Знающие люди, подскажите пожалуйста - при 10 проводной схеме подключения счетчика НАДО ЛИ замыкать токовые перемычки в ИКК???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 6.6.2011, 10:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252




Токовые перемычки в ИКК служат для отключения токовых цепей для демонтажа счетчика. Естественно перед их отключением необходимо ввернуть три винта для закорачивания токовых цепей.
В рабочем состоянии перемычки замкнуты.
Хотя есть и другие схемы расключения ИКК, где этими перемычками происходит закорачивание токовых цепей, а полное отключение их от счетчика не предусматривается. Надо смотреть какая схема у вас.

Сообщение отредактировал Viktor2004 - 6.6.2011, 10:55


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 6.6.2011, 13:25
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



как же он ток тогда увидит? там токи отдельно, и заземлены, а напряжения отдельно. перемычки для ремонтных и регламентных работ, чтоб не оставались разомкнуты вторички ТТ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 6.6.2011, 14:01
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Anatoli @ 6.6.2011, 14:25) *
как же он ток тогда увидит? там токи отдельно, и заземлены, а напряжения отдельно. перемычки для ремонтных и регламентных работ, чтоб не оставались разомкнуты вторички ТТ

Это винты для этого. А перемычки в схеме рекомендованной заводом-производителем, для отключения цепей тока от счетчика. Подразумевается что когда лезешь в клеммы счетчика, он должен быть полностью отключен от цепей тока и напряжения.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dust_D_*
сообщение 6.6.2011, 21:54
Сообщение #5





Гости






Подитожим?!! Закоротить и ничего не сгорит?? Счетчик при этом правильно считает (ЦЭ2727У) ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 6.6.2011, 21:59
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Dust_D @ 6.6.2011, 22:54) *
Подитожим?!! Закоротить и ничего не сгорит?? Счетчик при этом правильно считает (ЦЭ2727У) ?

Токовая обмотка наоборот может сгореть только в том случае, если ее НЕ ЗАКОРОТИТЬ.
Как счетчик считает? При закороченной токовой он покажет ноль. Закорачивается обмотка винтами. Если винты вывернуть, а перемычки предварительно установить, счетчик будет считать правильно.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dust_D_*
сообщение 7.6.2011, 7:32
Сообщение #7





Гости






Спасибо, очень признателен!!!