Уважаемы господа, прошу дать консультацию.
Собирал электрические щиты и возник такой вопрос: Рассчитали, что максимальное потребление тока около 120А. Вводной рубильник взяли на 125 А. Вопрос возник с выбором провода от вводного рубильника до автоматов. Подойдет ли медный провод ПВ3 сечением 25 мм2? (по таблице 1.3.4 ПУЭ он держит при открытой прокладке 140А) можно ли считать провод, проложенный в щите как проложенный открыто? Заранее благодарен за ответы |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 9.1.2011 Пользователь №: 20994 ![]() |
Да, если он проложен 1 открыто, получается 25мм2, но если уже 2 провода в пучке, то 35мм2 нужно.
-------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
там 3 провода (3х фазная нагрузка), а проложены они в перфорированном кабель-канале.
и если 25 мм2 мало, то можно ли использовать вместо одного 25 мм2 два по 16 мм2? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Уважаемы господа, прошу дать консультацию. Собирал электрические щиты и возник такой вопрос: Рассчитали, что максимальное потребление тока около 120А. Вводной рубильник взяли на 125 А. Вопрос возник с выбором провода от вводного рубильника до автоматов. Подойдет ли медный провод ПВ3 сечением 25 мм2? (по таблице 1.3.4 ПУЭ он держит при открытой прокладке 140А) можно ли считать провод, проложенный в щите как проложенный открыто? Заранее благодарен за ответы Открытая электропроводка - проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п. При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т.п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т.п. Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т.п. При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Михаил_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
и к какому способу прокладки относится данный случай? |
![]() |
|
Гость_Гость_Aleksandr_59_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
В данном случае электропроводку, уложенную отдельными проводами в кабельный лоток можно считать скрытой или проложенной в пучке. Вообще, при разделении проводки на срытую или открытую, надо исходить из возможности достаточного охлаждения провода при токовых перегрузках.
Поэтому, при значениях, граничащих с крайними, надо увеличивать в большую сторону. Зачем испытывать судьбу на возможность плавления или загорания?. |
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 ![]() |
лучше считать сечение кабеля по потерям, которые должны быть не более 5проц.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23151 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
для щитка это большой роли в данном случае не играет
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
для щита это вообще ни какой роли не играет |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
В данном случае электропроводку, уложенную отдельными проводами в кабельный лоток можно считать скрытой или проложенной в пучке. Вообще, при разделении проводки на срытую или открытую, надо исходить из возможности достаточного охлаждения провода при токовых перегрузках. Поэтому, при значениях, граничащих с крайними, надо увеличивать в большую сторону. Зачем испытывать судьбу на возможность плавления или загорания?. Абсолютно согласен! В стесненных условиях кабель плохо охлаждается! |
![]() |
|
Гость_Гость_Петрович_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
А из каких соображений выбирается рабочее напряжение проводов, если 380В, какой провод выбрать с рабочим напряжением 450В или 0,66 кв, т.к выпускаются на разные напряжения?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23151 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а в чём в данном случае разница?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 ![]() |
"Собирал электрические щиты и возник такой вопрос: Рассчитали, что максимальное потребление тока около 120А. Вводной рубильник взяли на 125 А. Вопрос возник с выбором провода от вводного рубильника до автоматов."
Нагрузку отходящих от рубильника проводов считайте по току в них. Суммарный - 120, а в каждом из них будет течь свой ток. Вот на него и расчитывайте. Прокладка - пучком, в трубе, лотке. Три одножильных. Если их больше трех, вводите понижающие коэффициенты. Они прописаны рядом с таблицей 1.3.4. Для облегчения - http://miroshko.kiev.ua/wiresel/ |
![]() |
|
Гость_crackkey_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Уважаемы господа, прошу дать консультацию. Собирал электрические щиты и возник такой вопрос: Рассчитали, что максимальное потребление тока около 120А. Вводной рубильник взяли на 125 А. Вопрос возник с выбором провода от вводного рубильника до автоматов. Подойдет ли медный провод ПВ3 сечением 25 мм2? (по таблице 1.3.4 ПУЭ он держит при открытой прокладке 140А) можно ли считать провод, проложенный в щите как проложенный открыто? Заранее благодарен за ответы Рубильник берите на 150, 200 А сначало |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
всем спасибо за ответы.
Решил прокладывать от вводного рубильника два провода: 16 мм2 на самый мощный автомат 50А, и 25 мм2 на группу небольших автоматов, общей мощностью 70А. Думаю, этого точно хватит |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |