Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 6.6.2011, 12:13
Сообщение #1





Гости






Уважаемы господа, прошу дать консультацию.
Собирал электрические щиты и возник такой вопрос: Рассчитали, что максимальное потребление тока около 120А. Вводной рубильник взяли на 125 А. Вопрос возник с выбором провода от вводного рубильника до автоматов. Подойдет ли медный провод ПВ3 сечением 25 мм2? (по таблице 1.3.4 ПУЭ он держит при открытой прокладке 140А) можно ли считать провод, проложенный в щите как проложенный открыто?
Заранее благодарен за ответы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Looking
сообщение 6.6.2011, 12:32
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 124
Регистрация: 9.1.2011
Пользователь №: 20994



Да, если он проложен 1 открыто, получается 25мм2, но если уже 2 провода в пучке, то 35мм2 нужно.


--------------------
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 6.6.2011, 13:08
Сообщение #3





Гости






там 3 провода (3х фазная нагрузка), а проложены они в перфорированном кабель-канале.

и если 25 мм2 мало, то можно ли использовать вместо одного 25 мм2 два по 16 мм2?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 6.6.2011, 13:36
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(Гость_Михаил_* @ 6.6.2011, 16:13) *
Уважаемы господа, прошу дать консультацию.
Собирал электрические щиты и возник такой вопрос: Рассчитали, что максимальное потребление тока около 120А. Вводной рубильник взяли на 125 А. Вопрос возник с выбором провода от вводного рубильника до автоматов. Подойдет ли медный провод ПВ3 сечением 25 мм2? (по таблице 1.3.4 ПУЭ он держит при открытой прокладке 140А) можно ли считать провод, проложенный в щите как проложенный открыто?
Заранее благодарен за ответы

Открытая электропроводка - проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.
При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т.п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т.п.

Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т.п.
При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 6.6.2011, 15:12
Сообщение #5





Гости








и к какому способу прокладки относится данный случай?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Aleksandr_59_*_*
сообщение 6.6.2011, 16:30
Сообщение #6





Гости






В данном случае электропроводку, уложенную отдельными проводами в кабельный лоток можно считать скрытой или проложенной в пучке. Вообще, при разделении проводки на срытую или открытую, надо исходить из возможности достаточного охлаждения провода при токовых перегрузках.
Поэтому, при значениях, граничащих с крайними, надо увеличивать в большую сторону. Зачем испытывать судьбу на возможность плавления или загорания?.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 6.6.2011, 20:44
Сообщение #7





Гости






Цитата(Гость @ 6.6.2011, 13:08) *
там 3 провода (3х фазная нагрузка), а проложены они в перфорированном кабель-канале.

и если 25 мм2 мало, то можно ли использовать вместо одного 25 мм2 два по 16 мм2?


Два по 16 нормально будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сэм
сообщение 7.6.2011, 9:15
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 176
Регистрация: 16.9.2008
Пользователь №: 12073



лучше считать сечение кабеля по потерям, которые должны быть не более 5проц.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.6.2011, 9:24
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23151
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



для щитка это большой роли в данном случае не играет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 7.6.2011, 12:54
Сообщение #10





Гости







для щита это вообще ни какой роли не играет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 8.6.2011, 5:55
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(Гость_Aleksandr_59_* @ 6.6.2011, 19:30) *
В данном случае электропроводку, уложенную отдельными проводами в кабельный лоток можно считать скрытой или проложенной в пучке. Вообще, при разделении проводки на срытую или открытую, надо исходить из возможности достаточного охлаждения провода при токовых перегрузках.
Поэтому, при значениях, граничащих с крайними, надо увеличивать в большую сторону. Зачем испытывать судьбу на возможность плавления или загорания?.

Абсолютно согласен! В стесненных условиях кабель плохо охлаждается!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Петрович_*_*
сообщение 11.6.2011, 8:09
Сообщение #12





Гости






А из каких соображений выбирается рабочее напряжение проводов, если 380В, какой провод выбрать с рабочим напряжением 450В или 0,66 кв, т.к выпускаются на разные напряжения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.6.2011, 15:49
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23151
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а в чём в данном случае разница?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 20.6.2011, 11:11
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 1.12.2005
Из: Киев
Пользователь №: 4327



"Собирал электрические щиты и возник такой вопрос: Рассчитали, что максимальное потребление тока около 120А. Вводной рубильник взяли на 125 А. Вопрос возник с выбором провода от вводного рубильника до автоматов."

Нагрузку отходящих от рубильника проводов считайте по току в них. Суммарный - 120, а в каждом из них будет течь свой ток. Вот на него и расчитывайте.
Прокладка - пучком, в трубе, лотке. Три одножильных. Если их больше трех, вводите понижающие коэффициенты. Они прописаны рядом с таблицей 1.3.4.
Для облегчения - http://miroshko.kiev.ua/wiresel/
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crackkey_*
сообщение 20.6.2011, 15:50
Сообщение #15





Гости






Цитата(Гость_Михаил_* @ 6.6.2011, 12:13) *
Уважаемы господа, прошу дать консультацию.
Собирал электрические щиты и возник такой вопрос: Рассчитали, что максимальное потребление тока около 120А. Вводной рубильник взяли на 125 А. Вопрос возник с выбором провода от вводного рубильника до автоматов. Подойдет ли медный провод ПВ3 сечением 25 мм2? (по таблице 1.3.4 ПУЭ он держит при открытой прокладке 140А) можно ли считать провод, проложенный в щите как проложенный открыто?
Заранее благодарен за ответы

Рубильник берите на 150, 200 А сначало
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.6.2011, 8:58
Сообщение #16





Гости






всем спасибо за ответы.
Решил прокладывать от вводного рубильника два провода: 16 мм2 на самый мощный автомат 50А, и 25 мм2 на группу небольших автоматов, общей мощностью 70А. Думаю, этого точно хватит
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 7:33
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены