подписывается что проверил.

Акта вообще нет.
Цитата
Установка однофазная? Ток по нулю какой протекает?

Трёхфазная. Но есть однофазные элементы, около 1.5-2 кВт.
Цитата
сечение?

нулевого провода 4мм2, медь
Цитата
Краску перед затяжкой снимали с корпуса?

Конечно же....
Цитата
Ноль как отгорел- как срезало или кольцо подгорело?

Отгорел вообще. Даж кольца не осталось.
Цитата
И колитесь ужо, шо за агрегат?

Это роли не играет...
Цитата
самогонный наноаппарат

icon_biggrin.gif
Цитата
с ними шо?

всё нормально.
Цитата
Защита в установке сработала?

В защита не сработала в установке автомат на 40А, но сгорел предохранитель на 100А в рубильнике.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.6.2011, 12:09
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. изначально откуда сделан вывод что короткое было сначала в пускателе? первым заметили, а потом, что в рубильнике?
2. установка пломбируется?
3. в тех. документации написано что нужно сделать перед пуском?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks 72
сообщение 10.6.2011, 12:17
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 327
Регистрация: 8.1.2009
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057



А у вас часом дуга по рубильнику не погуляла? Если бы КЗ было в агрегате ( Х ) думаю сработал бы все-таки быстрей автомат. И как-то странно у вас ноль сгорел..... Что, даже на шайбах отпечатка не осталось? или они тоже сгорели?


--------------------
Я уважаю лень за то, что....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 10.6.2011, 12:30
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Может вы все таки не правильно соединили, я по молодости тоже не правильно соединил сварочный и выгорел пускатель, а автомат остался целый http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=427&st=380
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 10.6.2011, 12:45
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 513
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



дык автор говорит что неделю всё было норм. откуда появился нехилый ток на корпусе установки ?? может правда молния.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_scasi_*_*
сообщение 10.6.2011, 13:33
Сообщение #18





Гости






Цитата(элкъ @ 10.6.2011, 12:45) *
дык автор говорит что неделю всё было норм. откуда появился нехилый ток на корпусе установки ?? может правда молния.

Автор, сам не знает что у него там icon_smile.gif Мог придти какой-нибудь дядя Петя и за 10мин. убить аппарат icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
antno
сообщение 11.6.2011, 14:10
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Регистрация: 9.12.2009
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506



Наверное аура возле агрегата не правильного цвета )))


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.6.2011, 15:53
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



про мистику - в курилку


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 11:00
Rambler's Top100     