Доброго времени суток!
Есть некоторые затруднения связанные с прокладкой осветительной сети в развлекательном комплексе: 1. Тип кабеля. Если правильно понимаю то ВВГ нг LS. Правильно это? 2. Способ прокладки. Металлический лоток, гофоротруба, металлическая (водопроводная труба)? 3. Нормативные документы исходя из которых можно выбрать способ прокладки кабеля? 4. На что обращают внимание пожарники при сдаче развлекательных объектов? Я электрик, а не проектировщик, поэтому извиняюсь за возможные глупые вопросы. к сожаление проекта на освещение нет и не будет. А мне необходимо сделать работу на высшем уровне. Кстати вопрос по проекту. На здание есть проект 2002г. Сечас ведется реконструкция. нужен официальный проект или нет? никто так мне из заказчиков работ и не ответил |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
с конца - проект нужен
теперь сначала - кабель пойдёт лучше Ме труба, если сможете закрепить документы - ПУЭ думаю на огнетушители, УЗО, протокола т.к. остальное будет не видно ![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Есть некоторые затруднения связанные с прокладкой осветительной сети в развлекательном комплексе: Да , причем от способа прокладки, эти индексы можно уменьшить1. Тип кабеля. Если правильно понимаю то ВВГ нг LS. Правильно это? Цитата 2. Способ прокладки. Металлический лоток, гофоротруба, металлическая (водопроводная труба)? Могу ошибаться - для мест массового пребывания - скрытноЦитата 3. Нормативные документы исходя из которых можно выбрать способ прокладки кабеля? сп 31-110-2003Цитата 4. На что обращают внимание пожарники при сдаче развлекательных объектов? на НТДЦитата Я электрик, а не проектировщик Я тоже ![]() Цитата Кстати вопрос по проекту. На здание есть проект 2002г. Сечас ведется реконструкция. нужен официальный проект или нет? имхо, ДА
Сообщение отредактировал haramamburu - 7.6.2011, 18:16 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 6.6.2011 Пользователь №: 23086 ![]() |
Не ожидал столь быстрого ответа ))) Спасибо!
По порядку: С кабелем понятно С трубой тоже понятно, что это железный вариант))), никто не докапается. Только тяжко там прокладывать, куча перепадов высот и поворотов. Гофротруба подойдет для ответвления до конктретных светильников и перфорированные лоток для основной магистрали? А сдать под старым проектом удастся или нет? Мне почему-то местные проектанты сказали что если кап.ремонт то проект нужен, а если реконструкция, то сойдет проект по которому это делали в 2002г. Как это понимать? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Гофротруба подойдет для ответвления до конктретных светильников и перфорированные лоток для основной магистрали? Если ничего Горючего/деревянного - то даЦитата А сдать под старым проектом удастся или нет? Мне почему-то местные проектанты сказали что если кап.ремонт то проект нужен, а если реконструкция, До наоборот - реконструкция, это переход на новый стандартто сойдет проект по которому это делали в 2002г. Как это понимать? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 6.6.2011 Пользователь №: 23086 ![]() |
Если ничего Горючего/деревянного - то да В большинстве помещений так и получается, но в одном имеются металлические страпилы и деревянная обрешетка самой крыши (не знаю как она правильно называется). Кабеля прокладываться будут непосредственно по металлическому основанию. Можно это считать как прокладку по негорючим основаниям или дополнительно брать во внимание, что это вобщем-то деревянная крыша со всеми вытекающими последствиями? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Кабеля прокладываться будут непосредственно по металлическому основанию. Можно это считать как прокладку по негорючим основаниям или дополнительно брать во внимание, что это вобщем-то деревянная крыша со всеми вытекающими последствиями? Если от дерева более 10см - то норм -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
А сдать под старым проектом удастся или нет? нет, как минимум тогда была лицензия, сейчас СРО, как максимум нужно смотреть что в проекте - могло что-либо поменяться 10см а не 10 мм.? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а 10 см. откуда взято?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
чёт не нашел - там ссылка на ПУЭ
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Где? В СП на ПУЭ? Или в ПУЭ в СП?
ЗЫ Или опять в "дурочку"? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 6.6.2011 Пользователь №: 23086 ![]() |
Еще вопрос на засыпку:
Прокладываем кабель в металл трубе до светильника. Светильник встроенный в гипсокартон. трубу или гофру в светильник не вставишь. Получается есть участок прокладки кабеля не удовлетворяющий требованиям ПУЭ и СП. Вопрос что делать? Менять светильники? Или забить и делать как получается? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Где? В СП на ПУЭ? Или в ПУЭ в СП? в СП на ПУЭ п. 14.3, 14.6 что касаемо ПУЭ на СП это чего то новое, скажите ещё ГОСТ на СП Светильник встроенный в гипсокартон что за светильник? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 6.6.2011 Пользователь №: 23086 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
марку спрашивал
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 6.6.2011 Пользователь №: 23086 ![]() |
К сожалению точную марку сказать не могу, тк дизайнер еще не созрел ))) Судя по всему это будет что-то типа http://www.comtech-light.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=96 Их вообще можно применять при деревянном перекрытии крыши? и есть ли какие-то нормативные документы по этой теме? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если эти, то там есть значок F - пригодны для монтажа на поверхностях с низкой огнестойкостью, к тому же 12 В., так что спуск можно сделать в гофре
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 6.6.2011 Пользователь №: 23086 ![]() |
Пока вроде все понятно))) Но позже обязатеьно появятся ещё вопросы. так что до скорых встреч
Всем спасибо с2н5он, Вам отдельное ) |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |