Знающие люди, подскажите пожалуйста - при 10 проводной схеме подключения счетчика НАДО ЛИ замыкать токовые перемычки в ИКК???
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
![]() Токовые перемычки в ИКК служат для отключения токовых цепей для демонтажа счетчика. Естественно перед их отключением необходимо ввернуть три винта для закорачивания токовых цепей. В рабочем состоянии перемычки замкнуты. Хотя есть и другие схемы расключения ИКК, где этими перемычками происходит закорачивание токовых цепей, а полное отключение их от счетчика не предусматривается. Надо смотреть какая схема у вас. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 6.6.2011, 10:55 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
как же он ток тогда увидит? там токи отдельно, и заземлены, а напряжения отдельно. перемычки для ремонтных и регламентных работ, чтоб не оставались разомкнуты вторички ТТ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
как же он ток тогда увидит? там токи отдельно, и заземлены, а напряжения отдельно. перемычки для ремонтных и регламентных работ, чтоб не оставались разомкнуты вторички ТТ Это винты для этого. А перемычки в схеме рекомендованной заводом-производителем, для отключения цепей тока от счетчика. Подразумевается что когда лезешь в клеммы счетчика, он должен быть полностью отключен от цепей тока и напряжения. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
|
Гость_Dust_D_* |
![]() ![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Подитожим?!! Закоротить и ничего не сгорит?? Счетчик при этом правильно считает (ЦЭ2727У) ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Подитожим?!! Закоротить и ничего не сгорит?? Счетчик при этом правильно считает (ЦЭ2727У) ? Токовая обмотка наоборот может сгореть только в том случае, если ее НЕ ЗАКОРОТИТЬ. Как счетчик считает? При закороченной токовой он покажет ноль. Закорачивается обмотка винтами. Если винты вывернуть, а перемычки предварительно установить, счетчик будет считать правильно. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
Гость_Dust_D_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Спасибо, очень признателен!!!
|
![]() |
|
|
![]() ![]() |
![]() |