Уважаемые форумчане!!!! Ситуация,такая:в один прекрасный пятничный вечер в хорошем настроении возвращался с работы домой предвкушая выходные денёчки,но звонит супруга и в ужасе кричит мне в трубку ,что сгорел телевизор(3 месяца от роду) Прилетаю домой обнаруживаем что сгорели ; телевизор телефон стир машина и приставка телевизора.Не буду описывать как мы тут побегали короче причина была в том сто в щитке подъезда обгорел ноль!!!!в следствии чего и произошёл скачёк напр. В ЖЕК сказали ремонтируйте всё выплатим вот сейчас занимаемся ремонтом.........но беда одна не приходит вчера заметил что то горит в нашем счётчике под пломбой выключил свет вызвал электрика из жека он пришёл и сказал что не имеет права вскрывать пломбу взял и отрезал провода соединив всё по мимо счетчика Сегодня целый день бегал по этому поводу У той организации где ставил счётчик электрик в отпуске подождите мол 2 недели придём и все сделаем Я говорю что дело то под судное свет мол ворую не по своей воли Сказали что пусть местный электрик напишет справку что мол пришлось вскрыть пломбу в связи с аварийной ситуацией и устранить прблему Наш электрик отказывается напрочь что то писать Вот такая ситуация подскажите пожалуйста что делать ????????
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 ![]() |
Всё сгоревшее в экспертизу. Через неделю эмоции поостынут - месть любит холод!
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость димок_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
теперь защиту поставите?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
для того чтобы не свалили на Вас - пишите письменно в обе инстанции, на письмах необходим входящий № или шлите заказными
а электрик молодца - пломбы сорвать нельзя, а помимо счетчика можно -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Юрий_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Врут. Есть защита от перенапряжения.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 22620 ![]() |
Объясните, мне чайнику, почему у человека погорели приборы, ну отгорел ноль, цепь разомкнулась, напряжения в розетках нет, ток через приборы не протекает!
Я бы понял если бы обгорел ноль где то на ВЛ, тогда бы на розетках было бы 380В, так обгорел же в щитке подъезда! Сообщение отредактировал glgizmo - 7.6.2011, 11:48 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Не важно где отвалился нуль, на ВЛ или в щите.
Обычно, при обрыве нуля, потребитель получает в розетке (220В) от 0 до 380В, все зависит от потребления энергии в тот самы момент. Я уж не говорю о том моменте когда "вот только что" отгорел нуль. В "переменке" это может быть аж до 2000-4000 Вольт в первые 0.01-0.02 секунды обрыва. Ударный ток\напряжение, но это уже дебри ТОЭ. Сообщение отредактировал Sinus - 7.6.2011, 12:10 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 17.2.2009 Из: Карелия Пользователь №: 13484 ![]() |
Сказали что нет такой защиты от того что ноль отвалился Может рассмотреть что нибудь типа УЗМ-50? Хотя опыта работы с этой штукой пока нет, но интересно. А управляющая компания у Вас есть, и есть ли аварийная служба? Вообще примерный регламент действий вот такой когда что-то сгорело: 1.Вызываете аварийную службу своей управляющей компании, электрики должны составить акт о том что у Вас сгорело, 1 экземпляр остается у Вас. 2.Несете на экспертизу сгоревшее оборудование 3.Пишите заявление о возмещение ущерба прикладывая акты и квитанции на ремонт (если не подлежит восстановлению соответствующие акты) в сбытовую компанию, т.к. они являются гарантирующем поставщиком по договору электроснабжения который у Вас заключен (заметьте не с ЖЕКом у Вас договор). А сбытовая в свою очередь уже сама с ЖЕКами пусть разбирается. Хотя возможен и вариант с ЖЭКом, но без актов с п.1 поверьте будет доказать проблематичнее, хотя быстрее. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Сказали что нет такой защиты от того что ноль отвалился От того, что ноль отвалится есть такая защита - периодический осмотр и протяжка болтовых и резьбовых соединений. И входит это в обязанности УК или Горсети (смотря кому вы платите за э/э) -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2456 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
вы в сбытовую компанию обратитесь на тему мимо счетчика. к вам придет инспектор и просто вам месяц по среднему тарифу надо будет оплатить. в противном случае, если инспектор случайно заглянет, вам еще и штраф впаяют
|
![]() |
|
Гость_Гость_Юрий_*_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Господа Спасибо огромное за ответы !!!! Но вы забываете в какой стране мы живем . Никто ни за что не отвечает и никакие бумаги не выписыает я с этим столкнулся в итоге сам сорвал пломбу на счетчике только после этого пришел наш электрик из жк и всё починил теперь ждем тех кто ставил счетчик чтоб опломбировали
|
![]() |
|
Гость_Гость_Юрий_*_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Может рассмотреть что нибудь типа УЗМ-50? Хотя опыта работы с этой штукой пока нет, но интересно. А управляющая компания у Вас есть, и есть ли аварийная служба? Вообще примерный регламент действий вот такой когда что-то сгорело: 1.Вызываете аварийную службу своей управляющей компании, электрики должны составить акт о том что у Вас сгорело, 1 экземпляр остается у Вас. 2.Несете на экспертизу сгоревшее оборудование 3.Пишите заявление о возмещение ущерба прикладывая акты и квитанции на ремонт (если не подлежит восстановлению соответствующие акты) в сбытовую компанию, т.к. они являются гарантирующем поставщиком по договору электроснабжения который у Вас заключен (заметьте не с ЖЕКом у Вас договор). А сбытовая в свою очередь уже сама с ЖЕКами пусть разбирается. Хотя возможен и вариант с ЖЭКом, но без актов с п.1 поверьте будет доказать проблематичнее, хотя быстрее. Вот это наверное правильно!!!!!Спасибо сам что то не догадался.... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. электрики не специалисты, подобных актов не составляют и у нас например не подписывают ни электрики ни ИТР
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 17.2.2009 Из: Карелия Пользователь №: 13484 ![]() |
1. электрики не специалисты, подобных актов не составляют и у нас например не подписывают ни электрики ни ИТР Хорошо. Оперативный журнал в диспетчерской есть, в котором отгорание нуля будет указано. Я думаю что этого будет достаточно. В сервис центрах, надеюсь, хорошие специалисты и смогут понять причину сгорания техники =) Сообщение отредактировал Saprus - 14.6.2011, 12:39 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
в оперативном журнале можна такого понаписать что не один проверяющий не докопается. или вообще ничего не писать...... за 10 лет работы диспетчером я много могу случаев расказать как прикрыть свою и чужую жо.....у.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Никто ничего не заплатит попадал лично.Только через суд, долго муторно но реально.Платят если постродавший крутой начальник или бандит и то бумаг пишут кучу, просто постродавших не напрягают стестняются.Чтобы Вам заплатила любая организация ихнему бугалтеру нужна бумага с печатями, основание для выплаты денег с кассы .Это решение суда или куча всевозможных актов и заключений написанных всевозможными комисиями.Короче деньги платятся на основании документа.Поэтому чтобы Вам не обещали, и как бы прекрасно к Вам не относились, не верьте, если нет бумаги нет и денег. Я нехочу Вас растроить просто предупредил.Судится легче если пострадавших несколько
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.6.2011 Пользователь №: 23266 ![]() |
шахтер,
3недели назад в 6 квартирах вся бытовая техника погорела от межвиткового замыкания тр-ра 10/04 приехал,сгрузил всё в машину в мастерской отремонтировали,кучу денег заплатил(под этот шумок один дядя 2 дорогх апарата ранее сгоревших подсунул!) а что оставалось?! кто говорил про защиту от перенапряжений ? чем от этого спастись,кто знает поделитесь по подробнее |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
УЗМ50/51, РН-111, АД12М и прочее, прочее, прочее.... О чём можно узнать почитав форум, например (кликнуть в нужное)
выбор защиты от скачков напряжения. идея развития своего дела, защита от перенапряжений и прочее Спасет ли дифавтомат ад-12 от перенаряжения? и т.д. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |